Název: Je přípustné použít dvě dutinky za sebou?
Přispěvatel: Jiří Blažej 13.03.2026, 19:23
Máme šroubovou svorku, vyžadující vodič CYA s nalisovanou  dlouhou dutinkou. Je možné dát na oholený drát dvě dutinky za sebe (druhá neizolovaná) a vytvořit tak jednu dlouhou dutinku, když nemáme dutinku dostatečné délky?


Název: Re: Je přípustné použít dvě dutinky za sebou?
Přispěvatel: Jan Bocek 15.03.2026, 13:07
Doporučují se seznámit se zásady crimpování  a standardy lisovacích dutinek ať již isolovaných, nebo neisolovaných.

Na příklad dobré základy poskytuje v Návodu ...
https://www.....cz/cs/clanky/naradi-a-dilna/navod-na-krimpovani.html

Pro dobré spárování šroubovatelné svorky, dutinky na CYA kabely a crimpovacích kleští potřebujete znát technologické předpisy, datashedy od výrobce.
Případně si takový technologický předpis musíte vytvořit sám.
Na příklad dutinky všeobecně od 0,5 do 3,6 jsou v délkách 6/8/10/12 mm.
Mnohé svorky mají středovou zarážku, aby vodič nezasahoval do dalšího "kupé".
Pak delší vodič i s delší dutinkou do takové svorky nedostanete.

Myslím, že váš dotaz je trochu nesmyslný, je potřebné mít dutinku správné délky k použité svorce.

Ale pokud máte takto nestandardní situaci, tak v seriovém spojení dvou dutinek za sebou  nevidím žádný velký technický problém. Pokud budou obě dutinky správně technologický nalisované proveďte kontrolu spoje proudem 20/50A a změřte VA metodou přechodový odpor.
Toto měření doložte do protokolu měření a předložte RT při výchozí revizi. Doporučená hodnota je do 10 miliOhmů.

Při lisování dutinek vidím jako RT nejčastější chyby v použití nesprávné dutinky, kdy je otvor drátky nenaplněn, anebo přeplněn. Rukou stočené drátky musí jít do dutinky na těsno.
Další závadou je nesprávné použití crimpovacích kleští. Dneska nevystačíte s jedněmi kleštěmi, ale musíte mít několik a ještě několik výměnných čelistí.

Osvědčilo se v kufru mít dutinky a kleště s čelistmi nejrůznějších typů a tvaru a vlastní datashed přiřazení dutinek k výměnným čelistím. Každý konektor a každá dutinka, kabelové oko a očko má svůj detailní technologický předpis a ten je nutné zařadit do "školy dovednosti řemeslné zručnosti".


Název: Re: Je přípustné použít dvě dutinky za sebou?
Přispěvatel: Milan Hudec 15.03.2026, 13:40
Za mne je hlavní dodržet velikost dotinky vs.přirozený zkrut pramenu z výroby.
Dvě bych toleroval v pripadě, že není na trhu dostatečně dlouhá, např.u Hlaku, kde chci zapojovat průběžně, či jen z pilnosti použít celou kapacitu to dělám běžně.


Název: Re: Je přípustné použít dvě dutinky za sebou?
Přispěvatel: Jiří Blažej 15.03.2026, 13:45
Použité nářadí: krimpovací segmentové kleště Knipex, mačkající do "čtverce",  krimpovací segmentové kleště Weidmüller, mačkající do hexagonu.
Svorka: klasická třífázová zásuvka, každý pól má hlubokou svorku se dvěmi šroubky, vyžadující dlouhou dutinku.
Dotaz se mi nezdá nesmyslný, ale určitě se mnoho z vás s tím již setkalo, možná i vy. Máte běžně ve svých věcech dutinky všech průřezů (nejspíše ano),  ale i dutinky všech délek (tedy nejen 12mm, ale i 14, 16, 18 atd).  Dutinky průřezu např. 2,5mm2 a délky 18mm se vyrábí, ne každý prodejce je však má skladem.
Nekroucení vodičů před instalací dutinky je samozřejmost, ale dotaz byl směřován právě na délku dutinek.


Název: Re: Je přípustné použít dvě dutinky za sebou?
Přispěvatel: Jan Bocek 15.03.2026, 20:20
Máme šroubovou svorku,
vyžadující vodič CYA s nalisovanou  dlouhou dutinkou.

Je možné dát na oholený drát dvě dutinky za sebe (druhá neizolovaná) a vytvořit tak jednu dlouhou dutinku, když nemáme dutinku dostatečné délky?

Pokud příště budete zadávat dotaz, tak jej specifikujte správně.
To, že se jedná o zásuvku s nespecifikovan ou amperáži 16 nebo 32 A jste neprozradil.

V podstatě jste si odpověděl sám. Použití dvou dutinek je nestandardní postup.
Viděl jsem spoustu špatně nacrmpovaných dutinek nestandardním způsobem
U Siemensu by vás klepli přes ruce......

Výrobci pro 3F zásuvky v provedení 5G doporučují vodič 2,5  mm2 a modrou dutinkiu
pro zásuvky 32 A v provedení 5G doporučují vodiče 4 mm2 a šedou dutinku anebo vodič 6 mm2 a žlutou dutinku potřebné délky.

Pokud chci instalovat přístroje, kde je předepsaný vodič CYA, tak je nutno se podívat na dateshed výrobce s doporučením dutinek i správného doporučeného tvaru crimpu. Některé "kvadratické" crimpy do svorky nedostanete... ..a musíte použit HEX.


Odpovídal jsem vám na běžné svorkovnice 0,75/1/1,5/2,5 kde vystačíme s délkami jak jsem uváděl. A ty dvě dutinky za sebou, nebudou zase moc dlouhé? Vyčnívající holé vodiče i dutinky ze svorek moc nesnáším. To není profesionální provedení..... .



Název: Re: Je přípustné použít dvě dutinky za sebou?
Přispěvatel: Milan Hudec 16.03.2026, 08:54
Použité nářadí: krimpovací segmentové kleště Knipex, mačkající do "čtverce",   krimpovací segmentové kleště Weidmüller, mačkající do hexagonu.
Svorka: klasická třífázová zásuvka, každý pól má hlubokou svorku se dvěmi šroubky, vyžadující dlouhou dutinku.
Dotaz se mi nezdá nesmyslný, ale určitě se mnoho z vás s tím již setkalo, možná i vy. Máte běžně ve svých věcech dutinky všech průřezů (nejspíše ano),   ale i dutinky všech délek (tedy nejen 12mm, ale i 14, 16, 18 atd).  Dutinky průřezu např. 2,5mm2 a délky 18mm se vyrábí, ne každý prodejce je však má skladem.
Nekroucení vodičů před instalací dutinky je samozřejmost, ale dotaz byl směřován právě na délku dutinek.
U nékterých zásuvek je problém límec dutinky, který se zarazí o malý otvor, pak je dlouhé nic mezi tímto a prvním šroubkem.


Název: Re: Je přípustné použít dvě dutinky za sebou?
Přispěvatel: Martin Procházka, Slaný 16.03.2026, 12:43
... Svorka: klasická třífázová zásuvka, každý pól má hlubokou svorku se dvěmi šroubky, vyžadující dlouhou dutinku.
Dotaz se mi nezdá nesmyslný, ale určitě se mnoho z vás s tím již setkalo, možná i vy. ...

A proč si nevyberete zásuvku určenou výrobcem k připojení laněnými vodiči?   (drinks)


Název: Re: Je přípustné použít dvě dutinky za sebou?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 17.03.2026, 00:21
Mám ve výzbroji delší dutinky a zkracuji podle potřeby.
Plastový límec se dá odstranit v případě malého prostoru na připojení.


Název: Re: Je přípustné použít dvě dutinky za sebou?
Přispěvatel: Jan Franěk 17.03.2026, 11:55
Mám ve výzbroji delší dutinky a zkracuji podle potřeby.
Plastový límec se dá odstranit v případě malého prostoru na připojení.

Jo, to je asi ideální případ. NIcméně v případě který řeší tazatel asi bude opravdu stačit jen zbavení se plastového límce.
NA stranu druhou bych asi neměl problém ani s těmi dvěma dutinkami, byť to není úplně košer řešení. V tomto případě bych v tom nehledal až tak velkou vědu. Občas dostačuje i nechat z dutinky koukat kousek vodičů (například cca 0,5cm). Důležité je aby dutinka byla (chránila) na vodičích v místě kde se do nich zařezává šroubek.