Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?

(1/9) > >>

Vít Babák:
Rozvaděč je napájen 5ti žílovým kabelem, tzn. 3 fáze, nula, zem.
V rozvaděči jsou můstky N a PE. Mohu z takové rozvaděče udělat vývod 4žílovým kabelem, což by znamenalo 3 fáze a vodič PEN, takže PEN by byl připojen na PE. Myslím si, že  když už jednou došlo k rozdělení na N a PE, tak další elektroinstala ce by měla takto i pokračovat.

Jiří_Hrubý:
Nic vám nebrání z rozvaděče zapojeného TN-C-S pokračovat v TN-C-S čtyřžilovým kabelem, pokud bude zapojen a na konci využíván 3+ PE, tedy třeba 3F motor.
Nikdy však nemůžete z daného rozvaděče pokračovat 3+PEN.

Peter Munka:
Aka je celkova situacia a preco vobec uvazujete o niecom takom ?

David Hruda:
Pokud by byly splněny určité podmínky, tak by to možná šlo.
Ale jaký by to mělo smysl?

Vít Babák:
Jedná se o to, že ze zmiňovaného rozvaděče, který je napájen kabelem 5x (síť TN-S) odchází do prvních pěti sloupů VO kabel taktéž 5x a jsou v nich použity svorkovnice pro kabel 5x, tj. svorkovnice s N a PE, ale do dalších sloupů (ne do všech, ale to už je jedno) je použit kabel pouze 4x (i když se jedná o pokračování stejné větve VO z pátého sloupu) a svorkovnice v těchto dalších sloupech mají také pouze je 4 svorky, tzn. 3 fázové svorky a jednu PEN. Myslím si tedy že takhle je to špatně, že vodič PEN je připojen na vodič PE (např. v tom pátém sloupu),  jinými slovy že se ze sítě TN-S dělá opět síť TN-C.