Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 ... 4 5 6 [7] 8 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?  (Přečteno 45897 krát)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #108 kdy: 09.06.2019, 22:24 »

Polopravda je stále lež.
Chcete věřit polopravdám?
Jak myslíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #109 kdy: 10.06.2019, 00:10 »

Heh?
O tom, zda tam chránič bude nebo nebude, rozhoduje projektant elektoinstalac e.
Ten, kdo platí, není zpravidla schopna kvalifikovaně rozhodnout.
Rozhoduje ten, kdo platí.
Právní řád k tomuto jisté předpoklady dává.
Normy jsou od toho vesměs dobrovolné, a jejich ducha lze splnit i na základě zkušenostních zvyklostí, které nejsou v rozporu s aktuálním stavem rizik pro společnost coby chráněným subjektem.
V lednici mohu mohu mít maso za 5000 ,  ale klidně i vědecké poznatky za  statisíce, což projektant nemůže tušit, tudíž jeho rozhodování bude bez konzultace vyjádřené "smlouvou" s majitelem instalace poněkud na vodě.





Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #110 kdy: 10.06.2019, 08:46 »

Ne, průchodem proudu, kompresor sic rozpálený s PVC zas tak rychle nehne a mým cílem je sdělit výsledek i starším kolegům tanecek
Takže, schema pokusu pozměněno, 10x jen s jističem, 10x s jističem a chráničem.
V prvním případě došlo ke čtyřem zahořením, šestkrát  jistič včas odpojil.
V druhém ani k jednomu, osmkrát vypadl včas chránič, jednou jen jistič, jednou oba prvky "současně".

Použita telefonní lícna jen s vodiči L a N, PE byl alobal k němuž byla v délce vždy 30cm připepena a těsně překryta záclonou.

Z výsledku je celkem jasně patrná relevantnost úvahy kol.Fraňka.

Pokus přinesl i vedlejší poznání.
Aby spoj telefonní lícny a dvaapúlky přestal fungovat coby pojistka, bylo nutno tento propájet, u waga, dutinek a věnečku došlo vždy k rychlému přerušení v místě spoje.
U pájení cín natekl vždy kousek do lícny a jednak dokonale spojil všechny vlákna a jednak postupně zvedl průřez.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #111 kdy: 10.06.2019, 09:11 »

Citace
V lednici mohu mohu mít maso za 5000 ,  ale klidně i vědecké poznatky za  statisíce, což projektant nemůže tušit, tudíž jeho rozhodování bude bez konzultace vyjádřené "smlouvou" s majitelem instalace poněkud na vodě.

V lednici doma nemůže být část vědeckého pokusu! Od toho jsou zase jiné zákony, že to tak nesmí být! To je vždy v lednici bez FI,protože vědec je osoba poučená z BOZP!!Tam se FI nemusí dávat!
A maso za 5000 Kč ,to je extremní dávka pro běžné lidi v domácnosti... tanecek tanecek
Takže doma FI, i když vypadne ,  škoda bude menší jak nákup nového FI. Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #112 kdy: 10.06.2019, 11:53 »

Takže, schema pokusu pozměněno, 10x jen s jističem, 10x s jističem a chráničem.
V prvním případě došlo ke čtyřem zahořením, šestkrát  jistič včas odpojil.
V druhém ani k jednomu, osmkrát vypadl včas chránič, jednou jen jistič, jednou oba prvky "současně".

Moc poděkování za ověření. Jen poprosím zda máš více dat z pokusu. Osobně by mě zajímaly i nějaké časy. Tedy jak dlouho jsi působil ohněm na izolaci, než došlo k vybavení jističe a pak i čas vybavení  PCH. Jen tak pro srovnání. poděkování  Super!

V lednici mohu mohu mít maso za 5000 ,  ale klidně i vědecké poznatky za  statisíce, což projektant nemůže tušit, ....

Promiň, ale to je nesmysl. Jednak se bavíme o běžné bytové výstavbě a pak pokud řeším takovéto důležité věci, budu je řešit trochu jinak, než standardně. Když někdo použije argument že mu může výpadek PCH způsobit ztrátu neuložené práce na PC, což je mnoho hodin, nebo spousta peněz, musím argumentovat tím že jen dement nemá takto důležité PC za UPSkou. Sám bych v tom případě přišel třeba o 2-5h práce na projektech, nebo revizích a přesto že hodnota této práce jen těžko dosáhne i malé škody (do 50tis ,  spíš tak těch 5 až 10tis),  mám svoje PC za UPSkou.
To samé pak platí o lednici. Pokud půjde o lednici s důležitým projektem za statisíce, logicky se na něj jednak vztahuje citovaná vyjímka a pak to nemá doma v lednici, ale v laboratoři, kde se navíc  100% pohybují pouze osoby poučené a znalé.
Předloni jsem prováděl servis na zásuvkách jednoho supermarketu, kde byly za PCH mrazáky s potravinami. Místní údržbář chtěl vyndat PCH, že mu jednom okruhu často padá a tak může dojít ke znehodnocení potravin v nějaké vysoké hodnotě. Řešili to s projektantem, který to nedovolil a namísto toho chtěl dohledat a odstranit závadu. Jednak celokovové mrazáky jsou často obležené laiky, úklid okolo nich probíhá mokrou cestou a v supermarketu je 24h ostraha, která je poučená že při výpadku musí informovat údržbu, která zajistí nápravu do 12h od nahlášení, nebo se přemístí zboží. (argumentace projektanta) .Na mě bylo najít závadu, aby nedocházelo k častým náhodným výpadkům. Nalezeno a odstraněno = všichni nakonec spokojeni se stávajícím stavem. (vadný prodlužovací přívod - poškozená izolace)

