Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?

(1/4) > >>

herdek:
Mám asi dva roky kotel Vaillant vuw 200/2-3 r1  ted k němu potřebuju připojit  termostat Auraton 2005.

Už jsem tu na foru něco pročetl, ale  stejně se mi nedaří. Termostat má tři kontakty označené jako NO/COM/NC v manualu se píše :NO-odvod ; COM-přívod ; NC-bez popisku
Podle manualu od kotle sem našel popis svorkovnice a kontakty k připojení termostatu jsou to body 3,4,5 je k nim popisek : 3-výstup fáze z kotle ; 4-vstup fáze do kotle ; 5-pracovní nula

Zkoušel sem zapojení verze 1: COM-3 ; NO-4
když to spustim takhle zapojený, hned je po pojistce.

Pak sem zkoušel zapojení verze 2: COM-4 ; NO-3
kdyz to pustim pojistka sice drží ale kotel nesepne, na prutok jede v pohodě ale topení nic.

Pokud někoho napadá jak na to, prosím poradte, ruce levý nejsou ale elektrika mi nikdy moc nešla.
 :D

Ješte link na kotel (sice ne uplně ten samej ale popis svorkovnice sedí)
http://www.vaillant.cz/sv.php?id=146

a na termostat
http://elektronics.lars.cz/auraton-2005-eur-091eco.html




#116#

Milan Karvánek:
Když už máte ten návod, tak se řďte kapitolou 5.6.2 na str. 16. Máte to tam i s obrázkem (5.7) pro naprostý laiky a pro topenáře.
První Vámi popsaný způsob zapojení je správně. Chyba bude tedy někde jinde a nebo ten návod a váš typ kotle nejsou tak úplně shodné jak si myslíte.

herdek:
jaj tak toho sem se bál,podle obrazku z manualu který radíte sem to pravě zapojoval ale kdyz sem spalil pojistku řikal sem si že to dělam špatně a ted se dozvim že je to správně tak to bude problem neda se nic delat budu na to muset někoho zavolat  i tak diky za info

Zdenek Hejčl:
To herdek :
Podle manualu od kotle sem našel popis svorkovnice a kontakty k připojení termostatu jsou to body 3,4,5 je k nim popisek : 3-výstup fáze z kotle ; 4-vstup fáze do kotle ; 5-pracovní nula
Jak jste přišel na: 5-pracovní nula?  (zle)

Lukáš Rotrekl:
Podle popisu to zapojujete správně a obě dvě zapojení by měly být funkční. Zkuste tyto dvě věci:

1) Vyrobit v kotli zpět klemu mezi svorkami 3 a 4, pokud nebude fungovat je problém
2) Dráty v prostorovém termostatu spojit natvrdo. Termostat je jen spínací kontakt

Podle toho jak to popisujete, tak by taky mohl být jeden z vodičů k termostatu někde proříznut na kostru, pokud máte jak zkuste jej proměřit při odpojených obou koncích proti kostře kotle.