Autor Téma: Jak dimenzovat proudové chrániče?  (Přečteno 19900 krát)
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 28.03.2020, 13:52 »

ČSN 33 2130 ed.2 i ed.3 skutečně požaduje pro dřevostavby PCH 300 mA. Text článku 7.6.17 se podle mě vůbec nepovedl. Je tam jedna zásadní chyba a dále nejasnost ohledně ochrany přívodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #19 kdy: 28.03.2020, 17:42 »

ČSN 33 2130 ed.2 i ed.3 skutečně požaduje pro dřevostavby PCH 300 mA.

Tak znovu  Kroutím očima

ČSN nařizuje instalaci proudového chrániče s rozdílovým proudem nepřekračůjící m 300mA na přívod instalace která je v objektu tvořeného zcela nebo částečně z hořlavých materiálů.

Jinými slovy, jakýkoliv chránič do 300mA včetně, musí vyhovět. Tedy i 30mA  Mrknutí . Z tohoto pohledu souzním s kolegy, kteří se rovnějž jako já domnívají, že postačí více chráničů 30mA a 300mA jako centrální je nepotřebný, z mého pohledu jaksi i více rizikový.

Jaký je váš názor na chránič 100 mA typ S na přívodu, dále samozřejmě 30 mA

Sice otázka nesměřovala na mne, přesto se vás pokusím ještě jednou popostrčit.

Mimochodem, víte proč je tam použit 300mA chránič a ne rovnou 100mA? Víte jaká jsou pravidla pro selektivní řazení chráničů, aby to mělo smysl? Zkuste pohledat a dejte vědět.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #20 kdy: 28.03.2020, 18:03 »

Honzo, takže například napájení EZS, zapojuješ za chráničem s Idn 30 mA?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #21 kdy: 28.03.2020, 18:30 »

Pak by asi bylo vhodné použít chrániče kombinované s jističem.

Proč ne? Jakým způsobem danou stavbu realizujete je na vás a na požadavcích využívání obvodů a dále na požadovaném komfort instalace a také spolehlivosti. To co jsem uvedl není dogma, je to jen takový model jak se to dá udělat pro domek který není na dnešní dobu našlapaný všelijakou technikou. Jsem trochu zpátečník a dělám pro ty samé lidi. Mrknutí
Způsobů a možností je více a závisí také na instalovaných technologiích jako jsou tepelná čerpadla, ČOV a třeba pokud je instalace systémová, tak tam už to asi bude jiná. V tom nejsem kovaný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Richard Abrahamčík
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 28.03.2020, 18:50 »

Děkuji všem zúčastněným, nemůžu nutit. it projektanta k nějakým řešením. Z diskuse jsem získal dostatek informací, abych se mohl s projektantem dohodnout na řešení, které bude v souladu s normami a zároveň splňovalo jistý komfort.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #23 kdy: 28.03.2020, 18:51 »

Honzo, takže například napájení EZS, zapojuješ za chráničem s Idn 30 mA?

Je to pár let, nevím kde to vzniklo (norma-nevím?) že se dávala na EZS (ústřednu) FI 10mA....
Pokud si to pamatuji, toto bylo jediné jeho možné použití - dříve...
EPS nedělám, jen z praxe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 28.03.2020, 18:55 »

Také tomu rozumím stejně, že při více PCH 30 mA na všechny obvody je PCH 300 mA na vstupu zbytečný. Mě jde o něco jiného, a to přímo o znění čl.7.6.17 v normě. Mám k němu výhrady. Najdete jaké?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 28.03.2020, 19:49 »

Mě jde o něco jiného, a to přímo o znění čl.7.6.17 v normě. Mám k němu výhrady. Najdete jaké?
Konstrukce rodinného domku či bytu zcela či částečně z hořlavého materiálu....

