Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Milan Hudec 05.08.2018, 10:24



Název: Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.08.2018, 10:24
Spíše prosba na kolegy kteří jsou vybaveni citlivým MP.
Do WAGA Cu a Al vodič, kontaktní pastu a změřit.


Název: Re: Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 05.08.2018, 12:06
Do WAGA Cu a Al vodič,  kontaktní pastu a změřit.
Vzhledem k tomu, že jsou dotyčné kovy galvanicky spojeny, při takovémto měření si leda zkontroluješ,  jestli je měřák správně vynulovaný. Leda v případě,  že by kontaktní body byly na různých teplotách, naměřil bys nějaké termoelektrické napětí.
K elektrochemické korozi dochází tehdy, kdy jsou dva různé kovy spojeny jednak galvanicky, jednak prostřednictvím nějakého elektrolytu. Zkusil jsem tedy na koleně prubnout, jak moc kontaktní pasta Wago elektrolytuje.
Aplikoval jsem to na kombinaci mosaz-nerez (hliník je k tomu dost obtížně použitelný,  protože by se musela v ochranné atmosféře odleptat povrchová zoxidovaná vrstva, a pak, stále ještě v ochranné atmosféře, dělat pokusy).

Kapka vody z vodovodního kohoutku (PVaK) na nerez podložce, Ms banánek zapíchnutý do té kapky - odpor 2-3 MΩ,  elchem. napětí cca 300 mV. Když jsem kapku banánkem propíchl, až došlo ke kontaktu, spadlo vše na nulu.

Totéž s kapkou té kontaktní pasty - odpor >20 MΩ,  elektrochemické napětí <0,1 mV při zátěži 10 MΩ (pod rozlišovací schopností mého měřáku). Když jsem kapku propíchl banánkem, až došlo ke kontaktu, nic se nezměnilo. Musel jsem přitlačit, aby došlo k elektrickému kontaktu. (Ve Wago svorce je aplikován tlak podstatně větší.)

Řekl bych tedy, že dotyčná kontaktní pasta je nevodivá,  neelektrolytic ká,  a vyslovil bych navíc hypotézu, že jednak brání přístupu vzdušné vlhkosti k vodičům, a druhak že svým složením nenarušuje stabilitu oxidové vrstvy na povrchu Al vodiče (kterážto rovněž brání elektrochemickým proudům).

P.S. co se týče té vzdušné vlhkosti, použitá kontaktní pasta byla cca 6 let stará,  v nezašpuntované injekční stříkačce, tedy dostatečně dlouho vystavená vzdušné vlhkosti.


Název: Re: Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
Přispěvatel: František Šohajda 05.08.2018, 13:49
Citace
Do WAGA Cu a Al vodič, kontaktní pastu a změřit.

Má to jednu vychytávku !
WAGO (ať od kteréhokoliv výrobce -kopie) je jinak konstruovávána .
Ve WAGU nikdy nebudeš mít Cu na Al v přímém dotyku ! Je tam přechod z jiného kovu který článek  ruší! (dance)



Název: Re: Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.08.2018, 15:06
Právě proto se ptám na tu pastu jak dalece se chová elektrolyticky .
Kovy nemusejí být v přímém kontaktu, tj.velký omyl.
Dobře je problém viditelný např.na střechách z různých materiálů x materiálů hřebů a pod.


Název: Re: Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.08.2018, 15:13
Vzhledem k tomu, že jsou dotyčné kovy galvanicky spojeny, při takovémto měření si leda zkontroluješ, jestli je měřák správně vynulovaný. Leda v případě, že by kontaktní body byly na různých teplotách, naměřil bys nějaké termoelektrick é napětí.
K elektrochemick é korozi dochází tehdy, kdy jsou dva různé kovy spojeny jednak galvanicky, jednak prostřednictví m nějakého elektrolytu. Zkusil jsem tedy na koleně prubnout, jak moc kontaktní pasta Wago elektrolytuje.
Aplikoval jsem to na kombinaci mosaz-nerez (hliník je k tomu dost obtížně použitelný, protože by se musela v ochranné atmosféře odleptat povrchová zoxidovaná vrstva, a pak, stále ještě v ochranné atmosféře, dělat pokusy).

Kapka vody z vodovodního kohoutku (PVaK) na nerez podložce, Ms banánek zapíchnutý do té kapky - odpor 2-3 MΩ, elchem. napětí cca 300 mV. Když jsem kapku banánkem propíchl, až došlo ke kontaktu, spadlo vše na nulu.

Totéž s kapkou té kontaktní pasty - odpor >20 MΩ, elektrochemick é napětí <0,1 mV při zátěži 10 MΩ (pod rozlišovací schopností mého měřáku). Když jsem kapku propíchl banánkem, až došlo ke kontaktu, nic se nezměnilo. Musel jsem přitlačit, aby došlo k elektrickému kontaktu. (Ve Wago svorce je aplikován tlak podstatně větší.)

Řekl bych tedy, že dotyčná kontaktní pasta je nevodivá, neelektrolytic ká, a vyslovil bych navíc hypotézu, že jednak brání přístupu vzdušné vlhkosti k vodičům, a druhak že svým složením nenarušuje stabilitu oxidové vrstvy na povrchu Al vodiče (kterážto rovněž brání elektrochemick ým proudům).

P.S. co se týče té vzdušné vlhkosti, použitá kontaktní pasta byla cca 6 let stará, v nezašpuntované injekční stříkačce, tedy dostatečně dlouho vystavená vzdušné vlhkosti.
Díky.
Žil jsem v domění že pasta je tvořena zinkem s "vazelínou" tudíž vodivá.


Název: Re: Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.08.2018, 19:45
Možná by to chtělo vyzkoušet, co se spojem udělá dlouhodobější provoz.
Pak jde o to, co už tu bylo zmíněno, ty Al a Cu mají odlišný elektrochemick ý potenciál, ale nedotýkají se přímo, jsou propojeny přes materiál, ze kterého je vnitřní kovová část svorky. Jaký je to materiál, s jakým elektrochemick ým potenciálem, jak se ten rozdíl potenciálů rozdělí, když jde z podstatě o 2 spoje v sérii?
A asi byl měl strach především v případech, kdy je tam DC složka


Název: Re: Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 05.08.2018, 20:51
Možná by to chtělo vyzkoušet, co se spojem udělá dlouhodobější provoz.
To snad udělal výrobce, ne?
Když už se tady operuje tím Cu vodičem - ten je z tohoto pohledu nepodstatný, nijak do elektrochemick ých dějů na Al vodiči nevstupuje.
Jediné podstatné je chování Al vodiče v té kovové svorce, a svým pokusem jsem se pokusil ověřit, že má všechny předpoklady chovat se tam mravně.

P.S. elektrochemick é napětí článku Al-svorka odhaduji na cca 2 V, takže proti tomu úbytek napětí na přechodovém odporu při DC provozu v úrovni 100 mV je naprosto nezajímavý.


Název: Re: Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.08.2018, 21:23
...
P.S. elektrochemick é napětí článku Al-svorka odhaduji na cca 2 V,...
Kvalifikovaný odhad nebo trefa?
Podle Beketovovy řady, kde je jako referenční kov s nulovým napětím počítán vodík, má měď +0,34V a hliník -1,66V
Krásné 2V
Někde "uprostřed" jsou zinek, chrom, takže ty by asi nejlépe rozdělily ten rozdíl potenciálů "napůl",  pokud by z nich byla svorka.
U té řady elektrochemick ých napětí by snad stálo za zmínku, že se v minulosti doporučovalo olovo jako vložka např. u hromosvodu mezi měď a FeZn. Jednak je to kov, který chemicky není moc "aktivní" a jeho potenciál je také "mezi těmi dvěma"


Název: Re: Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 05.08.2018, 21:46
Kvalifikovaný odhad nebo trefa?
Podle Beketovovy řady, kde je jako referenční kov s nulovým napětím počítán vodík, má měď +0,34V a hliník -1,66V
Krásné 2V
Ano. Vycházel jsem z předpokladu, že materiál svorky je zvolen tak, aby byl (co do elektrochemick ého napětí) podobný mědi, takže při použití Cu vodičů není třeba žádné zvláštní opatření.


Název: Re: Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
Přispěvatel: František Šohajda 06.08.2018, 06:16
Citace
Možná by to chtělo vyzkoušet, co se spojem udělá dlouhodobější provoz.

