Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?

<< < (2/6) > >>

Martin Marada:
zkoušel jste to někdo?ja ano a když jsem nasimuloval poruchu pomocí tlačítka na chrániči tak mě chránič nevybavil!

Jindřich Babák:
To máte pravdu ale zkuste vadaskou změřit fázi proti kolíku a chránič vypne Asi je to zkusební tlačítko mezi fázemi a při 1 f zapojení nemuže fungovat

Georgis Fasulis:
Pane Marada, buďte klidný. Ono totiž to test tlačítko je zapojeno mezi dvěma fázemi. Když zapojíte svůj L a N právě na fáze,kde je připojeno i tlačítko, bude vám fungovat i to tlačítko. :-)
Jinak ale můžete chránič vyzkoušet sám (bez tlačítka),  tím že spojíte za chráničem N a PE a měl by při zátěži vyhodit nezávisle na tom, na kterých fázích máte obvod připojen.

Petr Petr:
Stačí zvolit vhodnou fázi, a tlačítko funguje. Zapojení tlačítka je obvykle uvedené (nakreslené) i na chrániči. Petr

Georgis Fasulis:
Pan Babák mě předběhl :-)