Poslal: IM
|
Posláno: 31.01.2017, 13:33
|
Vložit citaci
|
Výrobce bych nijak neglorifikoval, protože k orosování dochází jeho řešením. Suchý písek tomu nezabrání, časem zvlhne. Je potřeba utěsnit spodní a horní otvor v panelu, kolem vodičů k jističi a svorkám. To jaksi v návodu schází.
|
Poslal: Zdenek Hejčl
|
Posláno: 30.01.2017, 23:18
|
Vložit citaci
|
Nebo pomůže silikagel. Ovšem s nutností často měnit pytlíky.....  Přikláním se ke kvalitnímu provedení dle návodu výrobce. Ten je rozhodující!  Vše ostatní jsou jen plky.
|
Poslal: pegas100
|
Posláno: 30.01.2017, 22:05
|
Vložit citaci
|
Neříkejte mi tu, že třeba krabičky ve kterých se drží vlhkost, jste do nich nikdo nevyvrtal zespoda dírku nebo dírky pro pro odvod kondenzace. Je to jediná možnost jak se ji zbavit. Kdo je z praxe, tak ví a kdo není tak tu bude dokola omílat nějaké návody a teorie. Ten rozdíl teplot tam bude i kdyby jste to zasypaly celé pískem.
|
Poslal: Miroš Jan
|
Posláno: 30.01.2017, 21:38
|
Vložit citaci
|
|
Poslal: Pavel Horský
|
Posláno: 30.01.2017, 18:37
|
Vložit citaci
|
|
Poslal: František Kabát
|
Posláno: 30.01.2017, 15:41
|
Vložit citaci
|
V konkrétním případě je vrtání dírek blbost. Stal se mi však případ, kdy byl elektroměrový rozvaděč zabudován do kamenné zdi síly cca 1metr, zezadu pod úrovní země (ohrazení kostela). Když na zeď zasvítilo slunce srazila se uvnitř rozvaděče vlhkost ze zdi až do té míry, že občas vypadl jistič. Pomohlo až vyvrtání dvou otvorů do dveří rozvaděče a osazení mřížek. Přemístění rozvaděče nepřicházelo v úvahu.
|
Poslal: Miroš Jan
|
Posláno: 30.01.2017, 14:42
|
Vložit citaci
|
Tazatel nic? Nejspíš není provedení práce dle návodu. 
|
Poslal: IM
|
Posláno: 30.01.2017, 14:22
|
Vložit citaci
|
Na tom videu je poučná i výslovnost slova rozvaděč. Nedá se svévolně upravovat jak v psaném textu (např. zde). 
|
Poslal: Jiří_Hrubý
|
Posláno: 30.01.2017, 13:43
|
Vložit citaci
|
Vyvrtat odvětrávací dírky.
To už tu bylo, v licáku kondenzovala voda, experti napálili 3x 10mm odvětrání na protilehlých stranách. Výměna pojistek skončila pro montéra na pohotovosti, protože po takovém počtu žihadel to chtělo kalciovku. A navíc běžný pilíř není hermetický. Jsou verze s gumovým lemem. Když už bych radil odvětrání, pak průchodku s membránou, ale ta v tomto případě, kdy nebyl dodržen prvotně správný montážní postup, nic nevyřeší. Ta kondenzace se ale může ojediněle objevit i nějakou dobu po namontování, když byl použit hodně vlhký písek, ale je to jev pouze dočasný.
|
Poslal: Pavel Horský
|
Posláno: 30.01.2017, 12:58
|
Vložit citaci
|
Pavle, to je náš národní sport, nečíst n ávody  Kdyby jen návody ?? Běžně se tu setkáváme s tím, že chce někdo poradit a není schopný si před zadáním svého příspěvku přečíst "pravidla diskusí", bez kterých pak není schopný dotaz správně formulovat. Tito pak mají ještě tu drzost se rozčilovat, že se jejich dotaz nedostal do sekce B, kde pak mohou všichni reagovat. To bych takového jelimana nejraději chytil za ohryzek a po česku ho náležitě propleskl. 
|
Poslal: Miroš Jan
|
Posláno: 30.01.2017, 11:54
|
Vložit citaci
|
Pavle, to je náš národní sport, nečíst n ávody 
|
Poslal: Pavel Horský
|
Posláno: 30.01.2017, 11:45
|
Vložit citaci
|
Tak blbostí bych to nenazval. I s dírkami to může mít krytí IP30.  Především jde o to, že ty "dírky" moc nepomůžou. A proč dělat nějaké náhradní řešení, když je montážní postup pilířku jasně daný, jen ho nikdo nečte, že?
|
Poslal: IM
|
Posláno: 30.01.2017, 11:36
|
Vložit citaci
|
Hlevně se nedržte této rady. Je to blbost. Dírky vám nic nepomohou a zasahovat do krytí rozvaděče..... ..to anonymous určitě nemyslel vážně.
Tak blbostí bych to nenazval. I s dírkami to může mít krytí IP30. 
|
Poslal: Vlado Konrád
|
Posláno: 30.01.2017, 08:42
|
Vložit citaci
|
Je to kondenzovaná zemná vlhkosť. Kábelák zasypať pieskom, utesniť chráničku, na piesok uložiť zemnú fóliu a dosypať 20cm Keramzitu alebo Liaporu. Niektoré piliere majú aj ventilačný otvor, ktorý kondenzáciu neodstráni ale aspoň znižuje. Zásyp Liaporom alebo Keramzitom problém odstráni
|
Poslal: Pavel Horský
|
Posláno: 30.01.2017, 07:26
|
Vložit citaci
|
Vyvrtat odvětrávací dírky.
Hlevně se nedržte této rady. Je to blbost. Dírky vám nic nepomohou a zasahovat do krytí rozvaděče..... ..to anonymous určitě nemyslel vážně. Opravte instalaci pilířku dle videa od kolegy Svejkovskýho (pískový zásyp)...tedy, pokud jde o plastový pilířek.
|
Poslal: pegas100
|
Posláno: 30.01.2017, 07:08
|
Vložit citaci
|
Vyvrtat odvětrávací dírky.
|
Poslal: Rozvodak
|
Posláno: 29.01.2017, 22:47
|
Vložit citaci
|
Vcelku bezny problem. Kondenz vam stoupa od zakladu pilire, hlavne v parnem letu.
Co s tim? Zalezi co je to za pilir, jestli zdeny nebo celoplastovy. Piscity zasyp, nebo ipa. Zkuste se zeptat zednika.
|
Poslal: Jirka Š. Svejkovský
|
Posláno: 29.01.2017, 15:59
|
Vložit citaci
|
Kabelový prostor pilíře jste vysypal pískem?¨(video od osmé minuty)
|
Poslal: Jiří Hlinák
|
Posláno: 29.01.2017, 15:32
|
Vložit citaci
|
Nedávno jsem (poprvé) instaloval elektroměrový pilíř. Předpokládám, že jsem vše udělal dobře. Dokladem toho je i bezproblematic ké zaplombování od rozvoďáků. Po několika měsících mi ale přišla od zákazníka fotka - viz příloha - jak se uvnitř elektroměru a pod krytem hromadí zkondenzovaná voda. Máte nějaký nápad nebo tip (či běžnou praxi), jak této situaci předejít?
|