Autor Téma: Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?  (Přečteno 12727 krát)
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 02.11.2023, 15:21 »

Dnes jsem si přečetl tuto diskusi
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,14985.0.html

Kde pánové, hlavně pan Hájek, tvrdí, že je nedostatečná.
Jednalo se v diskusi o MOELLER(EATON) SPB-12-280.

Máme PODOBNOU ochranu-EATON SPBT12-280

https://mojeelektro.cz/svodice-prepeti/29533-svodic-prepeti-eaton-spbt12-2803.html?gclid=EAIaIQobChMIo5fy4b-lggMVS53VCh29iQ2ZEAkYBiABEgLq7PD_BwE
Tak jak je na fotce.

Už jednou jsme přišly vlivem blesku o spotřebiče.
Máme tedy nechat instalovat něco lepšího, třeba DEHN?

Jaké má mít parametry?
Opravdu je bleskový proud (10/350 µs) Iimp: 12,5 kA málo?
Jedná se o běžný rodinný dům


* Screenshot_20231102-151443.png (1075.65 KB, 1080x1920 - prohlédnuto 241 krát.)

* Screenshot_20231102-151443.png (1075.65 KB, 1080x1920 - prohlédnuto 209 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.11.2023, 17:20 »

To není o značce, ale o parametrech. EATON umí SPD stejně jako Dehn či ABB, Hager a další, jen je to o tom, za jak robustní ochranu si zaplatíte. Projděte si katalogy, porovnejte parametry.
Jiná situace bude instalace v paneláku v přízemí, s dobrým hromosvodem a přívodem zemí a jiná na hájovně uprostřed lesa, s přívodem vzduchem.
Adekvátně tomu je třeba volit parametry SPD.
No a samozřejmě když třískne přímo, vyskáčou i kabely ze zdí a nepomůže sebelepší SPD. Ale od toho je zas pojišťovna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.11.2023, 18:08 »

To není tak jednoduché, že koupíte nejlepší z nejlepších a dáte to tam místo stávající. U přepěťových ochran je kromě parametrů důležité dodržet pravidla návrhu i instalace. Teoreticky nejsou extrémně složitá, ale prakticky se to někdy těžko realizuje. Zejména když se nechce. A často se dokonce nechce ani je znát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.11.2023, 18:32 »

Musíte:
Mít perfektní návrh (mnohdy se zapomíná např.na vodič HDO).
Mít svodič umístěný "mimo" instalaci za ním.
Mít svodič perfektně zapojen.
Mít bod nulového potenciálu MET opět perfektně spojen se svodičem.
Se raději vyhnout varistorovým svodičům, stárnou a nepochytí následné vlny (potřebují čas na zotavenou).
Se plácnout přes kapsu a pořídit např.Dehnventi l, prostě jakostní výrobek, v tomto případě asi to nej.co kdo kdy zkonstruoval.
Nesmíte:
Žádný z bodů výše vynechat či ošidit.
Bleskoun je totiž strašně přísný rozhodčí a přímo číhá na sebemenší chybičku.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 03.11.2023, 18:48 »

Ještě doplním, že hromosvod na domečku NEMÁME. Tak nevím, zda to ovlivní parametry přepěťové ochrany.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.11.2023, 18:56 »

Ještě doplním, že hromosvod na domečku NEMÁME. Tak nevím, zda to ovlivní parametry přepěťové ochrany.
V tom případě je domeček sám sobě hromosvodem, pokud si ho bleskoun vybere, přeskočí právě na kabely a máte vyspotřebičová no.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.11.2023, 19:34 »

Pan Hudec:
1)Mít perfektní návrh (mnohdy se zapomíná např.na vodič
   HDO).
2)Mít svodič umístěný "mimo" instalaci za ním.

1)že se zapomíná na jištění vodiče HDO od elektroměru?

2)svodič mimo znamená umístěný na samostatné DIN liště s hlavním vypínačem hned dole na přívodu?  Máme to správně dle nákresu?


* Screenshot_20231103-193316.png (1442.62 KB, 1080x1920 - prohlédnuto 362 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 03.11.2023, 19:53 »

V tom případě je domeček sám sobě hromosvodem, pokud si ho bleskoun vybere, přeskočí právě na kabely a máte vyspotřebičová no.


Myslel jsem, že když je v této příručce DEHN napsáno vlevo nahoře u START "existuje nebo je plánováno vnější ochrana před bleskem a směrem dolů je odpověď NE, tak hromosvod mít nemusíme a můžeme užít" svodič typ 1+2+3 katalog. Číslo 941 306 (TNC) kam ukazuje červená šipka


* _20231103_195135.JPG (268.02 KB, 1080x1920 - prohlédnuto 272 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 03.11.2023, 20:02 »

Podívejte se na to ještě trochu jinak. SVodič přepětí je taková hranice, za kterou jsou instalace a spotřebiče (včetně osob) chráněny. TO je vám asi jasnmé. A teď si řekněte, jakou cestou se k vám může ten blesk dostat. SVodič je umístěný na přívodním kabelu, tak vás chrání z tohoto směru. Ale když uhodí do domu, jde to "z druhé strany" a průser je na světě. K tomu slouží právě hromosvod, aby tuto cestu "zavřel" tím, že nad instalací zvedne strojenou cestu pro blesk (klec),   po které blesk "sjede" a vyhne se tak vaší instalaci.

Snad vám to pomůže to lépe pochopit, tímto zjednodušeným vysvětlením.

Ještě jedna věc. Jsem přesvědčen o tom, že je velkou chybou že nemáte hromosvod. V drtivé většině případů musí po analýze rizik vyjít, že by měla být zřízena i vnější ochrana.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 03.11.2023, 22:32 »

Předpokládá se, že v přírodě se vyskytují blesky až 200kA

Pak se předpokládá, že cca polovina bleskového proudu projde přes hromosvod do země a cca polovina si hledá jinou cestu, mj. právě po rozvodech nn. Tedy 100 a 100kA
U třífázového rozvodu budeme počítat 3x vodič L a 1x vodič PEN, tedy 4x 25kA

Takže 12,5kA mezi L a PEN není žádná výhra... A je otázkou co projde rozvodem nn, pokud není na objektu hromosvod

Jestli už vám blesk nadělal nějaké škody, asi by to chtělo začít prohlídkou jak jsou ochrany instalované, jak již bylo naznačeno, parametry sebelepší ochrany je možné lehce zdegradovat nějakou montážní chybou... A viděl jsem jich víc než dost
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 04.11.2023, 08:07 »

Citace
Takže 12,5kA mezi L a PEN není žádná výhra... A je otázkou co projde rozvodem nn, pokud není na objektu hromosvod

Jen pro zajímavost, není ochrana na L stejná jako na PEN. Má jinou konstrukci.
Už jsem při revizi viděl to, že dal elektrikář stejné moduly jak na L tak na PEN ! Samostatné moduly.
Nedal výrobní sadu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 04.11.2023, 08:23 »

Jen pro zajímavost, není ochrana na L stejná jako na PEN. Má jinou konstrukci.
Už jsem při revizi viděl to, že dal elektrikář stejné moduly jak na L tak na PEN ! Samostatné moduly.
Nedal výrobní sadu.

Asi vás moc nechápu. Můžete sem dát typ zmiňovaných svodičů s přesným uvedením pochybení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 04.11.2023, 08:54 »

Už jednou jsme přišly vlivem blesku o spotřebiče.
Jedná se o běžný rodinný dům
Ještě doplním, že hromosvod na domečku NEMÁME.
Z vašich info je viac-menej pravdepodobné, že u vás nešlo o priamy zásah, ale že sa váš domeček dostal do zóny vplyvu blesku..,  jak prepätia, tak prúdu..a ktorý sa do vašej EI dostal cez potenciál zeme.. (predpokladám že distribučka má kvalitu dodávky v poriadku..)

Úvaha:
Keďže nemáte bleskozvod, predpokladám že nemáte ani METku, a ani dostatočne masívne uzemnenie domčeku, kam by šlo upratať časť energie blesku..
Správne ošetrený prívod vám síce „zrovná“ vstupné prepätie, no u vás to pravdepodobne nebude jediný neošetrený vstup pre čiastkový potenciál blesku do domčeku, ktorý sa vám potom galvanicky cez ochranné vodiče objaví v EI...
Pre váš prípad bez uzemnenia je ideálne doplniť METku (miesto kde pospájate všetky vstupujúce vodivé rozvody, bod rozdelenia prívodu, PENko, PEčka,..všetko čo sa dá)..,  a o zbytok sa postarajú správne rozmiestnené SPD..
Tých METiek môže byť aj viac, len ich treba prepojiť..

