Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ?

<< < (2/3) > >>

Jiří Schwarz:
Prostudujte si celou ČSN 33 2000-4-41, ed.2, je to z jistého pohledu základ pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, základ technických opatření, aby uživatele elektrického zařízení neohrozilo nebezpečné dotykové napětí.
A snažte se pochopit jednotlivé ochrany, najít souvislosti i rozdíly,...

Do té doby se chovejte jako zodpovědný "zákazník" a užívejte elektrická zařízení přesně tak, jak je popsáno v návodu výrobce.

Jaroslav Vojtek:
UPS pripájané do siete vidlicou (16A/230V) sú určené na priame napájanie spotrebičov. Korektnou výnimkou sú predlžovacie šnúry, rozbočky, P.E.S ...
Pre pripájanie UPS do následnej zálohovanej siete sa používajú UPS on-line nad 3 kVA osadené pripojovacími svorkovnicami.

Vysvetlenie:
Vidlica prívodnej šnúry UPS musí byť chránená proti dotyku živých častí po jej vytiahnutí zo zásuvky. UPS totiž pokračuje v napájaní.  Preto sa v UPS automaticky odpája sieťový prívod v obidvoch pracovných póloch.

V pevne pripojených UPS je situácia iná, obvykle je neutrál v nich priebežný a zachováva sústavu TN. Pozor ale na istiace/vypínacie prvky v sieti TN-S pred UPS! Nesmú odopínať N (ani nemusia, je to len istý trend ktorý je za istých okolností výhodný - viď iné príspevky na tomto fóre).
Poznámka na záver: Priebežný neutrál obvykle obsahuje EMC filtre, takže UPS sú konštruované pre sieť TN-S. Premostenie N neohrozí síce z pohľadu bezpečnostných noriem, ale naruší sa symetria diferenciálnyc h tlmiviek a medza rušenia nemusí vyhovieť predpísaným limitom.

Jan Franěk:
Osobní zkušenost mi říká, že pokud N "překlenuji" mimo UPSku, může dojít, vlivem mnoha dalších jevů a vlivů,  i k jejímu zničení. Od té doby si na to dávám sakra velkej pozor, protože UPSka se většinou nedává jen tak bezdůvodně. Často " chrání "nemalé hodnoty.
A proto ani neřeším o jakou UPS jde. Prostě N nespojuji, především pokud se potká i více UPS vedle sebe.

Lukáš Rotrekl:
Citace: Jiří Schwarz  29.01.2015, 22:02

Prostudujte si celou ČSN 33 2000-4-41, ed.2, je to z jistého pohledu základ pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, základ technických opatření, aby uživatele elektrického zařízení neohrozilo nebezpečné dotykové napětí.

S UPSkou je to na složitější vyprávění...Co ž o to, UPS pod stolem a do ni vraženej jeden PC s monitorem a případně lampička (LED)...Tam  to asi nikdo řešit nebude..
Ale taková 3kVA UPS, která napájí dvě tři pokladny na ČS PHM, 4-5 výdejních stojanů, ve kterých sem tam ukápne trošku benzínu, nějaký hladinoměry narvaný přímo v benzínu, .... jo tam se dějou (realizují) věci, že by se jeden nestačil divit.....

A propo, ještě jsem nenarazil na UPS, kde by výrobce umožňoval spojit N před a za UPS, resp. jsem nikde nenarazil na UPS, kde by to nebylo zakázané.

Eduard Beňo:
Mám UPS "sinusPRO 500E" a pri pokuse o spojenie zemniaceho vodiča s nulákom, resp pri spojení N na vstupe s N na výstupe je problém. Pri prepnutí na batériu (odpojení od siete) je všetko OK, ale pri znovu pripojení siete je problém. Menič sa vypne s tým, že je preťažený a hlási ešte neznámu chybu. Tak som sa tomu trochu venoval. Pri pripojení siete sa totiž medzi nulákom a zemniacim vodičom objaví krátkodobo (asi jedna sekunda) napätie 230V~ a potom ešte na okamih až 460V~ a následne klesne na nulu, prípadne niekedy na 29V~. Vie niekto poradiť čo s tým? Nemá niekto schému tohoto zdroja?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana