Dev
« kdy: 08.10.2007, 10:03 »

Je nějak omezená délka kabelu ( 2,5mm2 ) na zásuvkovém okruhu při propojeném vedení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 08.10.2007, 10:34 »

Je, závisí to kromě dovoleného úbytku napětí na spotřebičích především také s maximální hodnotou impedance vypínací smyčky. Je-li překročena, nemusí být zajištěno, že jistič či pojistka včas při zkratu vybaví a na průser je zaděláno. Např. pro vedení 3Cx2,5, jištěné 16A Béčkem je max. vzdálenost 106m. Pokud zde ale bude jistič "Céčko",  pak je vzdálenost maximálně 53m. Z hlediska dovolených úbytků jsou ale vzdálenosti (zejména u B charakteristik y) kratší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 08.10.2007, 10:38 »

Sorry, ne u B charakteristik y, ale v případě třífázového zatížení. Čuměl jsem do tabulek špatně a přitom jsem si to spojil zbrkle ze záběrovými proudy při zapnutí.  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.10.2007, 22:14 »

To: Dev
Vzhledem k tomu, že jste nespecifikoval technické podmínky kabelu, tak je délka kabelu při dodržení ustanovení všech příslušných norem (na některé vás upozornil pan Dosbaba) omezena jen vašími finančními prostředky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno