PROFI zóna. => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jan Vanis 30.08.2024, 12:12



Název: Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?
Přispěvatel: Jan Vanis 30.08.2024, 12:12

Řeším ideální umístění přepěťové ochrany.
Na první fotce je vidět otvor pro nový rozvaděč. V levém horním rohu je vidět díra, která vede přímo do elektroměrovéh o rozvaděče, který je ve zdi z vnější strany domu?
Nebylo by v této situaci elegantnější umístit SPD do elektroměrovéh o rozvaděče? Ušetřil bych místo v rozvaděči. Typ SPD je FLP-B+C MAXI V/4 a zabírá 8 modulů.


(Jaké je výhodnější umístění přepěťové ochrany v konrkétní situaci podle fotek?)


Název: Re: Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.08.2024, 14:44
Nenapsal jste, kam patříte. ČEZd, PRE nebo E.ON?

Pokud jste v rajónu ČEZd, tak připojovací podmínky povolují v neměřené části pouze čisté jiskřiště (tedy T1) za splnění dalších podmínek (plomba). Ostatní svodiče, včetně kombinovaných (tedy i vaše T1+T2) musí být mimo tento prostor, tedy v domovním rozvaděči nebo v samostatné skříňce v měřené části instalace.


Název: Re: Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?
Přispěvatel: Jan Vanis 30.08.2024, 14:56
Díky za odpověď, jsem v rajónu EON. Jsou zde podmínky příznivější? A jestli ano, je vůbec dobrý nápad mít tu ochranu v elektroměrovém rozvaděči? Mě to přijde logické, protože do domovního rozvaděče už vedou jen "ochráněné" vodiče.

Jediný detail který zatím nevím, jak budu řešit je kudy do elektroměrové rozvodnice přípradně přivést zemnič ze základů, ještě jsem ho totiž nenašel. Hromosvod má jen pásek v zemině na zahradě a žádná "odbočka" do domu od něj nevede.

Díky za pomoc.


Název: Re: Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?
Přispěvatel: Michael S. Dobrý 30.08.2024, 16:21
Řeším ideální umístění přepěťové ochrany.
Na první fotce je vidět otvor pro nový rozvaděč. V levém horním rohu je vidět díra, která vede přímo do elektroměrovéh o rozvaděče, který je ve zdi z vnější strany domu?
Nebylo by v této situaci elegantnější umístit SPD do elektroměrovéh o rozvaděče? Ušetřil bych místo v rozvaděči. Typ SPD je FLP-B+C MAXI V/4 a zabírá 8 modulů.


(Jaké je výhodnější umístění přepěťové ochrany v konrkétní situaci podle fotek?)
Pokud chcete ušetřit místo, proč tam dáváte ty svorky? Vodiče z ochran můžete připojit na hlavní vypínač nebo napájecí sběrnici. Takto to zabírá místo, a navíc jsou tam další spoje...


Název: Re: Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.08.2024, 20:49
Vypadá to, že si instalaci bastlíte sám, aniž byste měl příslušné oprávnění.
Víte o tom, že na to nemůže být vystavena výchozí revize?


Název: Re: Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?
Přispěvatel: Milan Hudec 30.08.2024, 21:34
Jaké je potřeba oprávnění pro chalupáře rozhodnuvšíhos e, že si elektriku udělá sám?
Revizi, pokud ji bude potřebovat/chtít mu dá někdo v hospodě,
Navíc instalace nebude vtz, takže to může podepsat každý, kdo se cítí být odborníkem.


Název: Re: Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?
Přispěvatel: pegas100 31.08.2024, 08:18
Jaké je potřeba oprávnění pro chalupáře rozhodnuvšíhos e, že si elektriku udělá sám?
Revizi, pokud ji bude potřebovat/chtít mu dá někdo v hospodě,
Navíc instalace nebude vtz, takže to může podepsat každý, kdo se cítí být odborníkem.

Kde pořád berete tu jistotu, že RD není VTZ? Máte nějaký právní rozbor? Jestli ne nepletu, tak p.Franěk jsem již nějaký postoj MPSV poskytl.
Sám tu prezentujete, aby zde byla fakta.


Název: Re: Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?
Přispěvatel: Libor Skýba 31.08.2024, 09:43
O možnosti instalace SPD do elměr. rozvaděče čtu (slyším) tedy prvně. Osobně se mi nejvíce líbí instalace SPD do samostatné sříňky před domovní rozvaděč.

PS: Je zajmavé že v rozvaděči je pár svorek, ale už se nějak tuší, že bude málo místa. To nemůže dopadnout dobře.

