Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #54 kdy: 22.06.2018, 13:03 »

Ja iba hľadám v norme definíciu ochrannej cesty, ktorou I∆n vybaví prúdový chránič pri poruche na elektrickom zariadení II. triedy.
V čl. 411.3.1.1 vidím iba cestu cez ochranné vodiče podľa 5.54, a tých ako vieme v tomto prípade nieto.
Hádam vy alebo niekto iný pozná v normách aj ďalšie normou definované ochranné cesty pre vybavovacie prúdy.
Zaznamenal jste, že normativní koncepce protipožární ochrany chrániči do 300 mA  nepočítá s ochrannými vodiči v instalaci? Že unikající proud uniká nedefinovanou cestou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #55 kdy: 22.06.2018, 13:28 »

První odpověď byla vzhledem k informacím v dotazu vyčerpávající. Autor otázky se už dále neozval. Přesto jsou zaplněné celé 3 stránky, načala se 4 a počítám, že ani u ní nezůstane. Vzhledem k tomu, že se v otázce vyskytlo slovo chránič, tak samozřejmě vesměs zaplevelené exhibicí pana Kleina, který se nemůže smířit s tím, že nepochopil význam tohoto přístroje v elektroinstala ci a rozhodl se, že na svou víru obrátí zbytek světa. Kolikáté téma už bylo za poslední měsíce tímto způsobem zlikvidováno? Je to opravdu nutné? Tato diskuse má mnoho (nutno podotknout, že někdy poněkud nešťastných) pravidel, které mají za úkol udržet fórum přehledné, aby bylo možné i s odstupem času nalézt odpověď na otázku která už položená byla. Ale k čemu to je, když se pak vede diskuse tímto způsobem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #56 kdy: 22.06.2018, 22:00 »

Zaznamenal jste, že normativní koncepce protipožární ochrany chrániči do 300 mA  nepočítá s ochrannými vodiči v instalaci? Že unikající proud uniká nedefinovanou cestou?
Predpokladám že myslíte na porušenie základnej izolácie napríklad na vodiči L, zároveň na porušenie vonkajšej izolácie kábla, a cez tieto dve (?) izolačné poruchy zvod zo živej časti L na horľavý materiál. Následne potom dostatočný unikajúci prúd po tomto materiály vybaví RCD.
Ak to myslíte takto, tak tejto možnosti vybavenia RCD samozrejme rozumiem.

Čo si o tejto koncepcii ochrany myslíte napríklad pri poruche izolácie v mieste, kde bude zvod na horľavý podklad spoločný z L-N (L-L) s dostatočným prúdom medzi nimi na zapálenie podkladu (≤In)?
Vrátane reálnej možnosti, že unikajúci prúd k vzdialenej zemi cez odpor okolia nedosiahne vybavovaciu hranicu RCD?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #57 kdy: 22.06.2018, 22:56 »

vás musel nějaký chránič pekelně nas..t či co.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #58 kdy: 22.06.2018, 23:37 »

To bude tím, že nevěděl co s ním má dělat...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #59 kdy: 23.06.2018, 08:44 »

Čo si o tejto koncepcii ochrany myslíte napríklad pri poruche izolácie v mieste, kde bude zvod na horľavý podklad spoločný z L-N (L-L) s dostatočným prúdom medzi nimi na zapálenie podkladu (≤In)?

AFDD
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #60 kdy: 23.06.2018, 08:54 »

vás musel nějaký chránič pekelně nas..t či co.
Úsměv
Ako každý kto zahmlieva, podsúva či fabuluje. Ukážkový je obrázok ktorý zverejnil p. Švejkovský.

Ak je čerpadlo v I.tr. a RCD vybaví cez PE, vidím to v súlade s 411. Ak je v II. tr. a vybaví RCD, potom z môjho pohľadu už nie je dodržané ani základné pravidlo ani kapitola 412, a ani čl. 415.1.2.

Dá sa o tom viesť odborná diskusia, alebo aj taká ako doteraz.
Ja v nej vaše názory nezosmiešňujem, iba k nim v diskusii pridávam svoj. A vy môžete reagovať ako elektrotechnic i, alebo sa iba tak ukazovať.
To, že kladiem otázky a prezentujem vlastné názory (inak rovnako ako každý) ktoré sa zle počúvajú, má jednu veľkú výhodu. Skutočné povahy sa mi odkryjú oveľa ľahšie samy a skôr, ako iba pri farizejskom potľapkávaní po pleci.


