Autor Téma: Je možné zapojit zásuvku 400V-TN-C, z rozvaděče TN-S ?  (Přečteno 27301 krát)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #36 kdy: 23.11.2018, 07:05 »

Zde vycházím z příspěvku p. Beláně v diskuzi z roku 2011. V příspěvku uvádí přílohu, pokusím se ji převést. Tuto přílohu znám již z 341010.

Tak už jsme doma! Je to ČSN 33 2000-4-46 (současně v edici 3).


* 4-46_ed_3.PNG (87.56 KB, 983x830 - prohlédnuto 513 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #37 kdy: 23.11.2018, 07:36 »

Bavíme se o jednotlivých typech sítí, jejich provozu ,  funkcích atd. /zdrojem, nebo místem odbočení počínaje./  Vedení z rozvaděče k zásuvce je obvod.
 
Pokud chci provozovat síť TN-S nezbývá nic jiného než tento požadavek dodržet. To, že je to mnohdy těžko realizovatelné (jenom v rámci investic) na situaci nic nemění. Pokud narážíte na stav, kde je oddělen vodič N (např. pro zajištění funkce proudových chráničů) a PE není v bodě oddělení uzemněn, tak na takovéto uspořádání je potřebné pohlížet jako na síť TN-C, se všemi náležitostmi hodnocení bezpečnosti, ...

Nemohu souhlasit. Právě jste popsal typickou síť TN-C-S

Z hlediska bezpečnosti souhlasím. Vždy je rozumné mít bod rozdělení přizemněn, ale ne vždy je to možné a dokonce i ne vždy žádoucí. Ale to je na jinou diskusi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 23.11.2018, 11:23 »

Tak už jsme doma! Je to ČSN 33 2000-4-46 (současně v edici 3).
Tj.do zásuvky PEN, nicméně ze zásuvky vždy jen PE!!
Prapodivné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #39 kdy: 23.11.2018, 12:29 »

Tj.do zásuvky PEN, nicméně ze zásuvky vždy jen PE!!
Prapodivné.

Souhlasím. Nicméně značení hovoří jasně.  Mrknutí Tedy u novějších přístrojů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Dobiáš Miroslav I.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 23.11.2018, 12:30 »

Nemohu souhlasit. Právě jste popsal typickou síť TN-C-S

Já vím, je to jako dát "psovi kousnout" Nějakou takovouto reakci jsem ale očekával. Nicméně to "S" tam nesedí (podmínky S to nesplňuje)

viz dále
Tak už jsme doma! Je to ČSN 33 2000-4-46 (současně v edici 3).

Je vidět, že ta diskuze je přece jenom k něčemu dobrá. ( ed.3 zatím nemám k dispozici.) Je tedy porušen výše citovaný předpis. Zajímavostí je ale označení instalace SPEN Platilo by to pro zás. 63A. Musím se podívat, co tím vlastně je myšleno. Nebo to někdo ví?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 24.11.2018, 02:53 »

Šroubek u symbolu stromečku na vnějšku zásuvky byl určen pro pospojení. Ale uvnitř zásuvky byl též šroubek se symbolem stromečku. Propojení tohoto šroubku se svorkou PE jsem viděl velice zřídka. U různých domanyk snad nikdy.Možná to tak bylo tak lepší. Fáze na tom divným placatým kontaktu-nic neobvyklého.  Úsměv

Zásuvky MEZ  (pův. ČKD) 25A/380V lidově zvané hrušky, oválné a možná někde i jinak měly plochý kontakt označený zemnícím symbolem, dále byl uvnitř zásuvky na krytu šroubek označený zemnící značkou a vně na zesíleném výstupku na pravé straně byl druhý stejně označený šroubek, navíc byl úchytný mechanismus keramického tělíčka zásuvky vybaven plechovou výztuhou, která byla propojena přes držák na kovový spodní díl krytu a zároveň měla zeshora spoj i s plochým kontaktem zásuvky pomocí ještě dalšího výstupku s otvorem a šroubkem.

Běžný postup instalace elektrikářem byl, že se zásuvka zapojila klasicky čtyřmi vodiči uvnitř a na zemnící šroubek zvenku se připojilo uzemnění nebo pospojení, aby se eliminovalo nebezpečí celokovové konstrukce zásuvky. Vnitřní zemnící šroubek se v tomto případě nevyužíval.

 Pokud se zásuvka určená na nástěnnou montáž použila na prodlužovačku (což byl celkem běžný stav, spojovací zásuvky sice teoreticky existovaly, ale bylo jich velmi málo),  tak se používal zase vnitřní zemnící šroubek, na který se zapojil vodič přicházející z kabelu nejprve a teprve pak se připojil na plochý kontakt zásuvky, tím se přemostilo a zabezpečilo vodičem  elektrické spojení dané samotnou konstrukcí zásuvky. Tímto způsobem byly zásuvky zapojovány odborníkem, amatérská zapojení laiky obvykle tyto ochranné spoje neměly.

Problematika byla prakticky stejná i u zásuvek 60A/500V, ty se vyskytovaly zejména v zemědělství a lišily se velikostí a tím, že měly zemnící kontak kulatý.

Tyto zásuvky jsou velmi nebezpečné díky celokovové konstrukci a vysokému stáří, výroba skončila asi před 45 léty, přesto se stále ve starších staveních na vesnicích nacházejí a používají. Také se stále vidí v inzerci nabídky i poptávky na ně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #42 kdy: 24.11.2018, 11:50 »

Tj.do zásuvky PEN, nicméně ze zásuvky vždy jen PE!!
Prapodivné.
Proč prapodivné?
Z jistého úhlu pohledu je to podobný princip jako 1f zásuvky 230V TN-C, ještě na první svorce v zásuvce mám vodič PEN, dál už mi pokračuje propojka, kterou bych měl považovat za N
Pro připojení spotřebiče už na kolíku pouze PE, v pravé dutince pouze N.
Bohužel je to funkčně zaměnitelné, takže i tady to bastlíře svádí k neodborným experimentům
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #43 kdy: 24.11.2018, 12:50 »

Bylo by asi dobré zdůraznit, že použití 4P zásuvky je tedy přípustné, ale pouze za podmínky splnění minimálního průřezu PEN 10mm2.

Tedy ve staré rekonstruované instalaci, bude-li existovat požadavek na zachování 4P zásuvek, bude pravděpodobně nutné pro splnění této podmínky vyměnit stávající vedení (přinejmenším PEN vodič za min. 10mm2 a možná i zásuvky, protože ne každá má tak velkou svorku pro PE).

Situace, kdy je možné vyměnit pouze jeden vodič, nejsou tak časté, jak bychom někdy uvítali a proto by jediná cesta byla vyměnit celý kabel.

A to už je na zvážení, jestli raději nezvolit pětipramenný kabel v TN-(C-)S poměrně malého průřezu, než  kvůli dodržení PEN 10mm2 tahat takový kabel např i kvůli 16A zásuvce.

Problém má ovšem ještě jednu rovinu, o které se tu debatuje rovněž. Přestože jsou tu určité normy a předpisy, je nějaký technický důvod proč v TN-(C-)S nevyužít to řešení, kdy je do zásuvky přivedeny krom krajních vodičů pouze vodič PE?

Pokud připojovaný spotřebič využívá korektně pouze ochranný vodič, pak není technický důvod, aby zásuvka nemohla být na TN-(C-)S připojena - včetně zachování funkce ochran a tak bychom se mohli domnívat, že norma na některé situace nemyslí, nebo naopak předpokládá existenci příliš mnoha spotřebičů, které využívají vodič PEN. Proto bychom možná měli kouknout po normě, která řeší pohyblivé přívody k spotřebičům.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 24.11.2018, 13:27 »

Bylo by asi dobré zdůraznit, že použití 4P zásuvky je tedy přípustné, ale pouze za podmínky splnění minimálního průřezu PEN 10mm2.


