Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?

<< < (2/9) > >>

Tomáš Jarovec:
Citace: Pavel Mikyna  22.02.2010, 21:22

Propojovací pracovní vodič mezi elektroměrem a svorkovnicí PEN (N) nebo přípojnicí PEN (N) musí mít minimální průřez 6 mm2 Cu.

http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/kpp-cd-2009-17022009.pdf

Dotaz se týkal funkce elektroměru, ne připojovacích podmínek distributorů. Nejsem to já, kdo se tu plete  ;).

Lubomír Jindra:
Pokud se jedná o elektroměr v distribuční síti ČEZ, je minimální průřez tohoto vodiče 6mm2 a musí být shodný s průřezem přívodních a vývodních vodičů.

František Šohajda:
Citace

...napr. v prípade ak sa nepoužije nulový mostík,
  v případě E ONu vám bez můstku nepřipojí elektroměr !

Radim Strycharski:
Citace: Lubomír Jindra  22.02.2010, 21:47

Pokud se jedná o elektroměr v distribuční síti ČEZ, je minimální průřez tohoto vodiče 6mm2 a musí být shodný s průřezem přívodních a vývodních vodičů.

Myslím si, že vodič N musí mít pouze minimálně 6 mm2 a nemusí být shodný s fázovými vodiči. Shodné musí být jen fázové vodiče (pokud tedy pod pojmy "přívod" a "vývod" není zahrnut i vodič N, ale asi ne, když v té samé větě zmiňují předpokládané proudové zatížení  ??).

Pavel Horský:
Je to přesně tak jak píše kolega Strycharski. Stejný průřez musí mít fázové vodiče. Ostatně, výrobci rozvaděčů ( DCK Holoubkov, Elplast....... ..) to také tak drátují.

 

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana