Autor Téma: Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?  (Přečteno 36945 krát)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #36 kdy: 13.10.2019, 20:49 »

že bude lepší když zdablují PEN tak že spojí na začátku i na konci oba vodiče, tedy zeleno/žlutý i modrý.
A nedojde tímto už k tomu rozdělení a pak na konci zase spojení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 13.10.2019, 21:06 »

A nedojde tímto už k tomu rozdělení a pak na konci zase spojení?
Možná dojde jen ke špatnému barevnému označení jednoho z vodičů PEN.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #38 kdy: 13.10.2019, 21:46 »

A nedojde tímto už k tomu rozdělení a pak na konci zase spojení?

V které skupině jsem já snadno dohledáš v předchozích diskusích na které odkazuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 14.10.2019, 10:09 »

Pánové, děkuji za zajímavou diskusi. Jen připomínám, že mám rozvody po celém domu TN-C, schované za 10cm omítky, takže vše vytahovat a protahovat tři dráty pro TN-S nyní opravdu nebudu. Jde mi nyní opravdu jen o rozdělení PEN vodiče tak, aby dva zásuvkové a jeden světelný obvod měly svůj vlastní PEN, tj. do venkovních krabic na stěně domu přivedu místo 4 žilového (3 fázové + zeleno/žlutý) celkem 4x CYKY 3JxXX (2,5 pro zásuvky a 1,5 pro světla). Čili Světelný obvod rozdělím na dva. Modrý zatím nebude využit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 15.10.2019, 15:15 »

Majer:
K vašim úpravám elektroinstala ce:
Z hlediska domovní svobody si může každý ve svém domě dělat co chce a je za to zodpovědný. Ale vaše řešení je nezrevidovatel né z hlediska ČSN. Instalaci s PEN vodičem nelze dále rozšiřovat vodiči 1,5, 2,5.  zle A tloušťka omítky na to nemá vliv.  Zlej
A pro informaci: Ze soustavy TN-C nemůžete vytvořit TN-S, ale pouze TN-C-S. Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #41 kdy: 16.10.2019, 06:48 »

. Ale vaše řešení je nezrevidovatel né z hlediska ČSN. Instalaci s PEN vodičem nelze dále rozšiřovat vodiči 1,5, 2,5.  zle

 ?  A kde je to napsané?  Klidně bych to zrevidoval pokud mne nepřesvědčíte o tom že je tom zakázané.  podivej

Už se těším na vaše argumenty. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #42 kdy: 16.10.2019, 06:59 »

A pro informaci: Ze soustavy TN-C nemůžete vytvořit TN-S, ale pouze TN-C-S. Kroutím očima

Ale lze ji takto dělit např. v revizní zprávě a nebo v projektové dokumentaci. Záleží na tom, jakou část posuzujete, nebo navrhujete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 16.10.2019, 09:15 »

Ale lze ji takto dělit např. v revizní zprávě a nebo v projektové dokumentaci. Záleží na tom, jakou část posuzujete, nebo navrhujete.

Tak to také selským rozumem chápu. Je jasné, že jako celek budu mít do budoucna TN-C-S, k hodinám a do domovního rozvaděče TN-C, od domovního rozvaděče po domu TN-S. Jako celek se tedy opravdu jedná o soustavu TN-C-S. Z hlediska tohoto vlákna se bavím pouze o soustavě za domovním rozvaděčem, který mám nyní TN-C, do budoucna po rekonstrukci bude samozřejmě TN-S, a z hlediska celku pak TN-C-S.

Pokud budu opravdu striktní a budu slovíčkařit (nikoliv selsky uvažovat),  pak abych naprosto jasně splnil "pravidla",  budu muset sehnat vodič, obsahující pouze fázový a zeleno/žlutý, protože je samozřejmé, že nelze zatím použít trojvodič, kde jeden vodič nevyužijete. Jakmile se pustím do rekonstrukce, tyto dočasné dvojvodiče za několik tisíc vyhodím a nahradím je trojvodičem. S dobrým pocitem, že jsem na ty cca dva roky splnil doslovné znění a požadavky normy tak, aby nikdo nemohl říci, že mám nevyužitý modrý vodič, což se přece "nesmí".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #44 kdy: 16.10.2019, 09:38 »

Pokud budu opravdu striktní a budu slovíčkařit (nikoliv selsky uvažovat),  pak abych naprosto jasně splnil "pravidla",  budu muset sehnat vodič, obsahující pouze fázový a zeleno/žlutý, protože je samozřejmé, že nelze zatím použít trojvodič, kde jeden vodič nevyužijete. Jakmile se pustím do rekonstrukce, tyto dočasné dvojvodiče za několik tisíc vyhodím a nahradím je trojvodičem. S dobrým pocitem, že jsem na ty cca dva roky splnil doslovné znění a požadavky normy tak, aby nikdo nemohl říci, že mám nevyužitý modrý vodič, což se přece "nesmí".

To celé co jste napsal je samozřejmě nesmysl a to už ať si to vezmete selským rozumem, nebo vaším špatným vysvětlením "slovíčkaření".
Nezlobte se na mě, ale takovou hloupost, kterou jste napsal, jsem ještě nečetl a že jsem toho už četl opravdu dost  Smích
Je vidět, že vám toho elektrika moc neříká, a proto se do rekonstrukce raději sám nepouštějte.
Zadejte projektantovi vypracování PD a máte rázem po starostech a můžete se mezi tím věnovat svému oboru.

Můžete sem hodit podporu vašich slov? Docela by mě zajímalo, proč se nesmí instalovat "trojvodič"?  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #45 kdy: 16.10.2019, 10:26 »

Citace
Z hlediska tohoto vlákna se bavím pouze o soustavě za domovním rozvaděčem, který mám nyní TN-C, do budoucna po rekonstrukci bude samozřejmě TN-S, a z hlediska celku pak TN-C-S.

Když budeme už "slovíčkařit" tak síťí TN-S (jak píšete) je u nás jen pár....
Vy budete pak mít síť TN-C-S !!
Vždy od zdroje!!
Jen pro objasnění situace. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #46 kdy: 16.10.2019, 10:59 »

Přiznám se, že jsem ještě čistokrevnou síť TN-S nepotkal. ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 16.10.2019, 14:47 »

Přiznám se, že jsem ještě čistokrevnou síť TN-S nepotkal. ?

Za diesel generátorem na stavbě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 16.10.2019, 14:51 »

Pokud bude mít svoje zemnění na úrovni trafačky, tak ano.
Připomínám svoje vlastní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Online Online



« Odpověď #49 kdy: 16.10.2019, 18:17 »

Jak je to se sítí (označením) v případě kogeneračních jednotek? Vývod z generátoru (zdroje) je 5x, přes GCB jde také 5x, v RH ovšem je PE a N spojen v PEN, do trafostanice a odsud už většinou jako 22kV TT (3x)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 16.10.2019, 19:09 »

Z čistého generátoru leze R S T a N. Co to bude dál, rozhodne naložení se středem hvězdy. Možností je několik...
Standard je, že KGJ opouští TN-C, protože generátorové pole se za provozu prakticky spojí s instalací a vlastní spotřebou, většinou bioplynky, v rozvaděči TS.
Kdyby se jednalo o zdroj přímo a pouze dodávající, bylo by výhodnější užití alternátoru 3 nebo 6kV, samozřejmě s následující transformací nahoru.
Jo a primerka není v žádném případě, natož většinou TT Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #51 kdy: 16.10.2019, 21:40 »

Přiznávám se že bych raději četl odpověď Velkého Bobeše na položenou otázku, než sledoval srovnávání pindíků - kdo je víc TN-C-S  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #52 kdy: 17.10.2019, 09:35 »

Nezlobte se na mě, ale takovou hloupost, kterou jste napsal, jsem ještě nečetl a že jsem toho už četl opravdu dost  Smích
Bylo by dobré napsat v čem. Jinak nemám,  jak bych hloupost odhalil. Vyjadřování neodborným jazykem není podle mého hloupost.
Je vidět, že vám toho elektrika moc neříká, a proto se do rekonstrukce raději sám nepouštějte.
Rekonstrukci přenechám odborníkům, v tom problém není.
Zadejte projektantovi vypracování PD a máte rázem po starostech a můžete se mezi tím věnovat svému oboru.
Tím si právě nejsem jist, protože i tyto diskuse mi ukázaly, jak jsou názory ve světě elektrikářů roztříštěné. Kupodivu jsem ještě neviděl, že by někdo schválil práci toho předcházejícíh o, a u elektriky zvláště :-) Neberte to osobně, v mém oboru je to podobné.

Můžete sem hodit podporu vašich slov? Docela by mě zajímalo, proč se nesmí instalovat "trojvodič"?  Úsměv
Akurát pre "akože opravu" bude v kábli 3xdačo reálne zž furt PE, jak to aj napísal výrobca svojmu káblu do papierov o zhode - pan PetoL. Čili chápu to tak, že pokud výrobce označí v papírech ke kabelu zeleno/žlutý jako PE, pak takovýto vodič nelze použít jako PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #53 kdy: 17.10.2019, 09:43 »

To celé co jste napsal je samozřejmě nesmysl a to už ať si to vezmete selským rozumem, nebo vaším špatným vysvětlením "slovíčkaření".
Nezlobte se na mě, ale takovou hloupost, kterou jste napsal, jsem ještě nečetl a že jsem toho už četl opravdu dost  Smích
Jen pro doplnění, použil jsem myšlenkové vyjádření o sítích, které jsem viděl zde:
http://www..../elektro/casopis/tema/vyhody-a-nevyhody-siti-tn-c-a-tn-s--15044

konkrétně:
Názvosloví

Rozdělení přenosových sítí se spolu s názvem „Rozvodná soustava“ objevilo již ve staré normě ČSN 34 1010. Změna č. 9/1985 zmíněné normy stanovila názvy rozvodných soustav, které jsou dnes uvedeny v platné ČSN 33 2000-3 čl. 312. U sítě TN je možné se setkat s podrobnějším rozdělením na sítě TN-C, TN-S a TN-C-S:

síť TN je síť, ve které je jeden bod – zpravidla nulový – bezprostředně uzemněn a neživé části chráněných zařízení jsou vodičem spojeny s tímto bodem;

síť TN-C je síť TN, ve které vodič PEN plní současně funkci středního (pracovního) a ochranného vodiče;

síť TN-S je síť TN, ve které jsou ochranný vodič PE a střední pracovní vodič N vedeny samostatně (odděleně);

síť TN-C-S je síť TN, jejíž první část je provedena jako síť TN-C a druhá část od bodu rozdělení jako síť TN-S.

Čili nevidím nic špatného na tvrzení, že od rozvaděče dále budu mít TN-S, do rozvaděče TN-C, dohromady TN-C-S.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?