Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 25.06.2020, 08:42 »

... Někdy není možné připojení ze zásuvky 230V a na baterie je to pohodlnější a rychlejší.
Můžete mi prozradit proč by měl být spotřebič (který je zapotřebí prověřit) někde, kde pro něj není možnost napojení?

V každém případě bez síťového napájení nelze provést měření např. unikajících proudů přímou metodou.
A ta se asi nedá v některých případech plnohodnotně nahradit, takže tady vidím docela problém.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Soukupp
*
Offline Offline


OSVČ


« Odpověď #1 kdy: 25.06.2020, 08:55 »

Jedná se jen o jednoduché spotřebiče většinou třídy II. jako jsou nabíječky telefonů, tabletů, fény, holící strojky atd. Musíte chodit z místnosti do místnosti a všude je jeden nebo dva spotřebiče, tak dostat se k zásuvce 230V je někdy obtížné a na baterie je to prostě rychlejší a když takhle projdete třeba 500 spotřebičů za den ta úspora času už je znát. Stačí většinou všude měření spojitosti, izolačního odporu 250V nebo 500V a náhradní unikající proud.
Zaznamenáno

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.06.2020, 09:07 »

Jedná se jen o jednoduché spotřebiče většinou třídy II. jako jsou nabíječky telefonů, tabletů, fény, holící strojky atd. Musíte chodit z místnosti do místnosti a všude je jeden nebo dva spotřebiče, tak dostat se k zásuvce 230V je někdy obtížné a na baterie je to prostě rychlejší a když takhle projdete třeba 500 spotřebičů za den ta úspora času už je znát. Stačí většinou všude měření spojitosti, izolačního odporu 250V nebo 500V a náhradní unikající proud.

Zajímalo by mne, zdá jste již při revizi objevil spotřebič, který má velký unikající proud měřený náhradní metodou?
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 25.06.2020, 09:17 »

....a když takhle projdete třeba 500 spotřebičů za den ta úspora času už je znát.

To čumím.  Šok  Projít 500ks spotřebičů za den, je výkon hodný Supermana a obdivně by pokrčil obočí i Chuck Norris. I kdyby jste měl jen minutu na jeden spotřebič (při procházení budovy nereálné),  vychází to na cca 8,5h, bez minuty odpočinku a bez oběda.
Možná bych uvěřil pokud by jste dělal periodickou revizi (ani jeden nový spotřebič=v praxi se mi to nestalo) a místní by vám to nanosili na jednu hromadu a ještě vám to podávali do ruky. Nelze ani pomyslet na nějaké náhradní metody měření a důkladnou prohlídku spotřebiče.

V reálu mám odzkoušené cca 50-80 spotřebičů při procházení v kancelářské budově (lezete pod stoly jednotlivých pracovišť, s čárovými kódy 80 až 100ks) a když mi to nanosili na hromadu, tak někde okolo 250-300ks, dle spotřebičů.

Jinak souhlasím s Kamilem. Ne všechny vychytávky nutně znamenají větší přínos. Pokud celý den běháte s MP, je důležitým parametrem i váha přístroje, což bateriové přístroje znevýhodňuje. Aby nedošlo k mýlce, nemám proti nim nic a měření bez zásuvky si dovedu také představit k využití v praxi. Nicméně to pro mne není tak zásadní, aby mne to limitovalo při výběru MP. Je ovšem samozřejmé, že každý má priority posunuté kousek jinam. Jde pouze o můj subjektivní pocit a pohled na výběr přístroje. Vy si vyberte co vyhovuje konrétně vám.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 25.06.2020, 09:28 »

Čemu se dívíš?
To je přece normální revize stylu Johnnie Walker. / Jenda Chodec /
Zaznamenáno

Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.06.2020, 09:40 »

Jedná se jen o jednoduché spotřebiče většinou třídy II. jako jsou nabíječky telefonů, .... Stačí většinou všude měření spojitosti, izolačního odporu 250V nebo 500V a náhradní unikající proud.

Jak se měří u spotřebičů třídy II. Ris a o jaké spojitosti se mluví a jak se měří?
(Prosím, neodkazujte mne na ČSN 331600 v aktuální edici, dotaz je čistě praktický)

Vladimír to napsal trefně, čemu se divíme? Metoda JW, super.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Soukupp
*
Offline Offline


OSVČ


« Odpověď #6 kdy: 25.06.2020, 09:45 »

Právě že jich stihnu také maximálně 100, protože musím v každé místnosti najít zásuvku do které připojím měřák, který se musí zapnout a to je zdržování a možná to nedělá ani přístroji dobře když ho za den zapnete a vypnete 100x. Na baterie je pořád zapnutý a jen bych připojoval spotřebiče a na těchto měřácích ze kterých vybírám je doba měření izolačního odporu a náhradního unikajícího proudu hotová do půl minuty. Máte z některým zkušenosti? Jinak také vlastním Revex profi II a ještě starší PU 184.
Zaznamenáno

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 25.06.2020, 11:35 »

To čumím.  Šok  Projít 500ks spotřebičů za den, je výkon hodný Supermana a obdivně by pokrčil obočí i Chuck Norris.

Také mě to zaujalo  Škleb. Musím o tom říct u kolegy ve firmě, tyto revize provádějí a stále nestíhají, takový pracant by mohl nedostatek pracovních sil vyřešit.  Mrknutí
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #8 kdy: 25.06.2020, 18:27 »

Revize (ověření bezpečnosti) má zůstat u klidu, popřemýšlení nad věcí atd.
Chápu, že revize spotřebičů málokoho baví, nicméně dělat z toho sport kdo a jak rychleji je v zásadě konec zamýšleného bezpečnostního schematu věci.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 25.06.2020, 22:41 »

Ono nepůsobí úplně profesionálně, když kávovar, u kterého byly naměřeny "ideální" izolační stavy a prakticky nulový unikající proud náhradní metodou, občas při reálném provozu shodí chránič, protože je tam závada až "za nějakým relátkem",  které při měření náhradní metodou nepřipojí vše...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Soukupp
*
Offline Offline


OSVČ


« Odpověď #10 kdy: 26.06.2020, 07:02 »

Původní dotaz byl, jaké máte zkušenosti s měřícími přístroji na revize spotřebičů, které jsou na baterie a který doporučujete. Nevím z jakého důvodu otázku moderátor nesmyslně rozdělil, ale nedověděl jsem se nic o měřících přístrojích, ale zato jsem dostal hodně rad jak měřit spotřebiče a to jsem opravdu nepotřeboval. Přístroj na bateriový provoz by byl lepší pro revize domovů mládeže a domovů seniorů, protože tam je 90% spotřebičů třídy 2 a jedná se jen o zdroje pro nabíjení telefonů, tabletů a podobných věcí a na to by to mělo stačit. Příště budu rozumnější a zeptám se raději někde jinde.
Zaznamenáno

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #11 kdy: 26.06.2020, 07:45 »

Můžete sdělit co a jak měříte na zdroji mobilního telefonu (ať bude měřák jakýkoli)?
Prosím nějak polopaticky abych to pochopil.
Zaznamenáno
Soukupp
*
Offline Offline


OSVČ


« Odpověď #12 kdy: 26.06.2020, 07:58 »

Izolační odpor a unikající proud. Nic jiného tam měřit nejde a i toto měření mi připadá zbytečné, ale když si to přejí tak se nedá nic dělat.
Zaznamenáno

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 26.06.2020, 09:29 »

Revízie spotrebičov tak jak sú predpísané dneska by bolo najlepšie zrušiť
Bo keby sa naozaj chcelo, tak sa nájde dosť spôsobov jak zachovať ich bezpečnosť na doterajšej úrovni aj bez dôležitých RT, čo len zbytočne šalia prevádzkovateľ ov.... môj pohľad Úsměv
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #14 kdy: 26.06.2020, 09:32 »

Izolační odpor a unikající proud. Nic jiného tam měřit nejde a i toto měření mi připadá zbytečné, ale když si to přejí tak se nedá nic dělat.
Jak ty veličiny měříte (kam přiložíte hroty?,  obalíte zdroj alobalem......)
Zaznamenáno
Soukupp
*
Offline Offline


OSVČ


« Odpověď #15 kdy: 26.06.2020, 09:51 »

Alobal se má dávat na ruční nářadí třídy II. Při měření nabíječky žádné hroty nepoužívám. Strčím zdroj do zásuvky měřáku, změřím izolační odpor a náhradní unikající proud. Na to nepotřebuji hroty ani alobal. Taky jsem toho názoru, že by všechny nabíječky a zdroje měli vyjmout z povinných revizí. Podle mého je to nesmysl.
Zaznamenáno

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 26.06.2020, 10:13 »

Revize (ověření bezpečnosti)......a bezpečnostního schematu věci.