Do toho se vejde takřka každý domek nebo byt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 28.03.2020, 20:52 »

... při více PCH 30 mA na všechny obvody je PCH 300 mA na vstupu zbytečný. ...
Tady je na zamyšlení jak je proveden rozvod před těmi chrániči 30mA.
Klasický příklad - půdní vestavba, kde je to koncipováno jako rozvod oddělený od zbytku objektu, s vlastním okruhovým rozvaděčem, ale vede i ten přívod po trámech nebo dalších dřevěných konstrukčních částech?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 28.03.2020, 21:06 »

Mám na mysli něco jiného, a to konkrétně znění onoho článku č.7.6.17. normy, které je:
Je-li konstrukce ... z hořlavého materiálu, pak přívod musí mít DOPLŇKOVOU OCHRANU ... PCH 300 mA. Logicky bych viděl znění: ... pak přívod musí mít OCHRANU PROTI POŽÁRU ... PCH 300 mA. Přeci PCH 300 mA se nepředepisuje jako DOPLŇKOVÁ OCHRANA, ale jako OCHRANA PROTI POŽÁRU. Toť jedna část onoho článku normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 28.03.2020, 21:12 »

Doplňková ochrana před úrazem 30mA, doplňková ochrana před požárem 300mA.
Pokud je kabel v celku a správně dimenzován, tak riziko zahoření je velice zbytkové.
Zaměřil bych se zejména na jeho mech.ochranu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 28.03.2020, 21:34 »

Přeci PCH 300 mA se nepředepisuje jako DOPLŇKOVÁ OCHRANA, ale jako OCHRANA PROTI POŽÁRU. Toť jedna část onoho článku normy.
Ano, máte naprostou pravdu, tohle mě taky irituje. Termín doplňková ochrana tam rozhodně nemá co dělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Richard Abrahamčík
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 28.03.2020, 23:28 »

Tak znovu  Kroutím očima

Jinými slovy, jakýkoliv chránič do 300mA včetně, musí vyhovět. Tedy i 30mA  Mrknutí . Z tohoto pohledu souzním s kolegy, kteří se rovnějž jako já domnívají, že postačí více chráničů 30mA a 300mA jako centrální je nepotřebný, z mého pohledu jaksi i více rizikový.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Richard Abrahamčík
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 28.03.2020, 23:30 »

Naprosto souhlasím
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 29.03.2020, 07:59 »


      Mně vadí zavádějící název tématu. Pod touto hlavičkou bych hledal diskusi vedenou trochu jiným směrem. Jaký jistič předřadit chrániči určité proudové hodnoty, nebo naopak jaký chránič použít za hlavním jističem např. hodnoty 25A.

     Protože se celé téma týká dřevostaveb a použití centrálního chrániče s IdeltaN 300 nebo 100mA, byl by adekvátní název třeba: "Je v dřevostavbě nutno použít centrální chránič s IdeltaN 300mA?"

     Můj názor k problematice samé: Použití centrálního chrániče 300mA je minimální ne příliš šikovné normové řešení, rozvod můžeme řešit lépe, tak to udělejme. Místo centrálního chrániče je výhodnější použít hlavní vypínač (míněno v domovním rozvaděči a skutečně vypínač, nikoliv jistič) a za ním rozdělit všechny obvody na více chráničů 30mA, pro některé obvody je výhodné použití kombinovaných přístrojů (jističochránič ů),  které spolehlivost a komfort ještě zvýší. Samozřejmě za podmínky zde již vyslovené kolegou Fraňkem, že přívod do rozvaděče je proveden tak, aby bylo eliminováno nebezpečí požáru od něj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 29.03.2020, 08:41 »

Sa mi podarilo v debatách nájsť ten čl. 7.6.17, a píše sa v ňom o ochrane prívodu do domku či bytu chráničom 300mA, ktorý sa obvykle umiestňuje do bytovej rozvodnice

Vie dakto vysvetliť jak ochráni chránič prívodný kábel do stavby, keď sa umiestni na jeho koniec v rozvádzači?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 29.03.2020, 09:00 »

Doplňková ochrana před úrazem 30mA, doplňková ochrana před požárem 300mA.

Ja som takto rozdeľovať doplnkovú ochranu zatiaľ v nijakej norme nenašiel
Je to v nejakej napísane?
Pýtam sa, lebo podľa môjho chránič len vylepšuje vlastnosti automatického odpojenia od zdroja tým, že pomáha ističu reagovať okrem skratu či preťaženia aj na rôzne menšie unikajúce prúdy
Keby mohol byť sám chránič protipožiarnym opatrením tak by musel byť povolený použiť aj samostatne, ale toto norma zakazuje

Ja len že to podľa môjho nie samotný chránič 300mA je protipožiarne opatrenie, ale že pred požiarom defacto chráni citlivejšie nastavené ochranné opatrenie automatickým odpojením od zdroja
Vlastne len uvažujem ako na to správne pozerať podľa normy, keďže v tom článku 7.6.17 som nič o protipožiarnos ti nevidel, ale len o doplnkovej ochrane

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 29.03.2020, 09:03 »

Chránič samozřejmě chrání rozvody následující, ovšem přívodní kabel může být veden tak, že s hořlavými materiály vůbec nepřijde do styku, to je realisovatelné celkem snadno. Většina dnešních dřevostaveb má betonovou základovou desku a i ve dřevostavbách bývá dnes občas vyzděná část vnitřních přepážek a pod. Přívodní kabel je obvykle celistvý a většího průřezu, napojení je až v rozvaděči, takže jeho spolehlivost a požární bezpečnost je výrazně vyšší, než v případě běžných zásuvkových a světelných rozvodů.

Hledáte problém tam, kde není, pouze je třeba přizpůsobit projekt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak nastavit správnou selektivitu jistících prvků?
 Mohu použít chrániče od firmy Moeller typu G nebo typu S/A pro koupelnu a venkovní zásuvky?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jak by jste postupovali při návrhu chráničů zásuvkového pole, do kterého se připojují uživatelé, co mají své proudové chrániče?
 Je možné, aby porucha v impulsním relé obešla selektivitu jištění?
 Jak správně zapojit posloupnost jističů a chránič?
 Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Co u zkoušky říct o výběrové schopnosti (selektivita) u proudového chrániče?
 Co se stane při zapojení dvou stejných jističů do série?
 V jakém pořadí zapojit jistič, chranic, přepětovku?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A?
 Může se jako jistič před elektroměrem použít jistič?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
 Proč při vypnutí a občas i při zapnutí vypadávájí jističe traf 230/200VA/12V~
 Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
 Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění?
 Jak je to se selektivitou jištění u RD?
 Bude vybavovat starý chránič když za něj dám přepěťovku?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Proč při zkratu vypadává také jistič B32A, když je mu předřazen jistič B16A?
 Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany?
 Může být hodnota hl. jističe vyšší než hodnota předřazené pojistky?
 Jak zajistit selektivitu jištění v instalaci RD?
 Jaké máte zkušenosti při hlavním jističi 20A 3F a následném chrániči 25A 4P?
 Jak řadit chrániče selektivně za sebou?
 Z kterého článku které normy vyplývá požadavek na selektivitu?
 Jak řešit nevyhovující selektivitu u RD?
 Umíte předcházet zbytečnému \
 Jak je to se selektivitou instalačních jističů
 Ako dosiahnut selektivitu istenia?
 Je prijatelna selektivita jisticu 3x25A charB - 3x20A char C ?
 Máte v oblasti selektivity opravdu jasno?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Jak zajistit, aby nevybavoval jistič char. B při spouštění 3fázového motoru 6kW?
 Může LED světelný zdroj 3,5 W narušit selektivitu jištění?
 Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
 Ako dosiahnuť selektivitu istenia?
 Je nožová pojistka 63A a následující jistič B40/3 na délku 250m v pořádku?
 Lze osadit 6A kombi-jistič za 6A hlavní jistič?
 Je nutné dodržet selektivitu hlavního jističe pro byt?
 Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
 Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou?
 Jak vyřešit padání jističe při připojení více serverů do sítě?
 Jaký jistič zvolit pro svářečku tak aby nevyhazovala hlavní jistič?
 Mohu použít třikrát za sebou stejnou hodnotu jističe?
 Může být stejná hodnota jističe na zásuvku jako hodnota jističe hlavního?
 Jak omezit vybavování jističe, pokud změna charakteristiky nic neřeší?
 Jaké je správné selektivní řazení jistících prvků?
 Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
 LIVE EATON: Selektivita a záložní ochrana jističů
 TIP na technický datasheet o selektivitě
 LIVE EATON: Selektivita jističů
 Q: Existuje nějaké stručné pravidlo selektivity?
 Jak v domovních rozvaděčích nastavit správně selektivitu jistících prvků?
 Proč by měl proudový chránič reagovat na zkrat?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak docílit selektivity jištění u nabíječky elektromobilu?
 Koordinace přístrojů k ochraně elektroinstalací

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.