Proč vlastně existuje TIČR?
Štefan Beláň:
Citace: Dobiáš Miroslav 17.08.2010, 12:30
No to jsem se tedy pobavil. Je zcela jasně patrná neudržitelnost profese revizního technika.....
Druhé měření, které máme provést je měření impedance smyčky.
-zde tedy musíme nejdříve zajistit úplné rozpojení pospojování, protože by se ochranný obvod PE, případně PEN uzavíral přes společné spoje a měření by bylo neobjektivní
-poté je nutné zařízení opět propojit
TO: Dobiáš
Teď jsem se tedy zase pobavil já. ;D
Rozpojení pospojování při měření impedance je ten největší blábol, jaký jste napsal. (doh)
Je vidět, že o revizích a s revizní činnosti nemáte naprosto žádné praktické zkušenosti, ale ani teoretické znalosti. ::)
Dobiáš Miroslav:
Pane Beláň, až přijdete k zařízení, kde je provedeno pospojování, zkuste odpojit vodič PE na spotřebiči, a zjistěte měřením, že je spotřebič nechráněný. Napište, jak jste dopadl. Zkusíme se pobavit společně.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana