Lze napojit bod rozděleni na svod hromosvodu?

(1/17) > >>

Tomáš Říha02:
U novostavby mi  developer neuzemnil bod rozděleni, který je v domovním rozvaděči.

Je možné uzemnění připojit k jednomu svodu hromosvodu a tak jej uzemnit?
Hromosvod má celkem čtyři svody.
Jeden z nich vede kousek od rozvaděče, takže bych se na něj napíchl.  
Jinak z elektroměrovéh o rozvaděče vede do domovniho pouze 4 žilový vodič o délce asi tak 6m.

Jiří Kantner:
Takovéhle propojení považuji za nejhoší možnou variantu, která bude sloužit do té doby, dokud hromosvodem nebude muset téct nějaký pořádný proud. Samozřejmě že fyzicky takové propojení bohužel udělat lze a ani bych se nedivil kdyby takovou "opravu" takhle "kvalitní" developer chtěl provést.
Všechny vodiče a součásti hromosvodu vypadají sice bytelně a jednotlivé úseky vedení mají odpor v čádu setim  až desetin ohmu ale to zdaleka nestačí pro udržení stejného potenciálu va nšech mítech.
Proud blesku bývá v desítkách kA a protože se jedná strmý impuls tak nelze brát v úvahu hodnoty odporu namřené stejnosměrným proudem nebo proudem s nízkou frekvencí. Díky skinefektu proud neteče celým průměrem vodiče rovnoměrjě ale jenvyšší proudová hustota je u VF na poverchu vodiče a to mnohonásobně zmenší efektivní velikost průřezu svodů.
Pro  vyvedení přizemění  je  nejlepší samostatné připojení k zemniči v místě co nejvíce ohmicky vzdáleném  od jednotlivých svodů. Dodělávky bývají náročné a drahé.
Samo o sobě vedení 4 žilovým vodičem může být ok, pokud je průřez jednotlivých žil aspoň 10mm2 Cu. Držím vám palce při dohadování s developerem.
Jak píšete že jeden svod je blízko rozvaděče, zní to lákavě a vypadá to jednoduše ale pátrejte jak vypadal původní projekt a před realizací nějakého propojení se poraďte s projektantem. Bez plánu budovy se zakresleným současným stavem je tohle věštění úplně k ničemu.

Jirka Údržbář:
Máte základový zemnič, nebo obvodový zemnič kolem domu?

Václav Třetí:
Citace: Tomáš Říha02  18.01.2024, 07:47


Je možné uzemnění připojit k jednomu svodu hromosvodu a tak jej uzemnit?



To je nejhloupější a nejnebezpečněj ší nápad jaký se dá vymyslet. To si v případě úderu blesku zavedete bleskový proud přímo do domu. Správně to popsal kol.Kantner:

Citace: Jiří Kantner  18.01.2024, 11:10


Pro  vyvedení přizemění  je  nejlepší samostatné připojení k zemniči v místě co nejvíce ohmicky vzdáleném  od jednotlivých svodů.

Tomáš Říha02:
Řekl bych že mám zemnič kolem domu. Tedy pásek který není propojen s výztuhou v základech. Napadlo mě odpojit jeden ze svodů od hromosvodu a ten použít. Zbylé 3 svody v rozích domu by zůstaly pro hromosvod. 

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana