Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?

(1/9) > >>

Heindrich:
Vodič N připojený do elektroměru v případě přímého měření má charakter jen jako pracovní vodič pro funkci elektroměru, nebo tento vodič musí mít stejný průřez jako vodiče fázové? Tj. když mám průřez fázových vodičů 16mm, musí mít vodič N také takový průřez, nebo stačí 6mm?

#117#

Miloslav Dunda:
stačí průřez 6mm a zároveň stačí (pokud to příkon dovolí) 4x6 do prvního rozvaděče za elektroměrem. 

Tomáš Jarovec:
U většiny elektroměrů slouží N (PEN) vodič jen pro měření napětí, případně napájení elektroměru a bohatě stačí 1,5mm2. Svorka je však dimenzovaná tak, aby mohla sloužit k propojení N (PEN) vstupu a výstupu třeba 10mm2.

Pavel Mikyna:
myslím, že pan Jarovec se plete.  (norm)


Propojovací pracovní vodič mezi elektroměrem a svorkovnicí PEN (N) nebo přípojnicí PEN (N) musí mít minimální průřez 6 mm2 Cu.

http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/kpp-cd-2009-17022009.pdf



dolac:
Citace: Tomáš Jarovec  22.02.2010, 20:53

Svorka je však dimenzovaná tak, aby mohla sloužit k propojení N (PEN) vstupu a výstupu třeba 10mm2.

.....napr. v prípade ak sa nepoužije nulový mostík, resp. svorkovnica a PEN je prepojený cez elektromer. Je možné vidieť najmä u starých OM. 

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana