| | |-+  Co vše je u stávající LPS a nové FVE nutné vyhodnotit a mít zapsáno v projektu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co vše je u stávající LPS a nové FVE nutné vyhodnotit a mít zapsáno v projektu?  (Přečteno 8308 krát)
Lukáš Nový
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Blbý můžeš být, ale musíš si umět poradit...


« kdy: 12.06.2024, 12:12 »

Stávající dům s plochou střechou, živičné pásy jako krytina, mírně vyvýšená oplechovaná atika, stávající mřížová soustava s revizní zprávou.
Nyní nově přidaná FVE se svojí revizní zprávou, také vše ok. FVE a LPS jsou propojeny.
Ale obě revize nereflektují na sebe, není tam zmínka o změně "vlivů",   rizik atd.
Můžete prosím poradit jak toto řešit, co by vše mělo být součástí dokumentace, projektu, aby, až přijde RT revidovat hromosvod, viděl, že je bylo na vše myšleno?
Projekt FVE má, projekt LPS má také.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 13.06.2024, 09:23 »

A jak to vypadá v dokumentaci skutečného stavu? Tam by měl být dům zhodnocen jako celek.
Pokud někdo propojil FVE a LPS, bylo by fajn na to mít důkaz, bude se to možná hodit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 13.06.2024, 10:56 »

Pokud byla jako první revize LPS tak je to jasné.... tanecek
Montáž FVE vždy zhodnotí LPS jinak, jak byla před tímto.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 13.06.2024, 20:33 »

Investor FVE na domečku je zpravidla laik, takže mu firma dodá jakousi revizi jen na to, co montovali, bez nějakého seriozního vztahu celému objektu
Je to špatně, ale spousta lidí ani netuší jak moc, co si nechali na dům dát za "časovanou bombu"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 14.06.2024, 05:53 »

Pro drtivou většinu dodavatelů FVE, je hromosvod překážkou v práci nebo zakázce. Pokud se k tomu postaví čelem, investor si vybere jinou - levnější firmu. Proto často vidím dokumentaci k FVE s odstavcem, kde se píše o tom že vnější ochrana není řešena proto a proto. Osobně s tím samozřejmě nesouhlasím, ale prostě to hodí na neznalého investora. Ten "vyždímán" z rodinných úspor, samozřejmě nerad poslouchá něco o další investici. Obzvlášť když jsou upozorněni na to, že si sami mají najít projektanta pro přípravy návrhu s výpočty a podobně.
Osobní zkušenost pro mne je ta, že cca v polovině revizí FVE je to řešené (díky spolupráci se dvěma firmami) celkem slušně, ostatní si musí nechat vnější ochranu dodělat (ne všichni to skutečně dotáhnou do bezpečného konce)

Pokud instaluji na střechu nové zařízení (obzvláště tak rizikové a drahé jako je FVE) ,   je v zájmu investora :
1 - najít firmu která vnější ochranu skutečně řeší, nebo si najít firmu která to dodatečně upraví
2 - pozvat si vlastního nezávislého RT

Přitom často vidím střechy, kde úprava hromosvodu okolo FVE nebývá složitá ani nějak drahá. Spíš ale vidím nepochopení dodavatelských firem, kdy tupě propojují panely s hromosvodem bez ohledu na místní podmínky, nedodržují vzdálenost S, nebo je někdo "naučil" že S=40cm a není potřeba výpočtů a ověření.

Projekt ochrany před bleskem a přepětím musí obsahovat analýzu rizik, výpočty s zařazením do LPS a samozřejmě návrh řešení. Vše najdete v příslušných normách (ČSN EN 62 305-X)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 30.06.2024, 09:00 »

Z těch stovek tisíc střešních fotovoltaickýc h elektráren navíc většinou dotovaných státem, odhaduji že minimálně desítky tisíc neodpovídají předpisu z titulu ochrany před bleskem jen při pihledu na střechu.
Na vině jsou i revizní technici, kteří nejenže neznají předpisy, ale mnohdy neznají ani řemeslo.
To je ale vizitka orgánu, který vystavil takovým technikům Osvědčení o odborné způsobilosti RT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 30.06.2024, 09:27 »

Ano, máš pravdu pokud tam revizní technik opravdu byl. NApříklad firma Schlieger na místa montáže ale neposílá revizní techniky, ale spouštěcí techniky, kteří vyplní on-line tabulku, nasdílí pár fotek a dámy v kanceláři dle toho napíšou revizi. Revizák, tedy spíš jeho atrapa, přijde v pátek, posadí se ke stolu a jen razítkuje a podepisuje. Odpoledne pošle fakturu za metrák podepsaných revizí.

Tito lidé nemají ani potřebné technické vybavení, ani znalosti RT. Přesto takto vzniká několik desítek revizí každý týden. NA tu firmu je přes osmdesítek stížností na SUIPu, mnoho na ČOI a již mnohokrát byli u soudu. Přesto na mne neustále skáče mnoho reklam s "nejlepší firmou" a na FB shání stále další zaměstnance nebo spolupracovník y. Podle toho co okolo sebe mohu vidět, mají stále mnoho nových zákazníků, přesto že třeba přívod pro tepelné čerpadlo jsem jim zrevidoval až na potřetí, díky neskutečným prasárnám co tam firma předvedla.