PS: poučení laika v domácnosti s tím že pak nepotřebuje na zásuvkách PCH, považuji také za debilitu, jen těžko obhajitelnou před soudem v případě nějakého vzniklého problému. To bychom pak nemuseli dávat PCH nikam a jen všechny děti v MŠ poučit o používání zásuvek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #113 kdy: 10.06.2019, 11:55 »

Také bych mohl napsat:
No nic. Zase těsně vedle.  Nerozhodný

... neberu úplně v potaz tento pokus ...
,  ale neudělám to. Milan Hudec je opravdový elektronaut.
Bylo by možné stejný pokus zopakovat s jističem D1A?

Na mém tvrzení stále trvám
Polopravda je stále lež.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #114 kdy: 10.06.2019, 12:12 »

Také bych mohl napsat:,  ale neudělám to.

To je vaše právo

Na mém tvrzení stále trvám

A jakém? Že když něco platí jen v určitých případech, pak je takové tvrzení lží? Ale to je pak lež úplně všechno. Protože i jako ochrana před úrazem chrání PCH jen v určitých případech, stejně tak jako jen v určitých případech v dřevodomech chrání před požárem. Tedy dle vás jsou všichni kdo používají PCH, nebo napsali normy, jsou debilové kteří nevědí co činí. To samé pak mohu napsat o mnoha jiných věcech, ale stejně to postrádá smysl, protože odmítáte diskutovat, jen si stále tvrdíte že jde o lež, aniž by jste řekl proč. Odvoláváte se na nějaké diskuse, ani nevložíte odkaz na jedinou konkrétní, o což jste byl požádán. To nepovažuji za diskusi, ale promiňte mi ten výraz, za ubohost. Velice bych si vás vážil, pokud by jste byl schopen normální argumentace. Tedy - toto tvrzení považuji za lež, protože je to tak a tak a moje argumenty jsou takové a takové. Ano, pak se dostaneme do fáze kdy se budou jednotlivé argumenty pro a proti vzájemně vyvracet a řekněme i napadat. OK, ale to je právě ta diskuse. Vy jste se jen schoval za nick a len melete o lži, aniž by jste to podložil jediným argumentem. Osobně vystupuji pod svým pravým jménem a snažil jsem se důkladně osvětli svůj postoj, včetně argumentů i poznatků z praxe. Vy máte ale stejnou možnost, bohužel jste si vybral jinou cestu. Ale i to patří k vaší i mé svobodné volbě.

Tedy musím také napsat, že vaše tvrzení o lži, považuji za blbost, dost možná také za lež  Škleb

Více se k tomuto už asi nebudu vracet. Debata kde se snaží diskutovat pouze jedna strana k ničemu nevede a jen to plní stránky diskusního vlákna, které vzniklo navíc na zcela jiné téma. Tímto se původnímu tazateli i ostatním čtenářům omlouvám za dlouhý text mimo.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #115 kdy: 10.06.2019, 12:19 »

Také bych mohl napsat:,  ale neudělám to. Milan Hudec je opravdový elektronaut.
Bylo by možné stejný pokus zopakovat s jističem D1A?

Na mém tvrzení stále trvám
Zkusím jen co se trochu ochladí, coby zátěž na přetížení káblíku používám přímotopy, k tomu smrad z PVC.......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #116 kdy: 10.06.2019, 12:57 »

Rozhoduje ten, kdo platí.
Že se projektant nechá do takové pozice natlačit, je jeho chyba a i jeho zodpovědnost.
To, že ta odpovědnost se zatím nevymáhá, to s tím nemá co dělat.
Jsem rád, že projektanti jiných VTZ se k podobnému ojebávání neuchylují.   
Jo, až investoři zjistí, že k zásuvkám se dají (za určitých okolností) položit lacinější vodiče CYKY3x1,5, to teprve nastane rachot...

V lednici mohu mohu mít maso za 5000 ,  ale klidně i vědecké poznatky za  statisíce, což projektant nemůže tušit, tudíž jeho rozhodování bude bez konzultace vyjádřené "smlouvou" s majitelem instalace poněkud na vodě.
Tento argument se mi jeví trochu mimo, ale OK, zkusme to na příkladu: Jste projektant, máte projektovat elektroinstala ci v bytových domech pro investora. Koncové uživatele elektroinstala ce po celou dobu jejího života neznáte. Vážně budete předpokládat, že konkrétní zásuvka bude vždy použita je a pouze pro chladničku s "vědeckými poznatky za statisíce"?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #117 kdy: 10.06.2019, 13:17 »

Vážně budete předpokládat, že konkrétní zásuvka bude vždy použita je a pouze pro chladničku s "vědeckými poznatky za statisíce"?
Přesně z tohoto důvodu se odmítám o zásuvce mimo chránič bavit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #118 kdy: 10.06.2019, 13:37 »


Z výsledku je celkem jasně patrná relevantnost úvahy kol.Fraňka.


