František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #72 kdy: 08.03.2025, 15:49 »

Citace
Opravdu dodáváte celý protokol VV k rodinnému domu nebo dokonce bytu v bytovce??

A to proč? To se nikdy nedodávalo,ani nikdy se to dodávat nebude.
Máte všechno v normě,kde se mají určovat VV.
Koupelny a pod,ty mají své normy,tam se neurčují VV.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #73 kdy: 08.03.2025, 19:34 »

Protokol není nic jiného, než že někdo zadokumentuje nějaký úkon a ten někdo je k tomu jmenovitě přiřazen. Když někdo určí VV, zadokumentuje je a podepíše se pod ně, je to protokol o určení VV podle legislativy. Tedy i určení VV projektantem a jejich zadokumentován í v technické zprávě. I když jsou někde VV normální, musí být jasné, kdo na to přišel a to prokazatelně, čili i tentokrát máme mít k dispozici protokol o určení normálních VV.  Jestli někdo rozhodne, že v nějakém prostoru je nutné uplatnit ČSN 33 2000-7-701 ed.2, tak ten někdo musí být dohledatelný, takže je pod tímto rozhodnutím někde podepsán a to už je svým způsobem protokol o určení VV pro koupelnu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Adam Novák.
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #74 kdy: 08.03.2025, 20:24 »

Protokol není nic jiného, než že někdo zadokumentuje nějaký úkon a ten někdo je k tomu jmenovitě přiřazen. Když někdo určí VV, zadokumentuje je a podepíše se pod ně, je to protokol o určení VV podle legislativy. Tedy i určení VV projektantem a jejich zadokumentován í v technické zprávě. I když jsou někde VV normální, musí být jasné, kdo na to přišel a to prokazatelně, čili i tentokrát máme mít k dispozici protokol o určení normálních VV.  Jestli někdo rozhodne, že v nějakém prostoru je nutné uplatnit ČSN 33 2000-7-701 ed.2, tak ten někdo musí být dohledatelný, takže je pod tímto rozhodnutím někde podepsán a to už je svým způsobem protokol o určení VV pro koupelnu.

No díky za rozumný názor. Tak nějak jsem nabyl dojmu, z předchozí diskuze, že když nedodám separátní protokol pro jednu bytovou jednotku. Tak se mohu těšit na 7 kruh pekelný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #75 kdy: 09.03.2025, 09:27 »

všechny tyhle nezbytné činnosti zvyšují cenu díla, takže podle pohledu ekonomů nám tím roste produktivita práce. Jenže reálná produkce z pohledu koncového zákazníka se tím nechutně prodražuje a je to další z důvodů proč se některé fabriku stěhují do méně vyspělých zemí.
Souhlasím.
Vemte si, že se odborníci úplně neshodnou ani na blbém dešti/mokru/teplotě pro venkovní zásuvku.
A co teprve, když dojdeme k vlivu AM, pro jeho kvalitní určení by bylo nutno svolat profesory elektro, nebo působení hmyzu -opět komise složená se živočichářů a zdatných chemiků....... ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavell Nováák
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #76 kdy: 09.03.2025, 11:15 »

Před časem jsem se účastnil velmi nepříjemných jednání, ke kterým byl nakonec přizván až generální dodavatel stamilionové stavby, kdy elektrické zařízení bylo špatně provedené, mimo jiné proto, že v projektu od jedné projekční firmy s jedním datem vyhotovení byly protichůdné informace, jak má být elektrické zařízení provedeno. Provádějící firma si bohužel částečně z vlastní hlouposti vybrala tu špatnou variantu. Dokonce to mělo i osvědčení od TIČR  angel

Stokrát řečené jsem viděl v přímém přenosu: Vysmátí projektanti nenesou vůbec žádnou odpovědnost  tanecek
Odpovědnost je na zhotoviteli + revizním technikovi.

Tím chci říct, že díky lajdáckému určování vnějších vlivů od projektantů ctr-c ctr-v v technických zprávách, pak vzniká i v odborné veřejnosti mylný dojem, že na protokolu určení vnějších vlivů vlastně nezáleží.
Pozor - záleží, a to i když je systém v.v. v normách k smíchu.

Na čem nezáleží jsou projektanti, protože si mohou malovat a psát cokoli chtějí.

...nebo elektrokolo,...

Nebo třeba deset elektrokol... dvacet elektrokol...  Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #77 kdy: 10.03.2025, 08:10 »

Afro

A když použiji logiku: Veškeré odkazy AD z 5-51 vedou pro venkovní i vnitřní na venkovní i vnitřní třídy "Z" což jsou "Zvláštní klimatické podmínky". Déšť do nich není zařazen zřejmě proto, že na něm není nic "zvláštního".
Déšť je logicky zařazen do třídy "K",   tedy "Klimatické podmínky".


OK. Beriem na vedomie a vysporiadam sa s tým.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #78 kdy: 10.03.2025, 12:05 »

 
Citace
Stokrát řečené jsem viděl v přímém přenosu: Vysmátí projektanti nenesou vůbec žádnou odpovědnost  tanecek
Odpovědnost je na zhotoviteli + revizním technikovi.

Něco podobného ,ale po kontrole TIČRem u třídy 1.
Že něco přehlédli,nic se nestalo,tady byl konečný pokárán rev.technik!! Montážník nic!
RT že to pustil s kladnou zprávou....
(projekce,zhotovilel,TIČR nenesli žádnou konečnou konečnou zodpovědnost)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: 1 2 3 4 [5] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje pro osvětlení v montážní jámě konkrétní ČSN?
 Aké prostredie, respektíve vonkajšie vplyvy by ste stanovili v soľnej bani?
 Kdo může vytvořit protokol o prostředí?
 Jaké byste určili vnější vlivy ve skladu sportovních věcí?
 Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
 Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm?
 Je nutné u stávající instalace určit nově vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3?
 Mohu obejít určení vnějších vlivů v revizní zprávě sdělením?
 Jak zpracovat protokol o určení vnějších vlivů pro pilu, kde se řežou čerstvě poražené kmeny?
 Janý je termín pravidelné revize pro vliv BC3?
 Které vnější vlivy použít u elektroinstalace zdravotního střediska?
 Proč máme tolik vnějších vlivů, když ji lze provést několika způsoby?
 Kdo vypracuje tzv. protokol o prostředí?
 Jaké vnější vlivy mohou být určeny pro prodejnu barev, laků, ředidel?
 Jedná se o omezený vodivý prostor?
 Jaké jsou vnější vlivy u přístřešku pro technické plyny?
 Jak u výchozí revize vyřešit nepředložení protokolu o vnějších vlivech?
 Kdo má sedět v komisi o určení vnějších vlivů u starších instalací?
 Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2?
 Existuje nejaká norma ohladom elektroinštalácií v autoumyvárni?
 Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?
 Mohu použít ČSN 33 2000-3 nebo ČSN 33 2000-5-51 k určení vnějších vlivů?
 Víte, jak se vyhnout určování vnějších vlivů v kuchyni restauace?
 Podle čeho určit vnější vlivy u přípojky vn?
 Jaké jsou požadavky na elektroinstalaci při vnějším vlivu AP2?
 Jaké podmínky musí splňovat instalace v prostorách s vlivem odlišným od BD1?
 Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
 Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky?
  Jaké jsou obvykle určeny vnější vlivy v pekárně?
 Je nutné přehodnotit stávající protokoly vnějších vlivů?
 Jaká svítidla použít v prostorech s vnějším vlivem BE2N1?
 Musí být u označení vlivu BE3N2 uvedena vždy zóna?
 Mohou se v místnosti s podlahovou vpustí instalovat rozváděče?
 Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?
 Musí být protokol VV nebo stačí, když jsou v PD vlivy vyjmenovány?
 Chcete vidět odstrašující příklad protokolu o určení vnějších vlivů?
 LPE: Praktické příklady stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 Vítr, sluneční záření a déšť mohou mít vliv na zatěžovací kapacitu distribučních transformátorů. Jak
 Je správně definované prostředí (BE3N2 - BNV)?
 Jaké jsou vnější vlivy v kabelovém kanále na zimním stadionu?
 Určujú sa vonkajšie vplyvy vo výťahovej kabínke?
 Může RT určit sám vnější vlivy pro potřeby revize?
 Kdy poprvé určujeme vnější vlivy?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
 Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
 Jste si vždy jisti tím, že máte dobře určené vnější vlivy?
 Aký má súvis vonkajší vplyv BE2 so stanovením LPL?
 Jak reagovat na změnu vnějších vlivů?
 Je vnější vliv BE2N3 nebezpečí požáru nebo výbuchu?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do kotolne na peletky?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do učebne pre pracovné vyučovanie?
 Kde všude najdu zmínku a případné požadavky pro vnější vliv BD3 u bytových domů?
 Kam zařadíte 8-patrový BD?
 Opravdu nelze použít vliv BD1 na pracovišti dle ČSN 33 2000-7-71?
 Kdo může provádět revize hromosvodu na budovách s kombinovanými vnějšími vlivy?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak určit vnější vlivy pro haly mrazíren?
 Jak nově určit povahu vnějších vlivů z pohledu úrazu el. proudem?
 Je možné uvádět přiřazení vnějších vlivů dle neplatné normy?
 Stretol sa už niekto s určením VV sólo len pre bleskozvod?
 Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť ak pri poruche nastane zaplavenie?
 Aký je vonkajší vplyv AD okolo bazénu?
 Je nutný nový protokol vnějších vlivů při změně napájení osvětlení?
 Jak stanovit vnější vliv ve sklepech, kde občas hrozí průsak spodní vody?
 Podle kterých pravidel se od 1.8.2022 určují Vnější vlivy?
 Jak určit vnější vlivy v obyčejné lékárně s laboratoří?