Dnes jsem kontroloval práci a všiml jsem si že při montáži elektrikář odpláštil kabel cca už 1-2 cm před otvorem pro krabici a pak vodiče smotal do krabičky a zasádroval.
Moje otázka zní: Je takový postup správný? Nebude dlouhodobě ten 1-2cm kabelu který je bez vrchní izolace v omítce dělat neplechu?
Všímate si správne veci. Počas revízie sa táto chyba nemusí objaviť, a znížené izolačné stavy nových káblov sa zvyknú pripisovať vlhkosti v novostavbe. Ony totižto hodnotovo vyhovujú. Nemusí to však byť pravidlom.
Poškodenie základnej izolácie vodiča takmer neviditeľným zárezom pri odstránení vrchnej časti nie je ničím výnimočným. A to je stav, keď také uloženie mimo krabice vo svojej podstate už nezabezpečuje požiadavku ochrany pri poruche, ktorá má byť v tomto prípade zabezpečená prídavnou alebo zosilnenou izoláciou.
A samozrejme navyše už od začiatku ani nie je dodržané základné pravidlo o ochrane v podmienkach jedinej poruchy.
A to už zase z hľadiska dlhodobej prevádzky nie je zanedbateľný problém. Považujte očistenie kábla mimo krabicu za jeho poškodenie a žiadajte jeho opravu.
Kopajúcu krúžok na omietke sme mali kedysi doma v pivnici. Samozrejme bez chrániča. Asi namiesto stavebnice „vyďeržaj pijaňér“.