Proč je oddelený obvod 400/230 V na sekundáre uzemnený?

(1/12) > >>

Peter Svatý:
Tento zdroj napája pomocné a regulačné obvody v rozvádzači, ale aj mimo neho. Jedná sa o strojovňu vzduchotechnik y. Neni to ochr. oddelením obvodu, pretože to má uzemnený jeden pól na sekundári transformátora . Ale čo to potom je, alebo inak položená otázka podla akej normy to je takto zapojené? Bohužial jediná techn. dokumentácia ktorá k tomu je, je schéma zapojenia rozvádzača, žiadna technická správa. Už sa v tom "plácam" dva dni a nepohol som sa z miesta.

#uft#

Miroš Jan:
Čemu říkáte pomocné obvody ?

Hynek Čermák:
ČSN EN 60204-1 ed.2 čl.9.4.3.
( ochrana proti vniku chybné funkce v důsledku zemních spojení, přerušení napětí nebo stráty spojitosti ochranného obvodu) ;)
Blíže viz následující články uvedené ČSN. :)

Jirka Š. Svejkovský:
Není to ochrana oddělením obvodů, ale ochrana automatickým odpojením od zdroje v síti TN nebo ochrana napětím PELV (např. zdroj 24VDC) dle ČSN 332000-4-41 ed. 2
Dálší požadavky viz již uvedená ČSN EN 60204-1.

Peter Svatý:
Citace: Miroš Jan  03.04.2010, 23:22

Čemu říkáte pomocné obvody ?


Pomocné obvody napr.: napájanie cievok relé a stykačov, napájanie ventilov a škrtiacich klapiek vo vzduch. potrubiach atd.