OT: Ta otázka elektroinstalc e v RD a VTZ je taky zajímavá. Podle mne zapojená el. instalace mezi VTZ patří, ale je otázka pokud je el. instalace teprve budovaná (nepřipojená).


Název: Re: Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?
Přispěvatel: David Hruda 31.08.2024, 10:06
Pokud se nejedná o bytový dům, tak to reálné není.


Název: Re: Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?
Přispěvatel: Pavel Horský 31.08.2024, 10:40
Davide, já tu ovšem čtu, že to naopak reálné je a je to dnes vlastně naprosto normální. Energetici dávají bez problému svolení k instalaci SPD do neměřených částí. Musí být na to prostě papír jako na všechno a pak je vše jak má být.


Název: Re: Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?
Přispěvatel: Pavel Horský 31.08.2024, 10:45
Jaké je potřeba oprávnění pro chalupáře rozhodnuvšíhos e, že si elektriku udělá sám?
Revizi, pokud ji bude potřebovat/chtít mu dá někdo v hospodě,
Navíc instalace nebude vtz, takže to může podepsat každý, kdo se cítí být odborníkem.


Milane, jsme zde ve veřejné zóně a dle mého mínění tu nemají takové příspěvky co dělat. Jelikož do této zóny má přístup každý Jouda, který se chytí všeho, co se mu nejvíce hodí do krámu, měl bys být při zadávání svých příspěvků obezřetnější.

Tímto prosím moderátora o vymazání těchto dvou příspěvků.


Název: Re: Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?
Přispěvatel: Milan Hudec 31.08.2024, 10:45
Jaké je potřeba oprávnění pro chalupáře rozhodnuvšího se, že si elektriku udělá sám?
Revizi, pokud ji bude potřebovat/chtít mu dá někdo v hospodě,
Navíc instalace nebude vtz, takže to může podepsat každý, kdo se cítí být odborníkem.

Kde pořád berete tu jistotu, že RD není VTZ? Máte nějaký právní rozbor? Jestli ne nepletu, tak p.Franěk jsem již nějaký postoj MPSV poskytl.
Sám tu prezentujete, aby zde byla fakta.
Pokud si půjčíte bagr a na svém pozemku provedete vykop bez pažení, tak na vás SUIP také nemůže.
Při bagrování na kšeft již potřebujete průkaz strojníka a pažit...,   tam jste již pod kuratelou ZP atd.
Nenapadá mne spojitost provádění elektroinstala ce v režimu sám pro sebe a MPSV.


Název: Re: Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?
Přispěvatel: David Hruda 31.08.2024, 11:29
Davide, já tu ovšem čtu, že to naopak reálné je a je to dnes vlastně naprosto normální. Energetici dávají bez problému svolení k instalaci SPD do neměřených částí. Musí být na to prostě papír jako na všechno a pak je vše jak má být.
Kde to čteš?
V bodu b) je jasně napsáno "objektu bytového domu"...
Ono to dává smysl, protože v jiném než bytovém domě není nutné to dávat do neměřené části. Na výstupu ER v normálním domě je měřená část a tam ať si každý dá, co chce.
Ale v tomhle případě to znamená výměnu ER za nový s podružnou částí. Do toho, který tam je mu to nikdo nepovolí.


Název: Re: Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?
Přispěvatel: Jan Franěk 31.08.2024, 12:00
V distribuční síti ČEZ


Název: Re: Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 31.08.2024, 12:31
Takže bych svůj výrok upravil:

Samostatné T1, pokud obsahuje jiskřiště  smí být před elektroměrem, pokud získám souhlas distributora. T2 tam být nesmí.
Jakákoliv kombinace T2 smí být v ER, ale pouze v části měřené (za elektroměrem). A to i fyzicky, tedy mimo zaplombovanou část.

V reálu je nejvýhodnější někde umístit v blízkosti ER malou skříň a SPD umístit do ní. V ER totiž obvykle moc místa není.


Název: Re: Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?
Přispěvatel: Milan Hudec 31.08.2024, 17:03
PNE požadují pro umístění svodiče skříň s "izol. parametry" jakou svět neviděl, snad nechat vyrobit na zakázku......


Název: Re: Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 31.08.2024, 20:24
PNE požadují pro umístění svodiče skříň s "izol. parametry" jakou svět neviděl, snad nechat vyrobit na zakázku......

PNE? Která? PNE se týká čučkařů s elektroměry?

Normy PNE mají úžasnou vlastnost, že řeší situace, které normální normy neřeší. Moc rád je uvádím v technické zprávě (zezávazním je) a to i v případě, že se stavba netýká distribuce.

Pokud PNE není uvedena a to se týká i připojovacích podmínek, pak ten měkký papír, který používáme každý den má větší cenu.