Nevím o žádném ustanovení žádné ČSN, která by přímo zakazovala použít pohyblivý přívod pro zařízení třídy ochrany I. s rozebiratelnou vidlicí.
Spíše si myslím, že váš revizní technik toto odmítá právě z důvodu krytí, nebo z důvodu špatného systému odlehčení kabelu od tahu u některých druhů vidlic. Ale to záleží na konkrétních podmínkách. Navíc pokud by se jednalo o například prašné prostředí, nebo prostor, který by vyžadoval použití zásuvek s vyšším krytím, asi by v instalaci byly použity průmyslové zásuvky, takže by se i k připojení použilo nástrček určených pro průmysl dle souboru ČSN EN 60309. Ostatně na IEC 60309-1 odkazuje i ČSN EN 60204-1 ed.2 v článku 13.4.5 respektive v článku 5.3.3.
Ale i vidlice pro průmyslové použití jsou rozebiratelné. Viz. příloha.
Ale existuje mnoho strojů, které jsou vyráběny s vidlicí pro běžné zásuvky, tedy s vidlicí pro domácí a podobné účely.
Dle mého názoru mohou být námitky proti použití rozebiratelnýc
h vidlic pro domácí použití pouze z důvodu krytí, nebo nedostatečně řešeného systému pro odlehčení tahu kabelu a to jen na základě konkrétních podmínek působících v dané aplikaci.