Nicméně poté co do nich veřejně cca půl roku "kopu" došlo ke změně textů na jejich stránkách.  Nyní doporučují pravidelné revize ve 2 letých lhůtách, jak jinak prováděných jejich revizákem.
Nicméně důkazy nezmizely, ale byly předány spolu s podnětem na SUIP


* Výstřižek.PNG (101.89 KB, 960x543 - prohlédnuto 208 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 01.07.2024, 07:47 »

docela by mě zajímalo jakou spotřebu RT má taková firma. Leda, že by se nikdy ty stížnosti nedostali tak daleko aby onen RT přišel o povolení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 01.07.2024, 08:16 »

Ona by něco napověděla statistika
- kolik objektů během roku zasáhl blesk
- k jakým škodám při tom došlo
- kolik fotovoltaik bylo poškozeno bleskem, přepětím...

V přepočtu na počet objektů v této zemi, na počet provozovaných fotovoltaik to procentuálně bude tak nízké číslo, že na to firmy a RT hřeší a věří, že právě jejich dílo si blesk nevybere
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 01.07.2024, 09:47 »

docela by mě zajímalo jakou spotřebu RT má taková firma. Leda, že by se nikdy ty stížnosti nedostali tak daleko aby onen RT přišel o povolení
Pokud to v případě RD ušmoulí na neVTZ, není kdo by papíry (v tomto případě řekněme nadbytečné) sebral.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 01.07.2024, 21:12 »

Pokud to v případě RD ušmoulí na neVTZ, není kdo by papíry (v tomto případě řekněme nadbytečné) sebral.


A jseš si jistej že výrobna energie s připojením do distribuční sítě, byť instalovaná na rodinném domě, není VTZ? A pokud opravdu nespadá pod VTZ, že tam pravdu neplatí normy a tedy se nemusí dělat revize? Za mne celkem odvážné tvrzení.

V příloze část rozsáhlejší odpovědi na dotaz ohledně rodinných domů a jejich zařazení pod VTZ v reakci na můj dotaz položený MPSV.



* Výstřižek.PNG (106.87 KB, 580x508 - prohlédnuto 187 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 01.07.2024, 21:26 »

Pokud jsou instalace v RD VTZ, tak všichni majitelé porušuji zákon, proboha kdo má zpracovanou an.rizik a provádí pr.revize.
Můj názor je, že se úředník uťal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 02.07.2024, 07:45 »


Můj názor je, že se úředník uťal.

No jo, ale co s tím. Teď si představ, že se toho úřady chytí. Pak budou bytaři a baráčníci rázem v řiti. Budou se pak soudit?
Pokud se úředník uťal a jeho utnutí je uvedeno pod hlavičkou Ministerstva práce a soc. věcí, pak je to docela průšvih. Nezdá se ti?

Honzo, což takhle poslat jeho vyjádření někam dál, popřípadě ho předat médiím.
Pak by se třeba začali dít věci a mě by to moc zajímalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 02.07.2024, 08:03 »

Mě se hlavně nezdá, proč bys měl na svoje obydlí roubovat zákon o "bezpečnosti práce".
Např.by to znamenalo, že všichni občané by museli být minimálně osobou školenou atd.....,  nemyslitelné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 02.07.2024, 08:29 »

Mě se hlavně nezdá, proč bys měl na svoje obydlí roubovat zákon o "bezpečnosti práce".
Např.by to znamenalo, že všichni občané by museli být minimálně osobou školenou atd.....,    nemyslitelné.

Jen na doplnění:
Nedávno na jednání na TIČRu mě bylo řečeno, že třeba spotřebiče nejsou VTZ (což vím... angel)
a už se nedělá revize spotřebičů ale jen kontroly.Při oponování, že je v normě tabulka na kontroly a revize, mě bylo taktně řečeno, že spotřebiče nejsou VTZ a z toho důvodu se žádné revize nemají dělat!! Revize se dělá jen u zařízení spadajcích pod VTZ. Prý by museli dělat opravy norem pořád! na zdravi

Teď tedy otázka, kdo rozlouskne zda je nebo není VTZ RD?? Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 02.07.2024, 09:54 »

Je to jednoduché, pokud je v důvodové zprávě k zákonu uvedeno, že se netýká "bytů",  v tomto duchu je schválen zákon, tak tuto skutečnost nemůže změnit dopis od úředníka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 02.07.2024, 10:27 »

Jen na doplnění:
Nedávno na jednání na TIČRu mě bylo řečeno, že třeba spotřebiče nejsou VTZ (což vím... angel)
a už se nedělá revize spotřebičů ale jen kontroly.Při oponování, že je v normě tabulka na kontroly a revize, mě bylo taktně řečeno, že spotřebiče nejsou VTZ a z toho důvodu se žádné revize nemají dělat!! Revize se dělá jen u zařízení spadajcích pod VTZ. Prý by museli dělat opravy norem pořád! na zdravi
Teď tedy otázka, kdo rozlouskne zda je nebo není VTZ RD?? Smutek

Nechápu, proč je tady šířen názor, že když něco není VTEZ, že odpadá povinnost provádění revizí. Máme tady přece platnou ČSN 33 15000, která pojednává o revizích elektrických zařízení jako takových (tedy i spotřebičů),  a neřeší, zda je něco VTEZ nebo není.


