Název: Musí byť elektrokotol pripojený na HOP? Přispěvatel: František Slivka 03.09.2011, 12:53 Elektrokotol je pripojený vodičom CYKY 5Cx6. V rámci technickej miestnosti je vykonané DOP vodičom CY4 a ten následne ide na EPS. Známy mi vravel, že elektrokotol sa musí pripojiť aj na HOP vodičom CY16. Ešte by som bral, ak by išlo o plynový kotol, ktorý je pripojený kovovým potrubím... Tak neviem, mám to spravené dobre alebo nie. Název: Re: Musí byť elektrokotol pripojený na HOP? Přispěvatel: Štefan Beláň 03.09.2011, 19:39 Elektrokotol je pripojený vodičom CYKY 5Cx6. V rámci technickej miestnosti je vykonané DOP vodičom CY4 a ten následne ide na EPS. Známy mi vravel, že elektrokotol sa musí pripojiť aj na HOP vodičom CY16. Ešte by som bral, ak by išlo o plynový kotol, ktorý je pripojený kovovým potrubím... Tak neviem, mám to spravené dobre alebo nie. TO: Slivka Pro místní doplňující pospojování stačí vodič CY-4 mm2 - viz příloha 1, ale ten přívodní vodič na HOP (EPS) by měl být CY-6 mm2 - viz příloha 2. Pokud by byl přívodní vodič doplňujícího pospojování zavedený do rozváděče, tak by mohl vyhovovat i průřez 4 mm2. Název: Re: Musí byť elektrokotol pripojený na HOP? Přispěvatel: Milan Hudec 03.09.2011, 19:50 A proč by měl být ještě další vodič, ten z napájecího kabelu nestačí?
Název: Re: Musí byť elektrokotol pripojený na HOP? Přispěvatel: Štefan Beláň 03.09.2011, 20:05 (no)
A proč by měl být ještě další vodič, ten z napájecího kabelu nestačí? TO: Hudec Stačí i nestačí, záleží jak je provedeno místní pospojování a kolik tam je elektrických spotřebičů s neživou vodivou částí. ::) Místní doplňující pospojování se připojuje samostatným vodičem k ochranné sběrnici PE do napájecího rozváděč a dimenzuje se odlišně od hlavního ochranného vodiče (ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, příloha B). Jedná se o vodiče označené v příloze jako vodič 1 a vodič 3. (norm) Osobně jsem zastáncem připojení samostatným vodičem, aby se zabránilo odpojení uzemnění místního pospojování, např. při zrušení určitého vývodu pro spotřebič a pod.. :) Název: Re: Musí byť elektrokotol pripojený na HOP? Přispěvatel: Milan Hudec 03.09.2011, 20:17 To Beláň - souhlas, je mě to jasné.
Chtěl jsem jen otevřít debatu o mnohdy zbytečně zavedeném pospojování. Obecně - pospojení nastupuje v okamžiku, kdy nevychází smyčka, a těch případů je málo. Pak nám norma říká, že v případě kdy smyčka nevyjde- je třeba zkontrolovat podmínky pro pospojení (tj. zda stávající ochranné vodiče nejsou příliš dlouhé vzhledem rozdílu napětí na kostrách spotřebičů), nikoli natáhnout další vodič, ten nastupuje až v okamžiku "dlouhých" mateřských ochranných vodičů. Samozřejmě není na škodu ochranné vodiče provedením dodatečného pospojení vlastně ztuplovat, ale mnohdy se stává, že tyto vodiče pak plní funkci PEN, což je špatně, takže všeho s rozmyslem. Název: Re: Musí byť elektrokotol pripojený na HOP? Přispěvatel: František Slivka 03.09.2011, 20:50 Takže detailná situácia:
Rozvádzač a pod ním cca 70 cm je EPS (pripojená na vývod z uzemňovača). Zbernica PE v rozvádzači je pripojená na EPS vodičom CY25. Z EPS ide CY4 (prechádza rozvádzačom) do krabice v mienenej miestnosti (dĺžka vodiča CY4 je cca 5 m). Z uvednej krabice sú samostanými vodičmi CY4 vejárovito pripojené: - 3 zásuvky - vodovodná batéria (2 x svorka ZS4) - tie sú pripojené na jeden vodič CY4 - medené potrebie pri akumulačných nádobách - elektro kotol, napojený CYKY 5Cx6 (dĺžka vodiča CY4 z krabice cca 4 m) Takže ak dobre chápem, tak vodič CY4 z EPS do krabice a následne CY4 z krabice na uzemňovaciu svorku elektro kotla by nemusel stačiť. Název: Re: Musí byť elektrokotol pripojený na HOP? Přispěvatel: Štefan Beláň 04.09.2011, 09:38 TO: Slivka
To co popisujete je zhotovené správně. Nechápu, proč je vodič CY4 mm2 pro místní doplňující pospojování napojený až na sběrnici EPS. Na EPS se připojují pouze vodiče hlavního pospojování, pro které je předepsaný ČSN min. průřez 6 mm2. Vodič místního pospojování CY 4 mm2 v daném případě vyhovuje a stačí jej v rozváděči napojit na sběrnici PE, kde už je hlavní vodič CY25 mm2, a máte vše v souladu s dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 - příloha B. (norm) PS: Předpokládám, že je hlavní pospojování provedeno dle ČSN a že k EPS jsou připojena všechna potrubí na vstupu do objetu. Název: Re: Musí byť elektrokotol pripojený na HOP? Přispěvatel: František Slivka 04.09.2011, 11:26 Ďakujem pekne za potvrdenie, že je to OK p. Beláň. Už som sa bál, že budem musieť sekať...
PS: Uvedená miestnosť je urobená ako zmenovka voči katalógovej PD (je navyše). Ale doplnkové pospájanie v kúpelni je tiež (podľa projektu) urobené na už spomínanú EPS a nie PE zbernica rozvádzača. Okrem tejto EPS je ešte ďalšia na poschodí (a znej ide opäť DOP do kúpelne na poschodí), a tieto dve EPS sú prepojené CY16. Na HOP zatiaľ nie je pripojené nič iné, lebo prívod vody je urobený plastovým potrubím, plyn nie je. Snáď ešte komínová výstuž (komín zatial nie je, ale plánujem odialený jímač+zvod), teda aspoň podľa niektorých vlákien, ktoré som na tejto diskusii našiel... Každopádne ĎAKUJEM. |