Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?

(1/6) > >>

Jindřich Babák:
Do bytové rozvodnice byl plánovany přivod 3+PE+N a proto byl osazen 3 fázový proudový chránič pro celý byt.

Ve finále z financních důvodu je přívod pouze 1+PE+N.
Je nutno chránič vyměnit?

Pavel Ryšavý:
Chránič vám fungovat bude. Ale osobně bych ho tam radeji neviděl.

Jiří Špelec:
Ano, bude fungovat. Proudový chránič porovnává proud co protéká tam, s proudem co protéká ven. Pokud tedy proud prochází projde jinou cestou (např. přes člověka) pak to chránič vyhodnotí a zdroj nebezpečí odpojí. Ve vašem případě třífázového chrániče budou dva póly přístroje porovnávat pouze proudící molekuly vzduchu.

Jindřich Babák:
Děkuji za odpovědi
Funkčnost je mi jasná jde o to zda to neodporuje normám

Georgis Fasulis:
Buďte klidný, neexistuje norma, jež by to zakazovala.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana