Otakar Dosbaba
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 19.12.2006, 10:40 » |
|
Proč by ne? Jednak kabel (CYKY?) 5x2,5 má odpovídající izolaci mezim žilami, navíc jde o dvě samostatné soustavy IT - jak linka 100V modulace, tak i 24V ovládání relátek nuceného poslechu je plně symetrická (pokud není ovšem zdroj 24V jako PELV). A co se týká vzájemného ovlivňování, tak ani zde problémy hlavně i z důvodu symetrie nejsou. Když toto vše pomineme, ze 100V linky žádné nebezpečí při náhodném dotyku nehrozí, pakliže se nedržíme obou žil současně a linku nemodulujeme trvalým měřícím signálem nízké frekvence v plné úrovni. Předpokládám jinak, že 2,5ka kabel je pouze páteřní vedení. Pokud je tento kabel zatažen i do 68 krabiček, určených k montáži regulátorů, pak ať si to jde projektant osadit sám. Myslím, že že jej to patřičně ponaučí. Jen pro úplnost a případné ostatní zájemce dodávám, že vhodný kabel k tomuto vedení je s 0,8 žílami, např JQTQ 4Dx0,8. Když by při obzvláště velkých systémech a dlouhých rozvodech byly problémy s impedancemi, pak je možné si pomoci silnějším kabelem, z kterého pak bude napojen 0,8kový rozvod po místnostech. Pokud je rozhlas zároveň označen jako evakuační, je navíc nutno volit kabely se zajištěnou odolností proti požáru, zejména při instalaci v podhledech apod.
|