Tak a já si ji zapojím jako 3+PE, jak popisuje svorkovnice a s ledovým klidem použiju 2,5 (pro 16A).
Pořád existuje spousta zařízení, která mají jen vypínač, od brusek, přes vrtačky, po kompresory. Existuje-li stávající rozvod 4x s proudově vyhovujícím průřezem, není nic špatného osadit nové zásuvky 3+PE a nové vidlice 3+PE a klidně to doplnit chráničem, který navíc zabrání snahám o redukce ze 4 na 5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #45 kdy: 24.11.2018, 13:54 »

Jistě, v tom je logika. Ale ČSN 33 2000-4-46 ed.3 to nepřipouští.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 24.11.2018, 15:21 »

Proč prapodivné?
Z jistého úhlu pohledu je to podobný princip jako 1f zásuvky 230V TN-C, ještě na první svorce v zásuvce mám vodič PEN, dál už mi pokračuje propojka, kterou bych měl považovat za N
Pro připojení spotřebiče už na kolíku pouze PE, v pravé dutince pouze N.
Bohužel je to funkčně zaměnitelné, takže i tady to bastlíře svádí k neodborným experimentům
Onen PEN v zásuvce bude využívaný jen coby PE, tudíž z jistého úhlu pohledu to tedy není PEN, ledaže by byl průběžný k dalšímu zařízení, kde by byl coby PEN využívaný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 24.11.2018, 15:23 »

Jistě, v tom je logika. Ale ČSN 33 2000-4-46 ed.3 to nepřipouští.
Proč by to nepřipouštěla?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #48 kdy: 24.11.2018, 16:14 »

Jistě, v tom je logika. Ale ČSN 33 2000-4-46 ed.3 to nepřipouští.
Kategorické výroky je třeba podložit konkrétním článkem normy. Zásuvková spojení jsou v normě 4-46 ed. 3 uvedena v příloze NA, která je na úrovni „informativní“ (naštěstí). Příklady v obrázku NA.1 si nečiní nárok na vyčerpávající možnosti připojení, jde jen o některé příklady. Nezapomínejme, že obecně lze zásuvky připojovat v sítích TN, TT nebo IT. Anebo když mám zásuvku zapojenou za oddělovacím transformátore m, tak dokonce není připojena v žádné síti. Nehledě na to, že články NA.1 a NA.3 jsou docela archaické, vypovídající spíše o slepém zkopírování ze starých norem, protože jaksi ignorují vývoj na trhu výrobků.


* IMG_20181124_154325.jpg (123.15 KB, 1024x768 - prohlédnuto 253 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #49 kdy: 24.11.2018, 18:25 »

Ale v tom případě jsme opět na začátku. Nemáme argument, který by použití 4P zásuvky v síti TN-(C-)S posvětil, ale nemáme ani argument, který by toto řešení vyloučil.

Protože tu platí politika, co není zakázáno (a je bezpečné),  je dovoleno, hledáme předpis, který takové řešení zakazuje, případně označuje za nebezpečné. Pokud takový nenajdeme, mohli bychom předpokládat, že je použití 4P zásuvky v síti TN-S možné a to alespoň v případě, že je k ochrannému kontaktu přiveden vodič PE nikoliv PEN a podle toho je také zásuvka používána.



Milan Hudec, přestože připustíme, že i informace obsažená ČSN 33 2000-4-46 ED.3 příloha NA je jen informativní, je zde napsáno (k obrázku NA.1):

"D – Zapojení zásuvek bylo obecně přípustné dříve – dnes přípustně pro průřezy vodičů PEN v instalaci SPEN ≥ 10 mm2 Cu
nebo 16 mm2 Al"

Proto to chápu tak, že to norma zakazuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #50 kdy: 24.11.2018, 18:38 »

Norma to zakazuje v případě, že je do zásuvky připojen vodič PEN. Jak rozeznáte vodič PEN od vodiče PE? Pokud začíná na připojnici PEN a končí v zásuvce tak nijak.

Jako RT musím být objektivní a souhlasím s tím, že co není zakázáno, je povoleno. Plus trocha selského rozumu a hodně zkušeností.

