Není chybou připojení PEN vodiče na N sběrnici i přes to, že vše funguje?

(1/3) > >>

lukas.mekmek:
 
Vše nám funguje několik let a nevykazuje žádný problém.

Ale po dlouhé době jsem nahlédl do rozvaděče a zarazilo mě propojení vodiče PEN s N. Viz. přiložená fotka, jako laik nedokážu zhodnotit zda se jedná o chybu a v jakém rozsahu. (fatální, mírná, bezvýznamná).

PS. nic nebudu osobně přepojovat, pouze mě zajímá odborný názor. V plánu mám zavolání revizního technika k zhodnocení nedávného zapojení FVE. Skutečného revizního technika ne to co předvedl dodavatel FVE).


Moderátor - Původní opravdu divná otázka zněla "Propojení vodiče PEN a N v rozvaděči je to v pořádku?"

Petr Chalupa_:
To propojení je naopak velmi důležité a mělo by být provedeno co nejpečlivěji. Jedná se o místo rozdělení PEN na PE a N. Pokud byste tam tuto propojku neměl, N svorkovnice by byla plovoucí v závislosti na vytížení jednotlivých fází a brzy by vám doma něco shořelo.
Otázkou je provedení... Nejsem schopen z fotky odhadnout průřez oné propojky. Toto místo by mělo být spolehlivě připojeno na HOP a odtud na zemnící soustavu v základech domu. To z výřezu fotografie není patrné. Pokud budete chtít bližší hodnocení, nebojte se vyfotit celý rozvaděč. Ještě bych namítnul, že v pěkné instalaci bývají vodiče přehledně popsány, ale druhým dechem dodávám, že už mi připadá, že už jsem snad jediný, kdo to dnes ještě popisuje  :(

Milan Hudec:
Ona propojka by měla být modrá.
Frajeřinka by byla onen PEN provléci svorkovnicí N.

Jiří Schwarz:
Ta nesprávná barva izolace propojky je velmi častá chyba
A jestli to chceme mít "barevně dokonalé",  PEN by měl být označen modrým proužkem, aby se nezaměnil s PE

Karel Bělohlávek:
Citace: Jiří Schwarz  01.10.2023, 21:39

Ta nesprávná barva izolace propojky je velmi častá chyba
A jestli to chceme mít "barevně dokonalé",   PEN by měl být označen modrým proužkem,  aby se nezaměnil s PE


Docela mě překvapuje, že i v současné době, když požaduji toto modré značení na konci vodiče PEN, slyším větu: „Tak to tedy slyším poprvé“. Přitom je to v normách již od roku 1992, viz ČSN 330165, a od té doby je to v podstatě ve všech normách, které se týkají značení vodičů, tzn. ČSN 33 2000-5-51 a ČSN EN 60445.

Ta výjimka, kdy se vodič nemusí značit, pokud nemůže dojít k záměně s jinými vodiči PE, už v normách také není uvedena delší dobu. Myslím, že je to zrovna od roku 2015, kdy přestala platit ta výše uvedená první edice ČSN 330165. V 5-51, která stanovuje značení pro elektrické instalace nn, to již není obsaženo v ed.2 z roku 2006.

V normách je uvedena ještě taková zajímavost. Pokud by ten přívodní vodič PEN do rozvaděče byl na vstupu rozdělen na nějaké svorce, např. mezilehlé pro SPD, tak ta část vodiče, která je součástí rozvaděče jako výrobku, by mohla být pouze v kombinaci zelená-žlutá. Aktuální platná ed.2 normy pro výrobu rozvaděčů toto "doplňující" značení nepožaduje.  V nejnovější ed. 3 je už však pouze prostý odkaz na ČSN EN 60445.