* Revize spotřebičů.png (466.15 KB, 907x2311 - prohlédnuto 284 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 02.07.2024, 12:22 »

Nechápu, proč je tady šířen názor, že když něco není VTEZ, že odpadá povinnost provádění revizí. Máme tady přece platnou ČSN 33 15000, která pojednává o revizích elektrických zařízení jako takových (tedy i spotřebičů),    a neřeší, zda je něco VTEZ nebo není.


To máš sice pravdu, ale jsme někde jinde, kdy vyšla 33 1500!Tato nemůže vzít v potaz Z 250/2021 a ten je jí nadřazen! (několik desetiletí má 33 1500 skluz ) tanecek
Termín revizí je už určen s jinými časy jako v 331500......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byla provedena ochrana před bleskem?
 Měla by být ochrana před bleskem a přepětím čistě finanční záležitost?
 Jak ochránit stožár s technologií, když je zaručeně jediný jímač v okolí?
 Vnitřní ochrana před bleskem – elektrické a elektronické systémy ve stavbách
 Elektrické rozvodné sítě a ochrana před bleskem
 Jak je řešena ochrana před přepětím ve výšce 250 m?
 Dal by se před bleskem chránit slunečník na pláži?
 Kam sa schovať pred bleskom na otvorenom priestranstve s vedením vvn?
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Co je účinější? ESE nebo netřesk?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Co znamená poznámka v projektu - ochrana před přepětím?
 Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
 EMC a ochrana proti blesku a přepětí 1
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Praktické příklady nevyhovující ochrany před bleskem
 Mohu při bouřce vstoupit do celokovového objektu?
 Jak správně chránit svítidlo umístěné na fasádě vedle hromosvodu před bleskem?
 Ako spravne zemnit a chranit technologie na streche bez bleskozvodu?
 Co by měli vědět projektant, revizní technik a instalatér o ochraně před bleskem
 Jak zvolit ochranu před bleskem na budce PNS plné technologiíí?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Jak řešit ochranu lávky (nástupního mola) v přístavišti před bleskem?
 Jak ochráníte kamerové systémy před bleskem a přepětím?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Nemůžeme si zavléci přepětí do domu i přes nechráněný kabel HDO?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Ochrana před bleskem 1. část (praktické příklady)
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vedení nn vzduch - kabel?
 Je postavená mája zdrojem potenciálního nebezpečí blesku, nebo ne?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?
 Proč se zabývat hromosvodem už na provozu staveniště?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Specifické objekty v případě ochrany před bleskem a přepětím
 Jak ovlivní blízké vedení vvn riziko úderu blesku do budovy?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Ako realizovať vnútornú ochrana pred bleskom v drevostavbe s horľavými stenami?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 #JSS Jak sestřelit staříka
 Metoda valivé koule přišla o svého otce
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Tip na přehled o ochraně před bleskem a přepětím
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Existuje možnost upustit od použití SPD v instalaci?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Má řešení požadavek na přepěťovou ochranu u plného rozvaděče?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 eDEHN: Jak ochránit šamana svého kmene před bleskem?
 Kolik znáte častých chyb u ochrany před bleskem?
 Co může být v EXu za vychytávky s přepěťovkama? Nemáte někdo nápad?
 Jak ochránit nerezový vývod VZT jednotky na plechové střeše?
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Z ktorej strany riešiť bleskový prúd do LED svietidla na stožiaroch VO?
 eDEHN#41: Rizika vzniklá od plechových střech
 eDEHN#42: Chyby při návrhu vnější ochrany
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Jak správně ochránit pultový vikýř před úderem blesku?
 V jakém stavu po úderu blesku lze očekávat vnitřní instalaci?
 Jak ochránit vlajkový stožár před bleskem?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak řešit ochranný prostor u panelového domu se sedlovou plechovou střechou?
 Vzpomínka na hromosvody
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Daniel Anděl realizuje ochranu před bleskem
 Může být na RD kombinace izolovaného hromosvodu kabelem HVI a neizolované svody?
 Znáte Aeromine? Jak asi budou vypadat naše střechy s další technologií?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou zvolit ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Jaká ochrana před bleskem u plechové střechy s nerez komínovou vložkou?
 Znáte sortiment ochran před bleskem od OBO?
 Co vyhláška č.146/2024 Sb. změnila v dosavadním postupu návrhu LPS?
 Také shazujete cizí projekty s tím, že to umíte levněji?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!