Autor Téma: Jak zapojit elektrokotel s blokováním sazby s HDO??  (Přečteno 18912 krát)
hafi
« kdy: 26.02.2007, 11:36 »

může mi někdo prosim poradit se zapojením elektrokotle.. . je to správně tak že z HDO jdou 3 faze do stykače, ze stykače zase ty 3faze na jistič a odtud do kotle??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Exler
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.02.2007, 13:34 »

Upřímně řečeno, od vás raději dál. Z HDO určitě nejdou tři fáze. Musím použít zde často opakovanou větu: Pozvěte si odborníka!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.02.2007, 13:42 »

Musím souhlasit s panem Exlerem, určitě máte kolem sebe alespoň jednoho elektrotechnik a, který vám porádí.
Ale hlavně vám odepisuji proto, protože pokud opravdu nevíte jak na to, tak sám se do toho nepouštěje!! HDO je v majetku Vašeho rozvodného závodu, a sám jsem osobně viděl už 2xzničené HDO špatným zapojením...ač se to zdá neuvěřitelné, bylo zapojené "elektrikářem"  - a cena není zrovna malá  Pláč
A ještě dodám - "Je to vyhrazené technické zařízení" - proto zavolat odborníka!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.02.2007, 14:02 »

HDO by mělo být zaplombováno stejně jako elektroměr. Zásahem do zaplombovaného zařízení /odstraněním plomb/ se vystavujete riziku postihu od majitele tohoto zařízení /EON, PRE,ČEZ/. Pozvěte opravdu odborníka ,  měl by vědět co a jak zapojit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #4 kdy: 26.02.2007, 16:50 »

Správný postup:
1) Vyplnit Žádost o zvýšení instalovaného příkonu odběrného místa, počkat na vyjádření,  možná z toho vyplyne výměna hlavního jističe, úprava přípojky, HDV a možná i dalších součástí elektroinstala ce.
2) V případě zvýšení jištění před elektroměrem provést kontrolu průřezu HDV, přívodu z elektroměru, domovního rozváděče, případně provést jejich výměnu. Z elektroměrové skříně přivést kabel např. CYKY 3Cx 1,5mm2 z HDO do bytového rozváděče pro blokování. Kontrolu dimenze a návrh úprav a zapojení provede projektant nebo v takto jednoduché aplikaci i zkušený elektromontér.
3) V případě doplnění přístrojů do domovního rozváděče dochází k zásahu do hotového výrobku - nutno provést alespoň výpočet oteplení a kusovou zkoušku rozváděče. Možná se nevyhnete výměně celého rozváděče.
4) Připojit kotel a provést výchozí revizi. Revizní zpráva je podmínkou pro přiznání zvýhodněného tarifu pro elektrovytápění a předkládá se jako příloha žádosti o uzavření smlouvy o dodávce el. energie.
5) Energetická společnost provede výměnu elektroměru a připojení přijímače HDO s příslušným programem.

Vypadá to složitě,  ale když se toho ujme odborník, jde to raz-dva jedinou "brzdou" je čekání na stanovisko energetiky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Valter Mayer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 11.10.2007, 15:23 »

Z elektroměrové skříně přivést kabel např. CYKY 3Cx 1,5mm2 z HDO do bytového rozvaděče pro blokování.

Zatiaľ som s HDO nerobil. Takže amatérska otázka:
Ten vodič CYKY 3Cx 1,5mm2 sa pripája z jednej strany na HDO a na druhej je stykač riadeného zariadenia?
Ak by mal priamo riadiť spotrebič, mohol by byť jeho prierez nedostačujúci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #6 kdy: 11.10.2007, 16:23 »

Zatiaľ som s HDO nerobil. Takže amatérska otázka:
Ten vodič CYKY 3Cx 1,5mm2 sa pripája z jednej strany na HDO a na druhej je stykač riadeného zariadenia?
Ano, na cívku stykače (proti fázi přes jistící prvek) nebo přímo na řídící obvod elektrokotle (fáze je v obvodu kotle obvykle jištěna trubičkovou pojistkou). Druhá možnost má výhodu, mimo ušetřený stykač, že oběhové čerpadlo v kotli zůstává v provozu i ve vysokém tarifu, řídící obvod blokuje pouze ohřev. Schémata HDO najdete na internetu v připojovacích podmínkách energetik, zapojení kotlů na stránkách Prothermu a Dakonu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Valter Mayer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.10.2007, 15:01 »

Ďakujem za rýchlu odpoveď.

Ano, na cívku stykače (proti fázi přes jistící prvek) nebo přímo na řídící obvod elektrokotle.

Mám realizované elektrické podlahové vykurovanie na 1f rozvode cez vlastný istič a prúdový chránič. ZSE (člen E-On) sa kladne vyjadrilo k mojej žiadosti na navýšenie na 3f a priznanie 2 tarifu 20hod (priamoohrev). Tak spresňujem zadanie pre dodávateľa. Do HDV sa vŕtať nebudem.

Tú druhú možnosť zatiaľ nevyužijem a pre budúcnosť o nej tiež neuvažujem. Ale aj tak ďakujem za upozornenie na možnosť oddelenia energeticky náročného spotrebiča a obehového čerpadla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloš Kirchmayer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.10.2007, 18:29 »

Mám aký dojem, že to zapojenie by malo vyzerať ako v prílohe.. Jsem v rozpacích
Samozrejme štvorvodičová napájacia sústava je riešená v STN 33 2000-5-54, inak by tam bola samostatná svorka N a PE.


* RE.jpg (124.13 KB, 1119x711 - prohlédnuto 9416 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno