Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Je toto zapojeni proudového chrániče v bytě přípustné ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je toto zapojeni proudového chrániče v bytě přípustné ?  (Přečteno 3664 krát)
Petrgom
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 04.01.2013, 09:08 »


Je toto zapojení proudového chrániče v panelovém bytě připustné?


* el.rozvod.jpg (57.32 KB, 914x414 - prohlédnuto 1036 krát.)
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 04.01.2013, 10:14 »

Co se vám na to nezdá?
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #2 kdy: 04.01.2013, 10:16 »

Možná si tazatel podle té věty myslí, že je zapojení proudového chrániče v panelovém domě jiné, než třeba v cihlovém.
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 04.01.2013, 10:23 »

Tazatel asi myslí : 25A jistič-25A chránič= selektivita??

Chránič pouze kontakty 25A  (já bych tam dal 32A kotakty) ale může být .......
Pokud je chránič jenom jako takový -bez proudové ochrany je to OK!! angel
Pokud je chránič -kombi s proudovou ochranou tak je to špatně!! Měl by tam být 20A.....tady je ta selektivita  Škleb Škleb Škleb
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.01.2013, 10:39 »

A možno sa otázka týka istenia 4 x 16 + 10 = 74 A za chráničom 25 A.
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #5 kdy: 04.01.2013, 10:41 »


Otázka tématu je k proudovému chrániči.
Tak to téma uzamču.
Tazatel si přečte pravidla a zadá otázku lépe a vysvětlí oč mu jde.
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 21 dotazů.