HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Jiří Schwarz 25.07.2013, 19:32



Název: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.07.2013, 19:32
Z organizačních pokynů pro konání Annenské pouti v Horšovaském Týně - stánkaři mají možnost připojit se na přívod 220V nebo 380V.
Proč ne?
Ve městě, kde "od bouřky nejde rozhlas" (viz jiné vlákno),  asi nebudeme dělat problém z nějaké "odborné maličkosti".
V sobotu beru foťák... Uvidíme jak "vzorně" to tam bude, když na to mají takový dokument...

P.S. Když se v jiném vlákně píše o tom, jestli může likvidátor pojišťovny posoudit elektroinstala ci a suplovat tak projektanta nebo RT, napadlo mě, jestlí dokáže správnost připojení posoudit "Městská Policie".


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.07.2013, 19:54
Se přiznám, že 220/380mě zní libuzvučněji a chca nechca to občas použiji, je to i mezi laiky hodně zažité, pokud někomu nabízíš připojení na 400, tak mnohdy kouká nedůvěřivě


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Jiří Mudra 25.07.2013, 20:46
souhlasím, mnozí ještě dnes nevědí o tom, že 220/380 už dávno není


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 25.07.2013, 20:57
Když někdo bude vymáhat 220V proč ne, 10V má zdarma. A u 380V dokonce 20V! Jako bonus. Raději říci potichu, všude jsou závistivci.  ;D
No neber to!  :D


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V?
Přispěvatel: J Lhava 25.07.2013, 21:22
souhlasím, mnozí ještě dnes nevědí o tom, že 220/380 už dávno není
Bych to trochu poupravil ... povinnost přejít z 220/380 V na 230/400 V pramení z ČSN IEC 38:1993, kde je uvedeno, že přechodné období nemá trvat déle jak 20 let. Jelikož norma byla vydána v dubnu 1993, skončilo přechodné období letos v dubnu 2013.


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Lukáš Malík 25.07.2013, 21:55
Standartní podmínky, tady je to na poutě a podobné zběsilosti úplně to samé....
Přepisuje se to jenom datumově, případně ceny, nic víc, nic míň.
Vůbec nic k "divení"  :-[


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.07.2013, 22:07
Zatímco někdo jde utrácet za nesmysly, někdo jde ochutnat dobroty, já jsem se loni asi nejvíc "pokochal" kolotočem s "historickým motorem",  spouštěným "vodním reostatem".
A asi už tuším, proč ten původní kovový byl odšroubován z konstrukce kolotoče a nyní mají plastový, postavený na podložce na zemi...
Jestli je tam opravdu přívod přes proudový chránič, bylo by hloupé, kdyby každý pokus o zapnutí kolotoče skončil zastavením dalších atrakcí... :D


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Lukáš Malík 25.07.2013, 22:15
Zatímco někdo jde utrácet za nesmysly, někdo jde ochutnat dobroty, já jsem se loni asi nejvíc "pokochal" kolotočem s "historickým motorem",  spouštěným "vodním reostatem".

Taky sem se díval, asi 14 dní zpět, jen tak po kabelech a přípojkách...z vlášť té hlavní, ze sloupu.
Publikovat se to nedá, bo větší hnůj jste neviděli  (zle) (zle)
Přitom všechno v pohodě prej, by mě zajímalo, čí to byl rozvaděč  :o


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 26.07.2013, 07:33
Nie som si istý, že by vyhadzoval chránič. Ten vodný reostat je zaradený ako rotorový spúšťač ,  z napájacím napätím galvanicky viazaný nie je, preto  by asi  chránič nemal prečo padať. ( Alebo sa mýlim ?)


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Radek Červený 26.07.2013, 07:41
Se přiznám, že 220/380mě zní libuzvučněji a chca nechca to občas použiji, je to i mezi laiky hodně zažité, pokud někomu nabízíš připojení na 400, tak mnohdy kouká nedůvěřivě

Ale na straně druhé, proč ne. Pán - já chci 380. Já - ale mohu vám nabídnout jen 400. Pán - a v čem je to lepší? Já - máte tam něco navíc, sice je to o nějakou kačku dražší, ale rozhodně se to vyplatí. Pán - tak jo  ;D (dance) (dance)


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 26.07.2013, 08:16
220V nebo 230V, 380V nebo 400V, myslím že je to jedno.
Každý jen lehce zasvěcený ví, o čem je řeč ...
Samozřejmě, jako odborníci a profesionálové bychom měli dodržovat správnou terminologii, sám se o to snažím, ale občas mi to (zejména při hovoru se zákazníkem)  také "ujede" ...  :)

Hodnota napětí v síti byla vždy "něco" a k tomu +/- "něco".
Pokud by jsme měli být důslední, obvykle je v síti spíše 240V, taková typická naměřená hodnota napětí naměřená v poslední době je podle mých zkušeností 238V.
A poměr 230/400V také nevychází matematicky úplně přesně.


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Jiří Kubík 26.07.2013, 09:53
Nie som si istý, že by vyhadzoval chránič. Ten vodný reostat je zaradený ako rotorový spúšťač ,  z napájacím napätím galvanicky viazaný nie je, preto  by asi  chránič nemal prečo padať. ( Alebo sa mýlim ?)


Nemýlíte se.
Už jsem viděl kolotočáře, jak do reostatu přisypával za běhu z pytlíku kuchyňskou
 sůl a míchal to klackem.
Hned se jim řetízák rozbíhal svižněji.
Z kroužkových motorů se před mnoha lety vyráběly svářečky.
Kotva se zablokovala pákou se šroubem, ze dvou kroužků se vyvedly vývody a proud se reguloval natočením kotvy. Fungovalo to dobře, až na to, že na elektrodě bylo napětí přes 100V a muselo se hlídat oteplení.

 :)


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Jan Kelbich 26.07.2013, 11:34
Nie som si istý, že by vyhadzoval chránič. Ten vodný reostat je zaradený ako rotorový spúšťač ,  z napájacím napätím galvanicky viazaný nie je, preto  by asi  chránič nemal prečo padať.

Přesně tak. Takže pokud ten chránič vybavoval, měl pro to nějaký jiný, podstatný důvod. Takže bych doporučil především kontrolu izolačního stavu motoru (zejm. stator - rotor).



Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Jan Kelbich 26.07.2013, 11:42
Když někdo bude vymáhat 220V proč ne, 10V má zdarma. A u 380V dokonce 20V! Jako bonus.

Nezdá se vám to divné ? 20/10 má už celkem daleko k hodnotě sqrt(3) .
Raději píšu
219/380 V (staré hodnoty) a
231/400 V .
Tak je to zaokrouhleno na jednotky V a 20/12 je přeci jen o něco blíže.



Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: David Hruda 26.07.2013, 13:11
Nezdá se vám to divné ? 20/10 má už celkem daleko k hodnotě sqrt(3) .
Raději píšu
219/380 V (staré hodnoty) a
231/400 V .
Tak je to zaokrouhleno na jednotky V a 20/12 je přeci jen o něco blíže.
Ano, ten rozdíl jednoho procenta je velice významný...


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.07.2013, 13:20
Ano, ten rozdíl jednoho procenta je velice významný...
Samozřejmě! Když budu mít impedanci smyčky kolem 0,5 Ohmu v zásuvce ( a bývá i větší),  tak to při zatížení 10A spadne "jen o 5V"  ;D


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 26.07.2013, 13:41
Pane Schwarzi, pokud na tu pouť hodláte vyrazit, zkuste se pro zajímavost kouknout jak bude provedena v pokynech zmiňovaná "redukce" 400V/32A na 230V nevím kolik ampér.

Tu bych chtěl vidět, moc

PR


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Dušan Šnajdárek 27.07.2013, 07:53


P.S. Když se v jiném vlákně píše o tom, jestli může likvidátor pojišťovny posoudit elektroinstala ci a suplovat tak projektanta nebo RT, napadlo mě, jestlí dokáže správnost připojení posoudit "Městská Policie".


Městská policie je v našem absurdistánu vysoce kvalifikovaná složka s vysokoškolským vzděláním,která dokáže posoudit naprosto vše... ;D


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 27.07.2013, 09:01
I u mšstské policie jsou elektrikáři, dokonce u nás je náčelníkem.  ;)
Vrchní konstábl.  (beach)


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230V místo avízovaných 220V?
Přispěvatel: Kamil Novák 27.07.2013, 09:24
Městská policie je v našem absurdistánu vysoce kvalifikovaná složka s vysokoškolským vzděláním,která dokáže posoudit naprosto vše... ;D

Vysokou kvalifikaci mít musí už jen proto, že m.j. "vykonává výzvu k odstranění nedostatku" (viz. čl. X. odst.2 Organizačních pokynů).  :o
S představivostí snad problém nemám, ale jak se může vykonat výzva, to mne opravdu nenapadá.  :-\


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: David Hruda 27.07.2013, 11:18
Kamile, "vykonávat výzvu" bych z úředního newspeaku přeložil jako "vyzývat". Ale může to být i jinak....


