Název: Je správné dát před svodič T1+T2 jistič 3x20A charakteristiky C?
Přispěvatel: Jiří Černých 29.06.2026, 09:39
Je správné dát před svodič T1+T2 jistič 3x20A charakteristik y C ? Je to bytový rozvaděč.
Někdo tvrdí, že jistič vnese indukčnost

Jedná se o bytový dům, NOVOSTAVBA

Délka přívodního kabelu z hlavního rozvaděče bytového domu je cca 22m


Název: Re: Je správné dát před svodič T1+T2 jistič 3x20A charakteristiky C?
Přispěvatel: Milan Hudec 29.06.2026, 11:27
Buďto je to konina, nebo nějaký fígl kam odborně nedosáhnu.


Název: Re: Je správné dát před svodič T1+T2 jistič 3x20A charakteristiky C?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.06.2026, 17:42
Když je předjištění rozvaděče, kde bude ochrana, příliš vysoké, nebo nevím jaké bude, je správné přepěťovou ochranu předjistit, ale zásadně pojistkou!
Pokud použiju jistič, jako předjištění ochrany to správně nefunguje a navíc "zabiju" vlastnosti ochrany, především degraduje ten stupeň T1


Název: Re: Je správné dát před svodič T1+T2 jistič 3x20A charakteristiky C?
Přispěvatel: Milan Hudec 29.06.2026, 18:00
Když je předjištění rozvaděče, kde bude ochrana, příliš vysoké, nebo nevím jaké bude, je správné přepěťovou ochranu předjistit, ale zásadně pojistkou!
Pokud použiju jistič, jako předjištění ochrany to správně nefunguje a navíc "zabiju" vlastnosti ochrany, především degraduje ten stupeň T1

Pro onen svodič je max.předjištén í 160A, taknějak nepočítám s tím že pro byt bude větší.


Název: Re: Je správné dát před svodič T1+T2 jistič 3x20A charakteristiky C?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.06.2026, 18:38
Uměl bych si představit panelák a na přívodu bude silnější pojistka a za jí už jen jističe před elektroměrem
--------
Ale ono je to celé poněkud zpackané!

Ten rozvaděč má přívod v soustavě TN-C-S, ale ta ochrana vypadá jako zapojení CT1 (3+0) což je blbost, ochranný zemnicí vodič od ochrany má být natažen na HOP objetu vodičem jen 10mm2
Vyhnat projektanta s takovou podivností!


Název: Re: Je správné dát před svodič T1+T2 jistič 3x20A charakteristiky C?
Přispěvatel: Milan Hudec 29.06.2026, 18:40
Jukni na šéma, je tam 4x16, takže OK.


Název: Re: Je správné dát před svodič T1+T2 jistič 3x20A charakteristiky C?
Přispěvatel: Miroš Jan 01.07.2026, 10:09
Díval jsem se na údaje SALTEKU, ale tam není možnost připojení na vodič PE, ale PEN.
Tak teď jsem na vážkách, zda je to správně zapojeno,když ten rozvaděč má přiveden kabel 5 x 16? :(


Název: Re: Je správné dát před svodič T1+T2 jistič 3x20A charakteristiky C?
Přispěvatel: Radim Strycharski 01.07.2026, 13:37
Díval jsem se na údaje SALTEKU, ale tam není možnost připojení na vodič PE, ale PEN.
Tak teď jsem na vážkách, zda je to správně zapojeno,když ten rozvaděč má přiveden kabel 5 x 16? :(
Přívod je CYKY 4x16.


Název: Re: Je správné dát před svodič T1+T2 jistič 3x20A charakteristiky C?
Přispěvatel: Milan Hudec 01.07.2026, 15:20
Díval jsem se na údaje SALTEKU, ale tam není možnost připojení na vodič PE, ale PEN.
Tak teď jsem na vážkách, zda je to správně zapojeno,když ten rozvaděč má přiveden kabel 5 x 16? :(
Na výrobku je PE.
Což se může zdát podivné v případě PEN v rozvaděči, ale přepěťovky nejsou určeny k propojování PENů, takže vždy na ní jde PE a zem.


Název: Re: Je správné dát před svodič T1+T2 jistič 3x20A charakteristiky C?
Přispěvatel: Miroš Jan 01.07.2026, 15:23
Safra Radime, máš pravdu. Asi budu muset pořídit silnějí brejle. :(


Název: Re: Je správné dát před svodič T1+T2 jistič 3x20A charakteristiky C?
Přispěvatel: Miroš Jan 01.07.2026, 15:35
Na výrobku je PE.
Což se může zdát podivné v případě PEN v rozvaděči, ale přepěťovky nejsou určeny k propojování PENů, takže vždy na ní jde PE a zem.

Tak v katalogu, je schéma zapojení jiné, než je v tom projektu.  :(


Název: Re: Je správné dát před svodič T1+T2 jistič 3x20A charakteristiky C?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 01.07.2026, 16:58
Na výrobku je PE.
Což se může zdát podivné v případě PEN v rozvaděči, ale přepěťovky nejsou určeny k propojování PENů, takže vždy na ní jde PE a zem.

Už jsem se setkal s výrobky od SALTEK, které měly na svorce uvedeno přímo PEN. :(


Název: Re: Je správné dát před svodič T1+T2 jistič 3x20A charakteristiky C?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.07.2026, 17:40
Tak v katalogu, je schéma zapojení jiné, než je v tom projektu.  :(

Různí výrobci mají různý názor na to, když je někde bod rozdělení, jak daleko od něj ještě může být konfigurace 3+0 a kdy už by se měla použít 4+0 nebo 3+1

A právě u přepěťových ochran se stává, že i když je to podle správného schéma, je tam nějaká montážní chyba, která vlastnosti ochrany degraduje


Název: Re: Je správné dát před svodič T1+T2 jistič 3x20A charakteristiky C?
Přispěvatel: Radim Strycharski 01.07.2026, 21:29
Už jsem se setkal s výrobky od SALTEK, které měly na svorce uvedeno přímo PEN. :(
Mají to i ve svých schématech. Označení na svorkách přístrojů chápu obecně jako označení, které má montážníkovi umožnit řídit se návodem přibaleným s výrobkem. Potom PEN na svorce neznamená, že se má připojit vodič s funkcí PEN (čili třeba zatížit svorku SPD proudem PEN),  ale že se má připojit vodič, který svým druhým koncem bude připojen na svorku s potenciálem PEN.