tuto situaci jsem nedávno řešil a co mohu poradit tak je:
- kontrola IP adresy v displeji (musí být taková jakou má PLC, také bych nastavil podobnou IP pro displej)
{mám 10.2.7.206 pro displej a 10.2.7.207 pro PLC}
- osobně nemám displej připojen na přímo ale pomocí switche (až poté displej začal reagovat)
- v programu WebMaker nastavit automatické přihlášení pro daný displej
Snad něco z toho pomůže