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 27.07.2013, 17:11
To p. Zdenek Hejčl


To je ten, čo je najlepší elektrikár, medzi policajtami a najlepší policajt medzi elektrikármi :) :)


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230V místo avízovaných 220V?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.07.2013, 17:43
ale jak se může vykonat výzva, to mne opravdu nenapadá.  :-\
V parku rozhalíš kabát - typ. příklad (dance)


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230V místo avízovaných 220V?
Přispěvatel: David Hruda 27.07.2013, 18:06
V parku rozhalíš kabát - typ. příklad (dance)

Milane,  (jednicka) směju se ještě teď. Kam ty na to chodíš?  :)


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 28.07.2013, 08:48
Před nějakou dobou mi přišel nějaky úřední dopis, kde mě pracovnice příslušného úřadu psala "VyzÍváme vás" ... :)
Tak jsem si tak nějak představoval jak asi "vyzívání" vypadá ...
Když jsem si vzpoměl, jak to obvykle na těchto úřadech vypadá - ze strany personálu klídek, pohoda, relax, přístup typu "cotendebilpořá dchce",  znuděný xichty, prostě zívačka ... nepřišlo mi to potom až tak nereálné ...



Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.07.2013, 09:51
Pane Schwarzi, pokud na tu pouť hodláte vyrazit, zkuste se pro zajímavost kouknout jak bude provedena v pokynech zmiňovaná "redukce" 400V/32A na 230V nevím kolik ampér.

Tu bych chtěl vidět, moc

PR
Zklamu vás. Tu redukci jsem nenašel.
Kdybych měl vyfotit vše, co nebylo "úplně košer" a poslat to sem, asi bych Mirkovi zahltil server...

Nevím, proč města vydávají nějaké vyhlášky, když je pak naprosto beztrestně nedodržují nejen občané, ale i úředníci:
- bylo X míst, kde měla být připravena přípojka. Přesto byla "prodána" místa "bez přípojky" těm, co by ji potřebovali, takže se tam tahaly kabely po zemi, šlapalo se po nich,...

Jinak je možné konstatovat, že tomu asi nerozumím, protože jsem si nějak nedovedl představit, jaký odběr musí mít pouťová atrakce a především jak to tím "CYSY" kabelem mají přivedeno, když na rozvaděči (provedení jako staveništní) mají velkou nálepku s bleskem a textem POZOR, VYSOKÉ NAPĚTÍ!

P.S. a doufám, že tu fotku nebude někdo brát jako návod - je to docela špatně, ale když "za chráničem jeden drát chybí, tak se ke kabelu prostě přilepí" (zle)


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Josef Nosek 29.07.2013, 06:51
Co se týká té redukce, tak jedno foto ze řemeslného trhu v Hostinném z roku 2008.
Tento týden bude Porcinkule a takových vychytávek tam bude více.


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Jan Kelbich 29.07.2013, 11:18
Podrobněji jste to nezkoumal ? Jak je to uděláno ? Je to alespoň správně zapojeno, nebo něco zase chodí po PE, jak je v českých krajích zvykem ? A co utěšnění tří vyvedených šňůr z vidlice - řešil to někdo ? A to krásné krytí volně vlajícím igelitem, spolehlivě zajištěno před přístupem nepovolaných osob zohýbaným drátem ....
Ale krásná lidová tvořivost.



Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Josef Nosek 11.09.2013, 14:36
Tady je několik dalších foto do galerie hrůzy. Je to z Porcinkule 2013 v Hostinném, kterou navštíví několik tisíc lidí. Všiměte si toho množsví různých přechodek. Mezi nima jsou zjevně i čtyřkolíkové vidlice a zásuvky. V rozvaděčích je proudový chránič, který tím pádem nemůže být funkční. Ve stánkách je 230V.


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.09.2013, 16:49
... Mezi nima jsou zjevně i čtyřkolíkové vidlice a zásuvky. V rozvaděčích je proudový chránič, který tím pádem nemůže být funkční. Ve stánkách je 230V.
Vyskytují se kutilové, kteří bez problémů N za chráničem v dalším rozvodu použijí jako kdyby to byl PEN. Pak jim fungují různé prasárny včetně dvoudrátové prodlužovačky a dokud se nic nestane, jsou za hrdiny, jsou to "borci, co to vyřešili, když to nějakej elektrikář nějakým chráničem zkomplikoval".
O tom, že existuje nějaká možnost přechodu na TT, asi nevědí a ani by to nedokázali seriozně a přiměřeně bezpečně udělat.
-----
Taková rejpavá poznámka - čtyřpólová zásuvka a vidlice, jak moc je špatně provozovat to jako TT a mít N vodič připojený na svorku označenou ve vidlici PE nebo symbolem uzemnění?
 


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Jan Kelbich 11.09.2013, 17:24
Taková rejpavá poznámka - čtyřpólová zásuvka a vidlice, jak moc je špatně provozovat to jako TT a mít N vodič připojený na svorku označenou ve vidlici PE nebo symbolem uzemnění?
Já myslím že hodně (špatně). V zásuvce nebo vidlici 3P+PE vodič N nemá co dělat. To byste mustel mít spec. zásuvku a vidlici 3P+N (v průmyslovém provedení to ale asi neseženete, čápovky tohle provedení v normě měly, ale asi to taky nikdo nevyráběl). Obecně se potenciál N nemusí shodovat s potenciálem PE (může být např. uzemněná fáze) a to je jeden z důležitých důvodů, proč musí být vidlice/zásuvky 3P+PE a 3P+N nezáměnné (a samozřejmě nezatěžovat PE pracovním proudem a další).


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.09.2013, 18:04
Já myslím že hodně (špatně). V zásuvce nebo vidlici 3P+PE vodič N nemá co dělat. To byste mustel mít spec. zásuvku a vidlici 3P+N (v průmyslovém provedení to ale asi neseženete, čápovky tohle provedení v normě měly, ale asi to taky nikdo nevyráběl). Obecně se potenciál N nemusí shodovat s potenciálem PE (může být např. uzemněná fáze) a to je jeden z důležitých důvodů, proč musí být vidlice/zásuvky 3P+PE a 3P+N nezáměnné (a samozřejmě nezatěžovat PE pracovním proudem a další).

Ze sběrnice PEN z rozvaděče mi povede vodič, který je součástí kabelu a končí v zásuvce. Protože je "zeleno/žlutý: neměl bych ho posuzovat jako N, ale PEN by to snad mohl být.
Když si tam dám  5-i pólovou zásuvku, udělám přímo v zásuvce bod rozdělení na N a PE.
Když si na stejný vývod z rozvaděče vyvedený stejným kabelem dám 4 pólovou zásuvku, standardně bych to měl brát jako vývod 3L + PE. Ale když to budu chtít provozovat jako TT síť, udělám tam přechod (v zásuvce) a z PEN mi pokračuje N. Já to nevidím tak úplně "špatně" jako celou koncepci, mě šlo o to, že mi tam nebude odpovídat označení svorky.


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Milan Hudec 11.09.2013, 18:04
Obecně se potenciál N nemusí shodovat s potenciálem PE (může být např. uzemněná fáze)

Vždy, když jsem ji uzemnil, vypadl jistič (dance)


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.09.2013, 18:06
Vždy, když jsem ji uzemnil, vypadl jistič (dance)
To jsi měl dost dobré uzemnění... S "horším" se to používá na dráždění žížal...


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Milan Hudec 11.09.2013, 18:41
Ze sběrnice PEN z rozvaděče mi povede vodič, který je součástí kabelu a končí v zásuvce. Protože je "zeleno/žlutý: neměl bych ho posuzovat jako N, ale PEN by to snad mohl být.
Když si tam dám  5-i pólovou zásuvku, udělám přímo v zásuvce bod rozdělení na N a PE.
Když si na stejný vývod z rozvaděče vyvedený stejným kabelem dám 4 pólovou zásuvku, standardně bych to měl brát jako vývod 3L + PE. Ale když to budu chtít provozovat jako TT síť, udělám tam přechod (v zásuvce) a z PEN mi pokračuje N. Já to nevidím tak úplně "špatně" jako celou koncepci, mě šlo o to, že mi tam nebude odpovídat označení svorky.
Jak by se ti líbil spotřebič třídy II, s vidlicí s ochranným kontaktem, připojený k této na jeden z kolíků a ochrannou zdířku (uvažujme, že by byl používán jen v domečku se systémem TN-C a jednotnou orientací fáze).

 


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Josef Nosek 11.09.2013, 19:22
Uvedené snímky jsem dal jako námět k zamyšlení. Normy řady 33 2000-7 jsou pro výstavy, stánky, lunaparky a podobné, všude je požadavek proudový chránič 30mA. Tady je jasné že chránič nemůže být funkční a to se kolem pohybují tisíce lidí. Je třeba se zamyslet kde je ta odpovědnost za bezpečnost.
Jak píše J.Schwarz, pokud si někdo do přívodu vloží přechodku ve které zapojí PEN nebo PE ze svorky N, tak je chránič nefukční (pokud připojený stánek nebo jiné odběrné místo není dobře uzemněno)
Podobnou přechodku jsem vymyslel pro účel revize, pokud např. ze zásuvky s chráničem je napojena stavební buňka nebo rozvaděč také s chráničem. Touto přechodkou zamezím vypadnutí přecházejícího chrániče.
S tou soustavou TT bych to moc nepřeháněl. Bylo to doporučeno poprvé v normě ČSN 33 2000-4-41 v roce 1996. To potom vyšumělo změnou č.2/2003 33 2000-4-41. Tato změna zrušila článek o soustavě TT mimo zony pospojení.
Dodám ještě dva snímky k zamyšlení.


