Autor Téma: Jaká je soudobost odběru spotřebičů v bytě?  (Přečteno 14178 krát)
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 12.04.2019, 12:09 »

Celkový příkon spotřebičů a světla v bytě mi vychází
na 12.5 kW. Kdybych soudobost počítal 0.75  dostal bych se k
9kW.
Počítáte soudobost s jiným koeficientem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.04.2019, 11:36 »

Soudobost je skoro detailně popsaná v ČSN 332130 ed.2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 13.04.2019, 15:40 »

Pane Mikulecký, pokud máte na mysli přílohu A, která je rovněž v aktuální edici 3, vysvětlete, jakým způsobem řeší tento postup soudobý příkon jediného bytu. Příkon celého bytu (označen Pb) je tu paušálně stanoven podle stupně elektrizace a to pro typ A na 7 kW a pro typ B na 11 kW.

Příloha A řeší soudobost pro stavby o více bytech podobného využití (jinak, myslím, nemá smysl).

Nebo to buď špatně chápu, nebo zmiňujete jiný postup.

Pokud totiž užijete vzorec (1) přílohy A pro výpočet soudobého příkonu jediného bytu, pak nejdříve musíte stanovit Beta(n) podle přílohy B. Hodnota činitele soudobosti pro jediný byt v tabulce není. K jejímu výpočtu můžete užít Ruscův vzorec. Budete-li uvažovat Beta(at) 0,20 pak vám beta(n) vyjde kolik? Jedna!

Dosazením do vzorce (1) přílohy A vám tedy, světe div se, vyjde pro byt stupně el. B soudobý příkon 11kW.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 13.04.2019, 16:08 »

Soudobost bytu cca 0,6 (0,65).
Je to vždy na zvážení provozu bytu.
Pak ještě při návrhu jištění musíte sobě sám rozfázovat. Nelze počítat jen s tím, že vám vychází 9kW.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 13.04.2019, 19:19 »

Soudobost bytu cca 0,6 (0,65).
Je to vždy na zvážení provozu bytu.
Pak ještě při návrhu jištění musíte sobě sám rozfázovat. Nelze počítat jen s tím, že vám vychází 9kW.
Je to trochu složitější. Jedná se o apartmán.
Majitel ho vybavil i pračkou - to se moc nevidí.
Jinak je tam
- lednička
- keramická deska (2 plotny)
- mikrovlnka
- varná konvice
- TV
osvětlení LED v podhledu 15ks.
Soudobost počítám, protože je to jednofázově CYKY 5 x 6mm z jističe 25A/1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.04.2019, 19:22 »

OPRAVA
 3 x 6mm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.04.2019, 19:35 »

Hmm, tak máte jednu fázi. S tím můžete vymýšlet co chcete a stejně se to bude odvíjet od činností uživatele. Když přijde domů, hodí hadry do pračky, půjde si udělat véču a když si bude chtít ještě udělat kafe, tak bude po tmě, konstanta nekonstanta... tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 13.04.2019, 19:38 »

Z jakého důvodu to řešíte, děláte PD? Nerozhodný 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 13.04.2019, 20:18 »

Z jakého důvodu to řešíte, děláte PD? Nerozhodný 
Nedělám.
Ze dvou bytů majitel udělal 2 apartmány bez PD i výchozí revize.
Teď se dělala revize elektroinstala ce společných prostor a chce i udělat tyto prostory.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 13.04.2019, 21:51 »

Bez PD se dělá výchozí revize dost blbě. Do kolonky "Podklady" pak psát "Křišťálová koule" může být problém. I když zrovna byt asi dám. Ale za jinou cenu, páč si tu PD musím dopracovat sám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 13.04.2019, 22:53 »

Hmm, tak máte jednu fázi. S tím můžete vymýšlet co chcete a stejně se to bude odvíjet od činností uživatele. Když přijde domů, hodí hadry do pračky, půjde si udělat véču a když si bude chtít ještě udělat kafe, tak bude po tmě, konstanta nekonstanta... tanecek
Bych to neviděl tak zle.
Pračka 10
Véča    12 přerušovaně
Rychl   10 do 5min
To 25A jistič dává v pohodě.
Nějaké konstanty soudobosti jsou úplně naprd, jejich základ vychází z uniformního jednání občanů, které se bude stále více vzdalovat původní úvaze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #11 kdy: 13.04.2019, 23:29 »

Když vyjdu ze smluveného nevypínacího proudu jističů 1,13xIn; pak soudobost odběru odpovídá:

1/1,13=0,89
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Petr Pospíšil.
*
Offline Offline



E2/A - montáž + revize elektro, EZS, EPS, CCTV


« Odpověď #12 kdy: 14.04.2019, 02:25 »

Soudobost je skoro detailně popsaná v ČSN 332130 ed.2

Soudobost spotřebičů v této normě popsaná není. Ale je v ní napsáno, že byty se zásadně
připojují třífázově. Vybavení odpovídá bytu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektro, drobné projekty.
Petr Pospíšil.
*
Offline Offline



E2/A - montáž + revize elektro, EZS, EPS, CCTV


« Odpověď #13 kdy: 14.04.2019, 02:38 »

Soudobost bytu cca 0,6 (0,65).
Je to vždy na zvážení provozu bytu.
Pak ještě při návrhu jištění musíte sobě sám rozfázovat. Nelze počítat jen s tím, že vám vychází 9kW.

