Autor Téma: Je možné zapojit zásuvku 400V-TN-C, z rozvaděče TN-S ?  (Přečteno 26780 krát)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #72 kdy: 26.11.2018, 08:03 »

Rozhodně nesouhlasím, to bych pak vodičem PEN mohl nazývat jakýkoli vodič N dostatečného průřezu, (barvy neřešme).
Milane, když neřeším barvy a mám dostatečný průřez, snadno se dostanu do situace, že není jednoznačné, co je to za vodič. Neméně do toho zasahují majetkoprávní vztahy. Jestliže subjekt A vybuduje rozvod a subjekt B se na konci připojí rozvaděčem nebo zásuvkou, tak subjekt B nemá co kecat do toho, co má subjekt A za vodiče v přívodním vedení. To vedení je v majetku a správě subjektu A a ten z nějakého důvodu prostě potřebuje mít v tom vedení PEN. Když pak někdo rozhodne o tom, že se na trase vybuduje kabelová skříň, kterou bude končit vedení subjektu A a po dohodě se subjektem B se mu předá ten zbytek vedení od kabelové skříně k rozvaděči, nechť si potom subjekt B ten vodič přejmenuje. Ovšem do té doby k tomu není zaprvé důvod a za druhé právo. Proto znovu říkám, že v tomhle speciálním případě má oprávnění k určení vodiče jen a pouze projektová dokumentace a bez ní neexistuje vědomost, jestli jde o vodič PEN, PE nebo N. Tím spíš v případě, že tam hypoteticky není to barevné značení vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #73 kdy: 27.11.2018, 10:12 »

Tvoje vysvětlení ovšem platí do chvíle, kdy subjekt A udělá z PEN jen PE.
Zakopal jsem se v pozici, že do chrániče má být připojen N, který je ovšem v definovaném bodě od PEN oddělen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #74 kdy: 27.11.2018, 17:29 »

Tvoje vysvětlení ovšem platí do chvíle, kdy subjekt A udělá z PEN jen PE.
Subjekt A nesmí svévolně udělat z PEN jen PE v případě, že subjekt B na konci odebírá N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 4 [5] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 23) Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA?
 Jak hodnotit dvojzásuvkové vývody provedené v tandemových krabicích?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Je potřeba blokovací spínač pro zásuvky 400V, 63A a 125A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Co byste doplnili tomuto názornému návodu zapojení zásuvky?
 Lze nainstalovat zásuvku IP44 na vnitřní stranu poslední skruže studny?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Je přípustné použití 3f kabelu pro distribuci spinaných 230 V zásuvek?
 Je to velká závada pokud jsou prohozené fáze a nezapojený kolík?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
  Co je průběžné připojování zásuvek?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Opravdu lze připojit zásuvku 400V kabelem CYKY-J 4x2,5?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Budou 2,5 vodiče držet v bezšroubové variantě zásuvek ABB Tango?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Je dovoleno prerusene zapojeni vodice PE pri "smyckovem" zapojeni zasuvek?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Dovolují normy zapojit novou 3F zásuvku jako 3+PEN (TN-C)?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Jaký doporučíte konkrétní typ zásuvky pro smyčkování (Al + Cu)?
 Jak bezpečně vytvořit 1f zásuvky z 3f přívodu?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Jak správně zapojit mnoho zásuvek za sebou?