Príklad:
Spotrebič vám neodíde, ak počas trvania účinkov blesku sa mu na L – N(PE) neobjaví viac jak 1,5kV..,  inakšie sa obvod ľahko uzavrie cez jeho vstupné obvody,.. v lepšom nedeštrukčnom prípade je to opraviteľné..
Ak máte spotrebič vytiahnutý zo zásuvky, tak N(PE)=0V, L=0V a medzi L-N(PE) = 0V
Keď máte správne rozmiestnené SPD, potom N(PE)=1MV, L=1MV a medzi L-N(PE) = 0V, resp. max 1,5kV..

Eaton...,  pre elektrikára je funkčná SPD, funkčná SPD,..pričom rozdiely v kvalite nijak nepopieram, len z môjho pohľadu elektrikára je kvalita skôr oblasť marketingu, jak do ochrany...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 04.11.2023, 09:07 »

K tomu slouží právě hromosvod, aby tuto cestu "zavřel" tím, že nad instalací zvedne strojenou cestu pro blesk (klec),    po které blesk "sjede" a vyhne se tak vaší instalaci.
Priznám sa, že vašim slovám „vyhne sa“ alebo vôbec nerozumiem, alebo chápete riadenie bleskových potenciálov a bleskových prúdov nejakým vlastným spôsobom...Náz or že SPD „nepustí“ účinky blesku do objektu a pošle ich niekam mimo, mi príde dosť častý...
Ako sa potom prosím bleskový prúd z bleskozvodu aj so svojím potenciálom voči METke (MET=0V pred zásahom),  vyhne EI, keď aj na neho platí 1.Kirchhoff..? ?

Předpokládá se, že v přírodě se vyskytují blesky až 200kA

Pak se předpokládá, že cca polovina bleskového proudu projde přes hromosvod do země a cca polovina si hledá jinou cestu, mj. právě po rozvodech nn. Tedy 100 a 100kA
U třífázového rozvodu budeme počítat 3x vodič L a 1x vodič PEN, tedy 4x 25kA

Takže 12,5kA mezi L a PEN není žádná výhra...
Vidím to tak jak píšete..,  akurát si myslím, že s maximom priameho zásahu 200kA norma pri výpočtoch neráta ak je objekt bez bleskozvodu, a ak ide o nepriamy zásah..
Samozrejme, že keď dôjde k priamemu zásahu 200kA do objektu bez bleskozvodu, tak už sa škoda baviť o ochrane , ..v taký čas je už namieste debata o katastrofe...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 04.11.2023, 09:51 »

Jen pro zajímavost, není ochrana na L stejná jako na PEN. Má jinou konstrukci.
Už jsem při revizi viděl to, že dal elektrikář stejné moduly jak na L tak na PEN ! Samostatné moduly.
Nedal výrobní sadu.
Asi máte trochu zmatek v tom PEN vodiči.
PEN vodič se nechrání. Proč také? Proti čemu by se ta ochrana zapojila?
PEN vodič je součástí ochranného zemního rozvodu, proti kterému se ochranami proti přepětí chrání to, co nejde připojit přímo.
Pokud jsme za bodem rozdělení, můžeme chránit N proti PE
A tam máme 2 základní možnosti
4+0 kde je mezi N a PE stejný modul jako mezi L a PE
3+1 kde jsou 3 stejné moduly mezi L a N, a 4. modul je mezi N a PE a ten je jiný, můžete se setkat s označením součtové jiskřiště
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 04.11.2023, 11:10 »

Z vašich info je viac-menej pravdepodobné, že u vás nešlo o priamy zásah, ale že sa váš domeček dostal do zóny vplyvu blesku..,   jak prepätia, tak prúdu..a ktorý sa do vašej EI dostal cez potenciál zeme.. (predpokladám že distribučka má kvalitu dodávky v poriadku..)