Asi před 5-ti lety tady někdo dal zajímavou tabulku v EXELu, kterou jsi sám udělal.
Šlo o rozfázování okruhů v bytě. Zajímavá věc.
Nemůžu ji ale dohledat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektro, drobné projekty.
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 14.04.2019, 03:56 »

Ale je v ní napsáno, že byty se zásadně připojují třífázově. Vybavení odpovídá bytu.

V normě je to bráno k elektroměru. Vím jak to ale myslíte - topení je na elektriku. Takže "B".
Ale tazatel udává keramickou desku malou. A to by šlo asi krásně utáhnout.
Bydlím v domě kde je 48 bytů, všechny připojeny jednofázově. Já taky. A nepamatuji, že by mi někdy vypadl hl. jistič.
Takže kdyby vaření nebralo víc než 2,5kW, myslím, že problém nebude. CYKY 6mm a B25A/1
to zvládne.
Navíc, docela jednoduše a výstižně to napsal pan Hudec Kroutím očima I o soudobosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 14.04.2019, 08:25 »

Když vyjdu ze smluveného nevypínacího proudu jističů 1,13xIn; pak soudobost odběru odpovídá:

1/1,13=0,89
Soudobost a revize EZ, hmmmm....souvi sí to ještě?
Hlavní jistič je tam od toho, aby "jistil" ten smluvený proud 28,25 A po dobu jedné hodiny.
Při revizích elektrického zařízení v bytech, hotelích ale i těch "apartmanech" mne nenapadlo se zabývat se soudobosti.

S tou se občas zabývám při řešení "poruchy" a stavu přetížení, kdy se rozhoduje o navýšení příkonu a vyšší řadu jističů. Přitom někdy stačí rozfázovat, jak již bylo řečeno.

Jiná je posice projektanta, kdy uvažuje s rezervou cca 40 % to je ten koeficient 0,6 brány jako zkušenostní faktor.

Bez PD se dělá výchozí revize dost blbě. Do kolonky "Podklady" pak psát "Křišťálová koule" může být problém. I když zrovna byt asi dám. Ale za jinou cenu, páč si tu PD musím dopracovat sám.

Reinženyring elektrické instalace jde udělat. Instalační firma zmizla a jste na to sám s wercajkem, měřáky a zkušenostmi. Pokud je to slušně provedeno, není s tím velký problém...a pokud je to zákazník, který mi dává ročně zakázky za řadově mega, nemusí mít firma provádějící revize problém s vypracováním PD pro účely revize.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 14.04.2019, 09:04 »

Honzo při úvahách je potřeba přihlédnout ke konstantě přerušovaného chodu, tj.maximálnímu odběru spotřebiče v čase.
Např.žehliček 2kW můžeš mít na 16A okruhu nikoli 2-3, jak by se mohlo jevit při 16x1, 13, ale v praxi 5 kousků, přičemž jistič vypadne velice sporadicky.
Samozřejmě na len, tj.na maximum tak 3-4.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 14.04.2019, 09:30 »

Honzo při úvahách je potřeba přihlédnout ke konstantě přerušovaného chodu,

Velmi dobrá nedělní rozcvička Milane. Ano soudobost je jedná věc a přerušovaný chod je druhá věc. Obě spolu souvisí. Na příklad u jeřábů bylo pro přerušovaný chod K=2-3.
"K" máme u tepelných spotřebičů, kde jsou termostaty.... .u keramických plotýnek je to velice výrazné. Pak jistič 25A snese opravdu hodně.....i těch 15 kW příkonu.
Časová konstanta i pro oteplení, kdy se to bude blížit k hodnotě "3 tau" lze vzít v úvahu.

Občas se setkáváme ve firmě s požadavkem na revizi EZ, protože vypadává hlavní jistič.
Je to spíše kontrola než revize ( servis),  kdy se hledá a zkoumá příčina a pak následuje opatření.
Někdy stačí poučení ( organizační),  někdy navýšení ( technická)na 3x32-40 A/3
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
 Poradíte mi jakou stanovit soudobost u bytové jednotky v BD?
 Jak vypočítat soudobost skupiny?
 Jaký je správný způsob uvedení jmen.proudu na výrobním štítku elektroměrového rozváděče?
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaké používáte součinitele náročnosti nebo soudobosti?
 Podle čeho počítáte příkon objektu dle PRE, nebo dle ČSN 33 2130?
 Jaké je max. možné zatížení kabelové přípojky?
 Potvrdíte mi stávající velikost jističe?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jaký rozdíl je mezi příkonem Pi a soudobým příkonem Ps?
 Ako určiť činiteľ súdobosti?
 Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti?
 Jak se stanoví soudobost pro oteplení rozvaděče?
 Je pro byt uvažovaná soudobost 0,6 dobrý odhad?
 Jak rozumně stanovit soudobost a prokázat správně dimenzované rozvody?
 Aky koeficient sudobosti, pouzivate pri rodinnom dome?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jaký zvolit průřez vodičů pokud je soudobost pouze 0,3?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Mozem pouzit pre stanovenie koeficienta sucasnosti B pre 3 RD normu 33 2130?
 Třídíme byty podle stupně elektrizace
 Pracujete s koeficientem přerušovaného chodu/zatížení kabelu?
 Jak zapojit při určité soudobosti více 3f spotřebičů do limitovaného příkonu?
 Kolik % uživatelů může něco tušit o přetěžování obvodů?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.