Patriku myslím, že to chápeš správně.
Ale jak píše T. Fuk - čím tlustší dráty tím líp.
Vit takze, dajte tomu,ze spd ma 2 svorky. Pripojovaci vodic dam 16mm2, potom odchadzajuci z druhej svorky uz moze byt ineho prierezu na istice atd? Lebo ja vacsinou na prepajanie rad v rozvadzaci pouzivam CYA 6-10 + prepojovavi hreben. Tym padom, ale vzhladom na 534 by to malo byt ok, ano?
Len mi je divne, ze od RE napr po 4x10 ide to prepatie a kabel to vydrzi, a v rh ten kratky prepoj z vyp do SPD ma, alebo moze byt 16mm2. Ja asi by som to daval rovnakeho prierezu ako je privod az na PEN(PE)