AFDD
Ak to bude na namorenom dreve iskriť nejakým štandardom, tak prečo nie.
Ja mám zatiaľ na takom dreve predstavu tichého ohrevu s postupným zuhoľnatením, tlením a zapálením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #61 kdy: 24.06.2018, 09:38 »

Úsměv
Ako každý kto zahmlieva, podsúva či fabuluje. Ukážkový je obrázok ktorý zverejnil p. Švejkovský.

Ak je čerpadlo v I.tr. a RCD vybaví cez PE, vidím to v súlade s 411. Ak je v II. tr. a vybaví RCD, potom z môjho pohľadu už nie je dodržané ani základné pravidlo ani kapitola 412, a ani čl. 415.1.2.

Dá sa o tom viesť odborná diskusia, alebo aj taká ako doteraz.
Ja v nej vaše názory nezosmiešňujem, iba k nim v diskusii pridávam svoj. A vy môžete reagovať ako elektrotechnic i, alebo sa iba tak ukazovať.
To, že kladiem otázky a prezentujem vlastné názory (inak rovnako ako každý) ktoré sa zle počúvajú, má jednu veľkú výhodu. Skutočné povahy sa mi odkryjú oveľa ľahšie samy a skôr, ako iba pri farizejskom potľapkávaní po pleci.

Ak to bude na namorenom dreve iskriť nejakým štandardom, tak prečo nie.
Ja mám zatiaľ na takom dreve predstavu tichého ohrevu s postupným zuhoľnatením, tlením a zapálením.

Tak znovu.
Spotřebič II třídy je sám o sobě bezpečný z hlediska pravidla předpomladu max.2 poruch současně.
Nicméně praxe ukázala na potřebu zavedení dalšího opatření ke snížení úrazovosti při výjmečných situacích, především při manipulaci laiky.
Cest je více (další zesílení izolace, odděl.trafo atd.).
PCH byl vybrán coby kompromis mezi bezpečností a praktickou proveditelnost í opatření, přičemž komise jistě vzala v úvahu i stav kdy proud pro funkci chrániče protéká tělem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #62 kdy: 24.06.2018, 10:13 »

Ak to bude na namorenom dreve iskriť nejakým štandardom, tak prečo nie.
Ja mám zatiaľ na takom dreve predstavu tichého ohrevu s postupným zuhoľnatením, tlením a zapálením.

V tomto případě pak celkem spolehlivě funguje chránič. Dá se dost obtížně předpokládat, že ono uhelnatění bude probíhat pouze mezi L a N. Nebezpečí požáru pak začíná při proudu > 300mA a tam právě nastupuje ten chránič.

Úsměv
Ako každý kto zahmlieva, podsúva či fabuluje. Ukážkový je obrázok ktorý zverejnil p. Švejkovský.

Tím jste chtěl naznačit co? Že vám něco podsouvám?

Obrázek v příloze znáte? Je tam vyznačen předpokládaný proud lidským tělem při přímém dotyku.

Reakce proudového chrániče zajistí, že zůstanete v AC-2 (bezpečí) nebo spíš v AC-3 (bez trvalých následků).

Křivka Lc je mez, za kterou se nepustíte. Tu ale uvažovat nemusíme, pustí nás jistící prvek.

Všimněte si, že bez trvalých následků bude dotyk až do času asi 400 ms (co mi to připomíná?).




* graf_FI.png (333.57 KB, 913x567 - prohlédnuto 205 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #63 kdy: 25.06.2018, 08:31 »

Tak znovu.
Spotřebič II třídy je sám o sobě bezpečný z hlediska pravidla předpomladu max.2 poruch současně.
Nicméně praxe ukázala na potřebu zavedení dalšího opatření ke snížení úrazovosti při výjmečných situacích, především při manipulaci laiky.
Cest je více (další zesílení izolace, odděl.trafo atd.).
PCH byl vybrán coby kompromis mezi bezpečností a praktickou proveditelnost í opatření, přičemž komise jistě vzala v úvahu i stav kdy proud pro funkci chrániče protéká tělem.
Tento pohľad je z reality praxe, nič proti nemu nemám, a viem o čo ide.

To, na čo upozorňujem je fakt, že tento pohľad nie je kompatibilný s realitou teórie, teda noriem.
Ako elektrotechnik samozrejme beriem do úvahy aj okolnosti ktoré v normách nie sú podchytené, ale keďže tieto nemám v normách o čo oprieť, musím ich považovať za nedovolené.