Úvaha:
Keďže nemáte bleskozvod, predpokladám že nemáte ani METku, a ani dostatočne masívne uzemnenie domčeku, kam by šlo upratať časť energie blesku..
Správne ošetrený prívod vám síce „zrovná“ vstupné prepätie, no u vás to pravdepodobne nebude jediný neošetrený vstup pre čiastkový potenciál blesku do domčeku, ktorý sa vám potom galvanicky cez ochranné vodiče objaví v EI...
Pre váš prípad bez uzemnenia je ideálne doplniť METku (miesto kde pospájate všetky vstupujúce vodivé rozvody, bod rozdelenia prívodu, PENko, PEčka,..všetko čo sa dá)..,   a o zbytok sa postarajú správne rozmiestnené SPD..
Tých METiek môže byť aj viac, len ich treba prepojiť..

Príklad:
Spotrebič vám neodíde, ak počas trvania účinkov blesku sa mu na L – N(PE) neobjaví viac jak 1,5kV..,   inakšie sa obvod ľahko uzavrie cez jeho vstupné obvody,.. v lepšom nedeštrukčnom prípade je to opraviteľné..
Ak máte spotrebič vytiahnutý zo zásuvky, tak N(PE)=0V, L=0V a medzi L-N(PE) = 0V
Keď máte správne rozmiestnené SPD, potom N(PE)=1MV, L=1MV a medzi L-N(PE) = 0V, resp. max 1,5kV..

Eaton...,   pre elektrikára je funkčná SPD, funkčná SPD,..pričom rozdiely v kvalite nijak nepopieram, len z môjho pohľadu elektrikára je kvalita skôr oblasť marketingu, jak do ochrany...

Ano, máte pravdu, pane Lovacký.
Šlo o NEPŘÍMÝ zásah bleskem-cca 100 metrů od nás.
Nemáme ani HOPku (hlavní ochranné pospojeni)
Nemáme ani zemnící pas v základech, ani jiný zemnič v zemi.

Původně to byla chata se zděnými základy, co potom vyhořela. Na to se pak provedla nová cihlová stavba.

Takže asi začneme tím, že uděláme nějaké uzemění a u rozvaděče novou krabičku pro dvorku HOP
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 04.11.2023, 13:43 »

Takže asi začneme tím, že uděláme nějaké uzemění a u rozvaděče novou krabičku pro dvorku HOP
Dneska sa dá veľa porobiť svojpomocne aj pod odborným dohľadom,..poradenstvom,..
Pokiaľ niekedy neviete čo kovové vodivé na METku pripojiť, tak taká úplne laická pomôcka je, že určite všetko vodivé, na čom sa proti fáze pohne terčík na pružinke vo vadaske ...
Odborníka na SPD si ale zožeňte,..jedným s poznávacích znakov že sa vyzná môže byť aj to, že vám nenanúti T3 (D) do každej zásuvky hlava-nehlava...
Napr. multimeter mi voči L na zárubni v pohode vysvieti 230V,.. ale SN-3ka s ktorou bežne vyhadzujem chrániče, pritom ledva blikne ledkami,... čo myslíte, mám zárubňu pripojenú..:-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 04.11.2023, 13:58 »

Peter Lovacky
Napr. multimeter mi voči L na zárubni v pohode vysvieti 230V,.. ale SN-3ka s ktorou bežne vyhadzujem chrániče, pritom ledva blikne ledkami,... čo myslíte, mám zárubňu pripojenú..:-)

Já myslím, že nemáte zárubeň uzeměnou .

Ale proč ukazuje multimetr 230V vůči neuzemene zárubni?
Můžete mi to vysvětlit? Diky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je přepěťová ochrana povinná ?
 Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Co si počnut s prepäťovými ochranami pri reviziach?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Zná někdo zásuvky 230V s přepěťovou ochranou pro soustavu TNC?
 Různé přepěťové ochrany mají různé funkce ?
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku nedostatečná ochrana?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?
 Musí být v novostabách od roku 2009 instalovány svodiče přepětí?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vzdušné-kabelové vedení nn?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Jak správně umístit přepěťové ochrany dle tříd?
 Je vhodné dávať obvod osvetlenia terasy pred prepäťovú ochranu?
 Ako najlepšie uzemniť prepeťovú ochranu B/C umiestnenú v HR?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Kdo vyrábí sdružené přepěťové ochrany?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Chrání přepěťová ochrana před rázy/špičkami?
 HAKEL: Měření a revize svodičů přepětí? Dnes již není problémem.
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 OEZ: Ochrana proti přepětí
 Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
 Instalujete SPD stupeň III. ke 3f sklokeramickým deskám?
 Jaký je rozdíl mezi přepěťovými ochranami OEZ SJBC a SVBC?
 Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?
 Kdo má z účastníků diskuze instalovánu přepěťovou ochranu typu T1 ?
 PHOENIX CONTACT: Přepěťová ochrana a EMC
 Jak správně realizovat vypínání přepěťové ochrany?
 Môžu byť dve prepäťové ochrany tr.3 zapojené za sebou?
 Může být i přepěťová ochrana inteligentní?
 Kde je miliampérový bod u Weidmuller PU I 3 R?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jaká je správná minimální a maximální vzdálenost mezi svodiči přepětí A-B-C?
 Jaký způsob kombinace přepěťových ochran a svodičů považujete za dokonalejší?
 Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 ŘEŠENÍ: Jak automaticky po shutdown serveru jej odpojit galvanicky od sítě?
 Plugtrab IQ - inteligentní systémová přepěťová ochrana
 KANCLSERVIS: Acar přepěťová ochrana 24xRJ45
 Už jste viděli nový design přepěťovek OBO V20 a V50?
 Může umístění svodiče před/za chráničem ovlivnit jeho funkci?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Ake je zapojenie PE u prepetovej ochrany v TN-C-S sustave?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Jakou přepěťovou ochranu třídy III.používáte při jištění jističem C16?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit do bytové rozvodnice?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 PHXC: Inteligentní přepěťové ochrany s mikroprocesorem
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Jaké jsou výhody či nevýhody v zapojení svodičů přepětí do série?
 OBO: Inovace svodičů
 K čemu se hodí patice DEHNguard PCB?
 Mám umiestnit zvodič prepätia za alebo pred hlavný prúdový chránič?
 Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
 Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
 DEHN: Novinky DEHNbloc MAXI CI a DEHNvario 2 BY S 150 FM
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Aku SPD pouzit do RE?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Může být přívod na přepěťovou ochranu PE veden z kostry rozvaděče?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?
 Je mozne pouzit prepatovu ochranu s oznacenim TT v sieti TNC-S ?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 ARisk#25 Jaká ochrana proti přepětí je ve vícenásobné zásuvce?
 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Jak umístit přepěťové ochrany dle typů?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 S jakými kombinacemi přepěťových ochran pro sítě TN-S a TN-C se setkáváte vy?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Jaký je minimální průřez vodičů při použití SPD typ 1?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?
 Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
 Jak vnímáte dodavatele kteří neposkytují technickou podporu a pouze nabízí nižší cenu?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
 Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
 Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
 Lze přepěťová ochrana SPD 1+2 s ochranou SPD 3 použít v jednom rozvaděči?
 OEZ: Aplikační příručka Přepěťové ochrany
 Sortiment výrobků SALTEK rozšiřuje nové SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S)
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?
 Když stoupá napětí ... řady svodičů V20/V50 OBO BETTERMANN.
 DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak velkou ochranu poskytují přepěťové ochrany do zásuvky?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Lze umístit přepěťovku do krabice společně s MET ?
 eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Q: Musíme chránit IT zařízení před přepětím i když je již ochrana obsažená?
 Jak opticky zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Jaké jsou výhody Y zapojení varistorů?
 Malý, flexibilní, všestranný DEHNcord 3P
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?
 Poradí nám KIWA spíše jako lídr nebo následovník?
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66
 Využijete pro ochranu kamer doporučovanou nebo jinou přepěťovou ochranu?
 Lze umístit přepěťové ochrany i mimo rozvaděč?
 Jaká rizika představuje umístění přepěťovek mimo rozvaděč s přívodním vedením?
 Používá se přepěťovka typu 3(D) i v kuchyni?
 Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?