Lze u proudového chrániče prohodit přívodní svorky s odvodními jako u jističů?
Jan Krejčí:
Lze u proudového chrániče prohodit přívodní svorky s odvodnímy jako u jističů?
Jiří Schwarz:
Existuje jedno pravidlo - při montáži a používání jakéhokoliv zařízení jsou "nad normami a předpisy" pokyny výrobce.
Pokud to výrobek (chránič) umožňuje, pak by to výrobce měl uvést v dokumentaci, pokud to uvedeno není, nezaručuje výrobce dodržení parametrů při "nestandartním zapojení".
Pokud vím, tak staré jističe měly také určeno aby přívod byl nahoře.
Petr Doležal:
To Krejčí: Ptáte se teoreticky a nebo prakticky, např. chránič jako vypínací prvek na přívodu, t.j. přívod ze spodu ?
Jura Krikl:
Pokud toi výrobce nezakazuje, proč ne, jen je třeba mít všechny přívodní (nechráněné) vodiče z jedné strany, a odvody (chráněné) z druhé strany.
Jiří Fuksa:
To: Krikl
Nechci radit odborníkům, ale profíci dodržují zásadu, že na pohyblivých kontaktech není po rozpojení napětí, a proto připojují přístroje v souladu s označením svorek výrobcem.