Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
Slon11:
No bylo mi řečeno od revizního technika, že od 1.7.2020 je v normě změna a musí to tak být a každý světelný okruh musí mít svůj chránič za který už nemůže být nic jiného připojeno.
pegas100:
Nikde se o tom nepíše , že každý světelný okruh musí mít extra chránič. Je to jenom mýtus, který nikde není ničím podložený. To že, že porucha v jednom okruhu nemá mít vliv na funkci jiného okruhu jak píše pan Schwarz je zcela zavádějící, protože potom by ani zásuvkové okruhy nemohly být na 1 chránič.
Vymýšlet si zde katastrofické scénáře, když vypadne RCD je zbytečné. Zcela určitě statisticky dojde dříve k výpadku ze strany distributora, nežli výpadku RCD.
Tomáš Žabka:
Uz se to tu řešilo mockrát - přeberte si to jak chcete :) :) ;D
ČSN 33 2130 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody
5.2.9 Jištění světelných obvodů
Vedení světelného obvodu se jistí jističi nebo pojistkami nebo jiným jisticím prvkem se jmenovitým proudem nejvýše 25 A; vedení musí mít takový průřez, aby bylo předřazeným jisticím prvkem jištěno proti přetížení i zkratu, viz též čl. 5.2.2.
Je-li v prostorech bytových domů, občanské výstavby a na pracovištích užito proudových chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný obvod.
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem
411.3.4 Doplňující požadavky pro světelné obvody v sítích TN a TT
V prostorech určených pro samostatnou domácnost) musí být doplňková ochrana pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 30 mA, zajištěna pro AC koncové obvody napájející svítidla.
Miroš Jan:
Tomáši trefa. ;)
Co je na tomto ustanovení ČSN 33 2000-4-41, ed.3, nejasné?
Kvita Ladislav:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 04.08.2020, 20:37
Každý světelný obvod musí být za samostatným chráničem.
Poznámka č. 2: Týká se to prostorů, které norma nazývá jako "domácnost". Definice domácnosti najdete v čerstvě vydané TNI 33 2000-4-41. Pozor, není to jenom byt.
Týká se to i dalších prostorů:
ČSN 33 2000-7-718:2014 Prostory občanské výstavby a pracoviště
718.559 Svítidla a světelná instalace
718.559.101
Je-li užito proudových chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný obvod. Dle poznámky 3 požadavek platí pro vnější vlivy BD2 až BD4.