Tato diskuse je k malému zastavení a zamýšlení a také k otevření pro to určené pomůcky normy 33 1600

Předně je tato norma podskupinou ČSN 33 1500
Vysvětlivky k textu  ČSN 33 1600 ed.2 uvádí, že:
Tato norma doporučuje řešení bezpečnosti elektrických spotřebičů ověřováním....
přitom je třeba, aby metody ověřování bezpečnosti byly dostatečné účinné a zároveň jednoduché a rychle proveditelné.

Nikde se neuvádí, že by ověřování měla být také "škola měření".
Revize je souhrn úkonů, kde prohlídkou, měřením a zkoušením zjištujeme.... .a jsou spotřebiče, kde stačí jen prohlídka. Na příklad spotřebiče tř.II, kde nejsou přístupné žádné vodivé části. Jak chcete změřit isolační stav a unikající proud? Proti čemu?
Norma doporučuje různé měřící metody a také doporučuje používat zdravý elektrikářský rozum.
Je dobré znovu prostudovat postup revize spotřebičů třídy II a III podle přílohy B
a nepsat naměřené hodnoty tam, kde to není proveditelné.

Pokud již provádíme revize spotřebičů, skoro jako hlavní náplň své živnosti, měli bychom používat profesionální měřící přístroje k tomu určené a provádět revize i výstup také profesionálně.( Když již je někdo ochoten za to zaplatit).

 Na příklad jsem si oblíbil Revex profi hlavně proto, že je bez baterek a také proto, že má úžasnou uživatelskou profesionální podporu prodejce. Uživatelská příručka a všechny odborné články od Illko na téma revize spotřebičů, tvoří objemný šanon jako zdroj informací.

Viděl jsem mnoho karet od monitorů, kde byl uváděn unikající proud 30-50 mikroampérů. Ptal jsem se RT proti čemu to měří.....no přece proti té svicaté liště dole. Jenže to není kovová část, je to ozdoba tvářící se jako nerezová lišta. To je jen příklad, kdy se zamění prostředek s cílem. Anebo, kdy se blbne na kvadrát.


Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 26.06.2020, 10:15 »

... Při měření nabíječky žádné hroty nepoužívám. Strčím zdroj do zásuvky měřáku, změřím izolační odpor a náhradní unikající proud. Na to nepotřebuji hroty ani alobal...
U nabíječky mobilu, tabletu,...
Tedy s spotřebiče, který nemá přivedený PE vodič ani není nikde spojený se zemí?
To se jako naměří "free energy" nebo co?

Pokud bych to chtěl seriozně změřit, musel bych měřit proti vývodu výstupního malého napětí, ale na to každý nemá odvahu. Tam by mělo měření nějaký význam, protože by ukázalo jestli se mi právě na ten vývod, na který se mohu sáhnout, nedostane nebezpečné napětí
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Revize a kontroly spotřebičů - PC, tiskáren, varných konvic apod
 Poradi nekdo jak získat certif E4 revize spotřebičů nářadí?
 Vtipné přezkoušeni revize E4A (ruční nářadí a spotřebiče) znění dle ITI Praha
 Které spotřebiče lze revidovat s osvědčením E4/A?
 Jak provádíte měření spotřebičů?
 Jaká je nutná praxe pro revizní technik elektrických zařízení kategorie E4?
 Mohu s osv. E4/A provádět revize nepřenosných a připevněných spotřebičů?
 Poradíte mi kde najdu začátky kurzu RT E4?
 Jaký § je potřeba pro revize a kontrolu el. ručního nářadí a spotřebičů ?
 Poradíte s výběrem měřícího přístroje pro revize a kontrolu el. ručního nářadí?
 Může provést el. revizi boileru revizní technik skupiny E4/A?
 Může revizák E2 revidovat trafostanici?
 Postačí na revizi spotřebičů protokol?
 Podle čeho se rozdělují spotřebiče a stroje v závislosti vykonání revize?
 Co vše mohu revidovat s osvědčením E4/A-nářadí a spotřebiče?
 Může revizní technik E4/A zrevidovat nástěnný plynový kotel?
 Mohu provádět revize spotřebičů pouze s §6?
 Mám oprávnění měřit prodlužovací kabely + ruční nářadí?
 Jak revidovat vlastní spotřebiče při zahraniční montáži v Anglii?
 Mohl by RT E4A dělat revize průmyslových šicích strojů?
 Mohu s osmičkou provádět revize na ručním nářadí?
 Když mám notebook v záruce musí projít revizní kontrola?
 Kdo platí za revize soukromých elektrospotřebičů v sociálních zařízeních?
 Kdo může revidovat el. spotřebiče v ordinaci doktora?
 Jak se dělá, (pokud vůbec), revize radia ?
 Jsou stolní dvoukotoučové brusky stroj, nebo spotřebič?
 Může RT s E4/A revidovat strojní stojanové vrtačky na 400V?
 Jakou skupinu mají spotřebiče v pronajímaných pokojích?
 Proč je osvědčení revizních techniků E4X?
 Jak správně označit spotřebič po revizi?
 Je zářivka s flexi šňůrou z pohledu normy spotřebič?
 Opravdu musí půjčovna nářadí revidovat každou vrtačku hned po vrácení?
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 Mohu provádět revize malých elektro spotřebičů s §6 ?
 Jak se reviduje nabíječka na mobil ?
 Musí se u nových el. spotřebičů a nářadí provádět revize?
 Kdy se revidují a kontrolují spotřebiče
 Může RT E4A revidovat elektrický průmyslový spotřebič?
 Kdo má oprávnění k provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů
 ČSN platné pro ověřování bezpečnosti elektrických spotřebičů
 Do jaké skupiny používání byste zařadili laboratorní přístroje?
 Jak měříte proud protékající ochranným vodičem vy?
 Může revizní technik E4A provést revizi odběrného místa?
 Jak se provádí prohlídka spotřebiče při revizi
 Jak se provádí měření při revizi spotřebiče
 Kontrola a revize elektrického spotřebiče
 Jaký je rozdíl mezi el. ručním nářadím a el. spotřebiči drženými v ruce?
 Mohu jako elektronik dělat revizní zprávy spotřebičů a nářadí?
 Musí být na spotřebičích označen rok poslední revize?
 Provádí se kontrola vstrikovacího lisu nebo revize?
 Re: Máte otázku k problematice revizí spotřebičů? Přidejte ji sem!
 Jak často provádět revizi varné konve?
 Jaký je rozdíl v postupu u kontroly el.bezpečnosti u ZP tř.ochrany I a II?
 Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče?
 Kdy je zařízení - spotřebič z hlediska prohlídky při revizi vyhovující?
 Kdy je zkrácená lhůta revize spotřebičů opodstatněná?
 Kdo může provádět revize el. spotřebičů ?
 Z čeho se učit ke zkouškám na RT E4/A?
 Revidují se elektrospotřebiče v ubytovacích zařízeních?
 Co mohu revidovat jako RT s rozsahem E4A ?
 Jaké jsou požadavky na provádění revizí spotřebičů v nemocnici?
 Bude zrušen RT E4A?
 Co měřit u spotřebičů I. nebo II. třídy, které nemají přístupné vodivé části?
 Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
 Platí revize spotřebiče provedené v CR také za zahranici?
 Jak kontrolovat vrácené elektrické spotřebiče koupené přes e-shop?
 Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 UČEBNICE EVP#5: Nářadí a spotřebiče
 Nač vše myslet u prohlídek elektrických zařízení?
 Jak vyrobit elektromagnetický zkoušeč pro test rotorů ručního nářadí?
 Dle jaké normy DNES revidovat spotřebiče?
 Budou se od července ještě revidovat elektrické spotřebiče?
 Kdo může po po 1.7.2022 provádět revize spotřebičů?
 Pokud spotřebiče nejsou VTZ, tak jejich ověřování budete provádět dle zákona o VTZ?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Odborná způsobilost u NTEZ v knize o nové padesátce