Nejsem úplně zastáncem názoru některých kolegů, že kde je možný dvojí výklad, platí přísnější varianta. Tak jednoduše to nevidím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 24.11.2018, 19:33 »

Přijde mi to poněkud přefouknuté až radikální.
Není až tak složité s trochou praxe a znalostí rozlišit situaci, kdy se jedná o vodič s kombinovanou funkcí pracovní a ochrannou a kdy se jedná pouze o vodič ochranný - samozřejmě je-li instalace alespoň trochu přehledná.
Na obrázku v normě je coby přívodní PEN. No jo, jenže v zásuvce třeba 3+N+PE 32A bez chrániče mám fyzicky přítomen na svorce PE i N také PEN, protže není problém vytvořit bod rozdělení přímo na přívodní šíně PEN, když se bude jednat o třeba dva tři okruhy.
Není tedy rozdíl, když z této sběrnice vyvedu pouze ochranný vodič.
Celé je to jen o slovíčkaření, držel bych se spíše fyzikální podstaty.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #52 kdy: 24.11.2018, 19:51 »

Celé je to jen o slovíčkaření, držel bych se spíše fyzikální podstaty.
Bohužel, je to o slovíčkaření neboli o konvenci, ale jinak to nejde. Fyzikální podstata s tím nemá nic společného, to bychom mohli zůstat u nulování před padesáti lety. Pan Svejkovský to tímto popsal naprosto přesně.
Jak rozeznáte vodič PEN od vodiče PE? Pokud začíná na připojnici PEN a končí v zásuvce tak nijak.
Oklikou jsme se dostali k dokumentaci skutečného provedení. Nikdo nemá identifikovat vodič pouhým pohledem do rozebrané zásuvky, ale mimo jiné porovnáním s dokumentací, kde to má být vyznačeno. Může tam být čára přeškrtnutá symbolem PEN nebo symbolem PE. Tahle informace zjištěná z dokumentace je závazná pro každého zasahujícího elektrikáře. To, že praxe je jiná, je věc druhá a jakákoliv další diskuse je o ničem. Jestliže k zásuvce 3P+PE vede kabel 4 x něco, nemám šanci bez dokumentace zjistit, jestli je tam PE nebo PEN. Nelze tvrdit, že když někde vidím CYKY-J 4x10, že je tam PEN, když jsem to jako projektant neurčil. Nezapomínejme, že z toho obvodu mohu na trase odbočit k nějakému jinému spotřebiči a potřebuju vědět, jestli pro zamýšlené odbočení mám nebo nemám k dispozici plný počet vodičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #53 kdy: 24.11.2018, 20:01 »

Jako RT bych měl být schopný rozpoznat, zda se dotyčný vodič chová jako PE nebo jako PEN. I bez dokumentace a na první pohled. Maximálně na druhý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: 1 2 [3] 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 23) Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA?
 Jak hodnotit dvojzásuvkové vývody provedené v tandemových krabicích?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Je potřeba blokovací spínač pro zásuvky 400V, 63A a 125A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Co byste doplnili tomuto názornému návodu zapojení zásuvky?
 Lze nainstalovat zásuvku IP44 na vnitřní stranu poslední skruže studny?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Je přípustné použití 3f kabelu pro distribuci spinaných 230 V zásuvek?
 Je to velká závada pokud jsou prohozené fáze a nezapojený kolík?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
  Co je průběžné připojování zásuvek?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Opravdu lze připojit zásuvku 400V kabelem CYKY-J 4x2,5?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Budou 2,5 vodiče držet v bezšroubové variantě zásuvek ABB Tango?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Je dovoleno prerusene zapojeni vodice PE pri "smyckovem" zapojeni zasuvek?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Dovolují normy zapojit novou 3F zásuvku jako 3+PEN (TN-C)?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Jaký doporučíte konkrétní typ zásuvky pro smyčkování (Al + Cu)?
 Jak bezpečně vytvořit 1f zásuvky z 3f přívodu?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Jak správně zapojit mnoho zásuvek za sebou?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 22 dotazů.