Za nedovolené použitie RCD teda považujem tvrdenia, že RCD chráni pri dotyku so živou časťou, že chráni pred úrazom od spotrebičov, alebo že unikajúci prúd nemá nedefinovanú cestu.

Ak RCD tieto funkcie od normy nedostal, znamená to iba toľko, že podľa normy sám nie je ochranou, iba doplnkom jedného jej ochranného opatrenia (411).
V dovolených pravidlách normy je základom automatické odpojenia od zdroja, ktorého parametre RCD v rámci týchto pravidiel v predpísaných situáciách vylepšuje (dopĺňa).

Medzi predpísané situácie povinnosti použitia RCD patria laici, súbor 33 2000-7-7xx, ochrana pred požiarom, vybrané vonkajšie vplyvy a pod.
Je zaujímavé, že povinnosť RCD neplatí napríklad na všeobecné použitie zásuviek pre deti v školách či škôlkách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #64 kdy: 25.06.2018, 08:34 »

Dá se dost obtížně předpokládat, že ono uhelnatění bude probíhat pouze mezi L a N.
Prečo? Nehodí sa vám to do vášho výkladu 4-42?


Obrázek v příloze znáte?
Na obrázku sú vyznačené medze účinkov prúdu na organizmus podľa jeho veľkosti, ale o ich odvodení od priameho dotyku so živou časťou v 4-41 v norme nie je nič.
V tab. NC.1 máte konvenčnú medznú hodnotu prúdu do 30mA, pričom reálne pri priamom dotyku RCD do vás pustí pri 1750Ω a max. polvlny +10% aj ˃200mA.
Krivka Lc je síce dohodnutou, ale pozrite si pozorne aký pri 0,4s na nej vychádza prúd.
Nie je to ani 30mA a ani 200mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #65 kdy: 25.06.2018, 10:26 »

RCD do vás pustí pri 1750Ω a max. polvlny +10% aj ˃200mA.

Ať počítám, jak počítám, pořád mi to vychází <150mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #66 kdy: 25.06.2018, 13:11 »


Krivka Lc je síce dohodnutou, ale pozrite si pozorne aký pri 0,4s na nej vychádza prúd.
Nie je to ani 30mA a ani 200mA.


Jak jsi to spočítal?
Já jsem došel k číslu 0,13142...A.
Žádnejch 200 mA
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #67 kdy: 25.06.2018, 13:32 »

Pan Klein zřejmě nepočítá s Uef, ale Umax a přidává 10%. Vzhledem k času 0,4s …
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #68 kdy: 25.06.2018, 13:32 »

Umax namiesto Uef + povolená tolerancia, a v priestoroch zvlášť nebezpečných to vyjde aj tesne pod 300mA. Sú to všetko iba normou dohodnuté odhady s trochou teórie na hornej hrane sinusoidy.

Je tiež dobré si v norme zistiť, na základe akých podmienok poruchy sa dá na krivke Lc dopočítať k 75mA pre max. čas 400ms, ktorý sa dá odhadnúť z obrázka, a skombinovať si to s druhým odsekom NC.4.
Aj z týchto normových informácií vyplýva, že ochranu pri priamom dotyku riešia mnohí v rozpore so základnými princípmi 4-41, a aj preto im namiesto správnych 75mA stále vychádza 131mA, alebo ˂150mA.

Prejsť si 4-41 od začiatku do konca asi skutočne dá poriadne zabrať.  Mrknutí


* NC.1.png (399.15 KB, 1000x630 - prohlédnuto 199 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #69 kdy: 25.06.2018, 13:35 »

Pan Klein zřejmě nepočítá s Uef, ale Umax a přidává 10%. Vzhledem k času 0,4s …

Úsměv
Navyše celá príloha NC je veľmi zaujímavý priestor ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #70 kdy: 25.06.2018, 13:54 »

Můžete mi říct, proč počítáte s maximálními, nikoliv efektivními hodnotami?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #71 kdy: 25.06.2018, 13:57 »

Můžete mi říct, proč počítáte s maximálními, nikoliv efektivními hodnotami?
Odpovím za dotazovaného. Protože pokrok nezastavíš, a dnešní kvalitní 50 Hz sinusovka umí na 400 ms zadržet dech a po celou tu dobu nenechat klesnout okamžitou hodnotu níže než je amplituda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: 1 2 3 [4] 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.