Jako pokus to může být sranda:
Položit telefonní dvojlinku na alobal a zapnout na to 2kW přímotop.
(lednička má 10 x méně)

Jinak je to pitomost.
Potřebujeme unikající proud ochranným vodičem a klasický přívod
bez pájení a wago svorek - prostě realitu.
Telefonní dvojlinka (v podstatě zvonkový drát) s chabou jednoduchou izolací
dělaná na malé napětí? Neřeknu


 


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #119 kdy: 10.06.2019, 14:01 »

... Já vás nepotřebuji o ničem přesvědčovat.
Chcete věřit polopravdám?
Jak myslíte.
To je vaše právo
...

Polopravda je stále lež.
To nezměníte podsouváním výmyslů, sofistkou ani logickými klamy.


Zkusím jen co se trochu ochladí, coby zátěž na přetížení káblíku používám přímotopy, k tomu smrad z PVC.......
Rozumím, děkuju.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #120 kdy: 10.06.2019, 14:36 »

Že se projektant nechá do takové pozice natlačit, je jeho chyba a i jeho zodpovědnost.
To, že ta odpovědnost se zatím nevymáhá, to s tím nemá co dělat.
Jsem rád, že projektanti jiných VTZ se k podobnému ojebávání neuchylují.   
Jo, až investoři zjistí, že k zásuvkám se dají (za určitých okolností) položit lacinější vodiče CYKY3x1,5, to teprve nastane rachot...
Tento argument se mi jeví trochu mimo, ale OK, zkusme to na příkladu: Jste projektant, máte projektovat elektroinstala ci v bytových domech pro investora. Koncové uživatele elektroinstala ce po celou dobu jejího života neznáte. Vážně budete předpokládat, že konkrétní zásuvka bude vždy použita je a pouze pro chladničku s "vědeckými poznatky za statisíce"?


Jako projektant se domluvím s investorem co a jak chce, přičemž rozebrání rizik s chladničkou a chráničem bude určitě jedním z témat, výsledek samozřejmě doložitelně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #121 kdy: 10.06.2019, 15:15 »

Jako pokus to může být sranda:
Položit telefonní dvojlinku na alobal a zapnout na to 2kW přímotop.
(lednička má 10 x méně)

Jinak je to pitomost.
Potřebujeme unikající proud ochranným vodičem a klasický přívod
bez pájení a wago svorek - prostě realitu.
Telefonní dvojlinka (v podstatě zvonkový drát) s chabou jednoduchou izolací
dělaná na malé napětí? Neřeknu


 



Pokus imtoval průraz na kostru, jestli vypadne dříve jistič nebo chránič, nebo dojde dřív k zahoření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #122 kdy: 10.06.2019, 16:13 »

Jako projektant se domluvím s investorem co a jak chce, přičemž rozebrání rizik s chladničkou a chráničem bude určitě jedním z témat, výsledek samozřejmě doložitelně.
Vzdávám to.
Pan Hruda pochopil, kam mířím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #123 kdy: 10.06.2019, 16:23 »

Vzdávám to.
Pan Hruda pochopil, kam mířím.

Co není zakázáno je povoleno.
Nemějte strach, on na to vždy někdo revizi dá...

Pokus imtoval průraz na kostru, jestli vypadne dříve jistič nebo chránič, nebo dojde dřív k zahoření.


Otázkou jest, jestli to tak bude i v praxi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #124 kdy: 10.06.2019, 17:24 »

Pan Hruda pochopil, kam mířím.
To se mi stává pořád.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #125 kdy: 10.06.2019, 17:47 »

Že se projektant nechá do takové pozice natlačit, je jeho chyba a i jeho zodpovědnost.
To, že ta odpovědnost se zatím nevymáhá, to s tím nemá co dělat.
Jsem rád, že projektanti jiných VTZ se k podobnému ojebávání neuchylují.   
Jo, až investoři zjistí, že k zásuvkám se dají (za určitých okolností) položit lacinější vodiče CYKY3x1,5, to teprve nastane rachot...
Projektant by neměl odmítat investorův požadavek, který není v rozporu s normami. Pokud to dělá, není to profesionální. Každý projektant by měl vědět, že zásuvka bez chrániče není automaticky špatně, pokud jsou splněny nějaké podmínky. Pokud je investor ochoten a schopen ty podmínky dodržet, tak si o tom projektant nechá podepsat prohlášení a může projektovat zásuvku bez chrániče. S kabelem CYKY 3x1,5 bych to nesrovnával. Tam je to hodně individuální a většinou není splněno něco z vícero norem, takže je to jiná situace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 ... 4 5 6 [7] 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 22 dotazů.