Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?

<< < (2/9) > >>

David Hruda:
A o jakých průřezech se bavíme?

Jiří Schwarz:
Kromě dostatečného průřezu PEN - nemůže to být za chráničem, to by nefungovalo

Jaroslav Hasala:
Pokud je někde TN-S, nelze z toho udělat TN-C.
Kam by se připojil odvodní PEN ?
Na sběrnici PE nebo N ? Nebo na obě ?
(Už jsem to takhle taky viděl ...  :o )

Jan Franěk:
Citace: Jaroslav Hasala  23.03.2021, 10:30

Pokud je někde TN-S, nelze z toho udělat TN-C.
Kam by se připojil odvodní PEN ?
Na sběrnici PE nebo N ? Nebo na obě ?
(Už jsem to takhle taky viděl ...  :o )



Souhlasím. Považuji to za absurditu a závažnou chybu montážní firmy. Nemohu z PE a N, zpětně udělat PEN, bez ohledu na to, že to funguje i tak.
Asi bych doporučil přeznačení kabelu (sakra jak to nemám rád) a dále pokračoval PE+N+L1+L2. A dodavatele nechal vyměnit výzbroj sloupů VO tak, aby to odpovídalo. Pokud bych na to měl páku, tak i s celým kabelem, protože mne to pak bude silně limitovat při rozšíření, nebo prodloužení VO o kousek dál. Být v pozici investora co drží prachy, tak to prostě reklamuju a trvám na uvedení do stavu dle dokumnetace, protože silně pochybuji že toto řešení v té dokumnetaci bylo.

David Hruda:
Při dostatečných průřezech se dá z PEN odbočit N a pokračovat 3 + PEN +N.
Muselo by se to důkladně označit a popsat, ale možné by to ASI bylo. Určitě by to ale chtělo posoudit na místě.

Takto jsou zapojeny víceméně všechny elektroměrové rozvaděče, do kterých je přívod a vývod v TN-C a vnitřní zapojení v TN-C-S.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana