| | |-+  4 alebo 5 žilový kábel na pripojenie motora?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: 4 alebo 5 žilový kábel na pripojenie motora?  (Přečteno 3545 krát)
Jaroslav Klč
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.11.2005, 15:48 »

 kolega mi tvrdí, že do určitého prierezu (6mm2),  sa v sieti TN-S musí používať 5 žilový kábel ma pripojenie motora(aj keď modrý vodič zostane nezapojený),  a od tohoto prierezu vyššie sa môžu používať aj 4 žilové káble. Prosím o radu, prípadne v akej norme to je? Vďaka.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marián Nomilner
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 29.11.2005, 17:45 »

Ide o nesprávne interpretovaný výklad ustanovenia čl. 546.2 STN 33 2000-5-54. V sústave TN-S na pripojenie motora môžete použiť aj kábel napr. 4B x 2,5 (závisí od príkonu motora a ďalších parametov).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.11.2005, 19:58 »

váš kolega by z horlivosti překlenul i vodoměr na polyetylenové trubce. Už jsem to párkrát i viděl :-).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #3 kdy: 30.11.2005, 06:57 »

Toto už zde bylo řešeno, kabely 4B je možné použít i pro TN-S, za předpokladu, že zeleno/žlutý vodič bude použitý pouze jako ochranný vodič - např. u motorů. Horlivý kolega má zřejmě na mysli požadavek ČSN o min. průřezu PEN vodiče (10 mm2),  ale to není tento případ.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 21 dotazů.