Jako mladý elektrikář ,se na lišty do rozvaděčů, které byli Al běžně montovali vodiče Cu bez podložek CUPAL....dodne s to funguje bez problémů....by lo to suché prostředí rozvoden nn.
Byla na to tehdy nějaká výjimka z normy (tehdy mě to nezajímalo z které.... ;D)


Název: Re: Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
Přispěvatel: Honza Veselý 06.08.2018, 08:30
Mám pocit že elchem napětí tam bude vždycky, protože to vzniká i když kovy nejsou v přímém kontaktu. Já měl vždy pocit, že různé pasty/specializované svorky/ jsou tam proto, aby vlivem elchem nedocházelo k přenosu materiálu
(Na jednom kontaktu/kovu pak vzniká jakoby návarek, hrbolek, který tlačí do druhého kontaktu/kovu, tím oddaluje svorky od sebe, tím větší proud se přes něj soustředí, tím rychleji roste(protože se lokálně přehřívá a tak se molekuly kovu lépe stěhují),  až se spoj dočista rozpadne, a současně že ta pasta brání tvorbě špatně vodivých oxidů).
...
Prostě že pasta elchem napětí jako takovému nebrání, ale brání těm následkům. Ale je to jenom taková má "vnitrohlavová" teorie.
...


Název: Re: Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.08.2018, 11:00
To snad udělal výrobce, ne?
Když už se tady operuje tím Cu vodičem - ten je z tohoto pohledu nepodstatný, nijak do elektrochemick ých dějů na Al vodiči nevstupuje.
Jediné podstatné je chování Al vodiče v té kovové svorce, a svým pokusem jsem se pokusil ověřit, že má všechny předpoklady chovat se tam mravně.

P.S. elektrochemick é napětí článku Al-svorka odhaduji na cca 2 V, takže proti tomu úbytek napětí na přechodovém odporu při DC provozu v úrovni 100 mV je naprosto nezajímavý.
Řekl bych že právě Cu tam bude rozhodující, pokud by se tedy pasta chovala coby elektrolyt, nebo by tam nebyla vůbec a tuto funkci převzala vzdušná vlhkost.


Název: Re: Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 06.08.2018, 11:22
Řekl bych že právě Cu tam bude rozhodující, pokud by se tedy pasta chovala coby elektrolyt, nebo by tam nebyla vůbec a tuto funkci převzala vzdušná vlhkost.
Podle této teorie by na to měl vliv i materiál zemniče u distribučního trafa.  (no)


Název: Re: Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.08.2018, 11:32
Pokud budu sousedit s trafačkou s FeZn zemí a já k tomu použiji Cu v dostatečném množství, tak jejich zemniče brzo degradují, Wago je v podstatě ten stejný případ v malém.
Stejně tak střecha z pozinkovaného plechu s vrchlíkem z Cu plechu, byť propojeny pouze vlhkem......


Název: Re: Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 06.08.2018, 11:50
Pokud budu sousedit s trafačkou s FeZn zemí a já k tomu použiji Cu v dostatečném množství, tak jejich zemniče brzo degradují, Wago je v podstatě ten stejný případ v malém.
Jestli tím “použiji Cu v dostatečném množství” myslíš Cu zemnič, tak to je srovnatelné s Wago svorkou hluboko ponořenou do vody. Pouhá zvlhlá svorka nestačí - veškerá elektrochemie by se vyřádila mezi Al vodičem a svorkou, a Cu vodič by zůstal intaktní (cesta nejmenšího odporu).
Já jsem měl na mysli vliv materiálu zemniče u trafa na Cu vodič PEN ve tvém domácím HR. Nulový vliv.

Stejně tak střecha z pozinkovaného plechu s vrchlíkem z Cu plechu, byť propojeny pouze vlhkem......
To je ten Cu vrchlík dokonale izolovaný? V řádu 100 MΩ? Jak to zařídíš? Dáš ho na vn izolátory a budeš je chodit mýt?


Název: Re: Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.08.2018, 15:17
Nesnáším když se se mnou dohaduješ v případech kdy nemám pravdu (dance) (dance) (dance)
Ale vážně:
Myslím že to oba chápeme obdobně nicméně téma je šíří poněkud nad debatou po netu.
Za pokus s měřákem samozřejmè díky.


Název: Re: Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 06.08.2018, 19:51
Za pokus s měřákem samozřejmè díky.
Jestli mě něco překvapilo, tak velikost síly, kterou jsem musel přitlačit na banánek, abych vytlačil tu pastu a dosáhl kontaktu.

Nesnáším když se se mnou dohaduješ v případech kdy nemám pravdu (dance) (dance) (dance)
Já zase miluju, jak vymýšlíš konstrukce, nad kterými jeden musí přemýšlet, jak že to vlastně je  :D


Název: Re: Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
Přispěvatel: Jan Yossarian 08.08.2018, 18:15
Já zase miluju, jak vymýšlíš konstrukce, nad kterými jeden musí přemýšlet, jak že to vlastně je  :D
U nás máte velice pozitivní odezvu! Díky oběma!  :D