Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?

<< < (3/3)

Jirka Dobrovolný:
Jak řešit situaci z přiloženého obrázku? Elektroměrový rozvaděč v obvodové zdi, totéž přepěťovka 1+2. Rozvaděč bytu uvnitř 10m daleko. Je důvodné se obávat přepětí na spínané nule? Pokud ano, dá se udělat opatření, které přepětí vyloučí? Vzdálenost SPD a ER je cca 2m a není problém se v dostatečné vzdálenosti vyhnout souběhu vedení. (Indukce je, myslím, jediná cesta, jak by se mohlo na HDO vodiči objevit přepětí.) Je také možné použít nějaký stíněný kabel, nebo to ve skříni SPD nějak oddělit.

Existuje správné řešení bez přepěťovky, které by mělo smysl i ekonomicky? (Nechci pro korunu vrtat koleno, ale zas nikdo nemá zbytečný peníze.)

Pokud je nutné SPD použít, jakou byste doporučili? Kolega Hájek už naznačil, že by snad měl stačit nějaký varistor třídy 2..

Jan Hájek:
Většinou se to řeší instalací typ 1+2 v provedená TNS, kdy se pól navíc využije na ochranu HDO.

Jirka Dobrovolný:
Ale to je přece trochu kanon na vrabce, ne? To už by bylo snad lepší využít samostatný hdo přijímač a obejít se bez nechráněného vedení.

Opravdu je nutné SPD na ovládání hdo v případě podle mého náčrtu instalovat?