Petr Šikula
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 05.10.2007, 11:51 »

Jeden můj kolega elektrikář se ptal, zda by fungovalo připojení 10 A/Cjističe paralelně k 6 A/C jističe...a zda by tím vznikl hypoteticky 16 A jistič s C charakteristik ou. Jde to?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 05.10.2007, 12:23 »

 Úsměv Pokud byste donutil proud, třebas ten 16 A, aby tekl přes jističe v poměru 10:6 ,  tak by se to mohlo teoreticky rozebírat.  Ale protože rozdělení proudu bude nevypočitateln é nemá cenu o tom uvažovat.
S paralením řazením jistících prvků se lze setkat jen u pojistek pro velkou ampéráž a to ještě o stejné proudové hodnotě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Petr Šikula
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 05.10.2007, 12:28 »

No...ale není to tak, že v tomto poměru (resp. naopak) jsou vnitřní odpory jistících přístrojů? Tím pádem se proud rozdělí optimálně? Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 05.10.2007, 12:55 »

Jistič 10A má vnitřní impedanci 12mOhm
Jistič  6A má vnitřní impedanci 27mOhm

Takže asi to fungovat nebude

Při zatížení 16A se proud rozdělí na:
Jistič 10 -> 11,08A
Jistič 6A -> 4,95A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 05.10.2007, 12:56 »

Poznámka: Čerpáno z katalogu OEZ
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 05.10.2007, 13:39 »

A teď si k tomu ještě připočteme nejistotu ve styčné ploše všech svorek (a nejen těch na jističi),  tlaku šroubků, délek propojovacích vodičů, zoxidování ploch kontaktů v jističi, atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 05.10.2007, 14:55 »

Výsledný přechodový odpor obou paralelních jističů je 0,0083 Ohm.
Při proudu 16A na nich bude stejný úbytek napětí.
U = R*I = 0,0083*16= 0,132V

Proudy se rozdělí

I = U/R = 0,132/0,012 = 10,8 A       jistič 10A
I = U/R = 0,132/0,027 = 4,8A          jistič 6A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #7 kdy: 05.10.2007, 14:59 »

Drobnůstka:
10,8 + 4,8 = není 16   Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 05.10.2007, 15:03 »

Pořád jsem dumal kde je ten rozdíl oproti p.Ryšavému. Je to v zaokrouhlení. I tak 16 není 16.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 05.10.2007, 16:17 »

Jenže ty naše výpočty jsou na kočku.
1. Přechodové odpory na třmenových svorkách se budou pohybovat v řádech miliOhmů
2. Vnitřní impedance jističe v katalogu budou pravděpodobně střední hodnoty (s neznámým rozptylem)
3. Klema provedená drátem CY 2,5 bude taky kolem miliOhmu

a při vědomí, že uvažujeme hodnotu 12mOhm +- 4mOhm (+- 48%) tak to rozdělení proudů podle toho taky bude vypadat Pláč

Proudy v jednotlivých jističích budou někde mezi 0÷16A  Úsměv Mrknutí Smích angel zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #10 kdy: 05.10.2007, 19:41 »

                      Palec vzhůru   
A vo tom to je
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 05.10.2007, 19:58 »

Od začátku bylo jasné, že je to školní úloha. Není nutno brát v potaz ostatní zapojené vodiče před i za jističi. Pokud se předpokládá že jsou propojeny stejně tak rozhodující je proud který se uvažuje při průtoku přes vlastní jističe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.