Eskymáček
« kdy: 16.04.2009, 18:19 »

Jaky je optimální počet chráničů pro úplně nový RD? Který má 5 zásuvkových, 3 světelné okruhy a 4 pevné okruhy pro velké spotřebiče. Předpokládám, že jistič pro každý okruh zvlášť + hlavní.
#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hrádek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.04.2009, 20:55 »

Při tak málém počtu okruhů by snad stačil jeden centrální čtyřpólový chránič.

A nezapoměl jste na bojler, kotel, zásuvku venku, zásuvku 400V, garáž, ovládání vrat atd.,  pak bych volil ty chrániče alespoň dva.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #2 kdy: 16.04.2009, 21:50 »

Pro úplně nový RD, předpokládám projekt, tak je všechno popsáno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Eskymáček
« Odpověď #3 kdy: 16.04.2009, 22:02 »

Pro úplně nový RD, předpokládám projekt, tak je všechno popsáno.

Já se neptal na počet chraničů v projektové dokumentaci. Já se ptal na optimální počet tak, aby to odpovídalo normám. Protože sem zaslechl, že každý okruh musí mít svůj vlastní chránič. Každý okruh zvlášť chraněný. Ale to je blbost ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 16.04.2009, 22:07 »

TO : Eskymáček

Jedna paní povídala    Smích

Jedno FI koupelna a venkek
Jedno FI veškeré zásuvky
Jedmno FI osvětlení

Račte si vybrat. Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav 3
« Odpověď #5 kdy: 16.04.2009, 22:08 »

Chránič můžete mít pouze jeden a na něj zapojené všechny obvody, které jsou předepsány, má to však mnoho nevýhod. Již před časem zde probíhala diskuse na toto téma. Použijte tlačítko vyhledávání zde nahoře a zadejte heslo proudováý chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 16.04.2009, 22:14 »

Jedmno FI osvětlení
Číslo normy a článeček by nebyl? Já o žádným, co nařizuje FI na osvětlení nevím.

Chrániče bych rozdělil na dva okruhy.

1) Ložnice, obývák, dětský pokoj
2) Kuchyně, koupelna a osvětlení koupelny, nemáte-li ho vyřešené bezpečným malým napětím (to jste asi měl na mysli pane kolego, že?)

Národní doplněk vám dovoluje nechránit okruhy, kde by při nežádoucím výpadku vznikla velká škoda (lednice, PC). Doplněk už ovšem nezaručí, že PC bude stále napájen ze stejné zásuvky, ani neříká, co je velká škoda (zákon tvrdí, že je to >500kKč - co dáváte do lednice?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 16.04.2009, 22:16 »

Norma předpisuje všechny zásuvky přez chránič a koupelnu. (tedy v běžném rodinném domě)
V podstatě stačí jeden centrální chránič na vše. Pak už je potřeba  brát v úvahu určitou spolehlivost nebo komfort. Při výpadku centrálního chrániče jste po tmě a čekání na elektrikáře bude dlouhé. Pokud bude více chráničů, tak při poruše se může fungovat dále pouze s omezením dle poruchy. ROzhodnutí je na vás a na domluvě s projektantem.(to bych nepodceňoval)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #8 kdy: 16.04.2009, 22:22 »

Víc než jedna otázka v tématu!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  