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Milan Hudec 11.09.2013, 19:42
Pokud si pamatuji, tak zóna hlavního pospojení byla zrušena díky neschopnosti nékterých jedinců otevřít mimo normy také svúj mozek


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Radim Strycharski 11.09.2013, 19:58
standardně bych to měl brát jako vývod 3L + PE. Ale když to budu chtít provozovat jako TT síť, udělám tam přechod (v zásuvce) a z PEN mi pokračuje N
Nevím, jestli jsem Tě dobře pochopil. Mám přívod do 4P zásuvky In 16 A třeba CYKY-J 4x4 (L1,L2,L3,PE) a v zásuvce zdířku PE nazvu N a připojovanou žílu PE v pohyblivém přívodu budu považovat jako N? To by taková zásuvka musela být pod extra dozorem, aby do ní nikdo nezasunul spotřebič, který tu svou PE žílu bude mít spojenou s kostrou. Jinak pak dojde k propojení dvou zemí.


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.09.2013, 20:15
Dobrá.
Provokace neprošla... Omlouvám se, že jsem jen zkoušel někoho podráždit...

Jestliže ve "4-41, ed.2" jsou popisované sítě TN, TT a IT, tak ta norma by asi měla platit především pro pevné rozvody.
Takže tvrdit, že jsem udělal seriozní přechod na síť TT tím, že jsem si uzemnil konec pohyblivého přívodu nebo spotřebič na konci pohyblivého přívodu, to jsem bral spíše jako "nadsázku". A raději to nebudu rozpitvávat, aby se toho "provovatelé kolotočů" nechytili jako inspirace. On by tam tak trochu chyběl chránič. Do přívodu k zásuvce by to nešlo, tak jde u čtyřvodičového kabelu pouze pokud se dá na  L1, L2 a L3 a na PE ne. A zásuvkový čtyřpólový jsem zatím neviděl a nevím, jestli existuje.


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Jan Kelbich 11.09.2013, 21:24
Vždy, když jsem ji uzemnil, vypadl jistič (dance)

To proto, že uzemněn byl jiný bod zdroje (nejspíše střed). Já psal o případu, kdy je fáze uzemněna přímo u zdroje (namísto středu) - typické např. pro elektrickou trakci. Ale tam se zase nemontují zásuvky ...  :)


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Jan Kelbich 11.09.2013, 21:27
Do přívodu k zásuvce by to nešlo, tak jde u čtyřvodičového kabelu pouze pokud se dá na  L1, L2 a L3 a na PE ne.

Proč to nejde do přívodu k zásuvce ? ??


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Roman Šafránek 11.09.2013, 22:54
Toto je standardní stav na většině podobných akcí. Asi se to neřeší, protože průšvihů je málo. Viděli jste už nějakou akci pod otevřeným nebem kde by byla elektroinstala ce zvládnuta dobře a bezpečně?


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Hugo K. 12.09.2013, 08:07
Vy toho s tím dělením na PE a N naděláte.
Za mého dětství přijeli na náves komedianti, oběhli několik sousedů a za pár žvýkaček si vypůjčili prodlužovák. Rozdělení na 1f vývod se dělalo aretováním vodičů v 3f zásuvce pomocí dřevěných třísek. Čas od času nastal problém se špatně zapojeným 3f prodlužovákem. To potom v maringotce se střelnicí shořely žárovky. ;D


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Petr M 12.09.2013, 14:35
Proč to nejde do přívodu k zásuvce ? ?


Protože PE se nesmí nikdy přerušit, teda mimo zásuvky, skrz kterou jdou všechny vodiče a tam se připojí jako první, odpojí jako poslední. Ochranný prvky (jističe, chrániče, pojistky) v PE(N) nezmí být za žádných okolností.

Pokud by 4P chránič vypínal i PE, je to průšvih - představte si, že se na kostru spotřebiče tř. 1 v této zásuvce dostane cizí potenciál, projde proud N, vybaví chránič a odpojí fáze, ale dotykový napětí třeba z prodřené šňůry z jinýho okruhu zůstává na kostře...  (zle)

Jediný korektní řešení spotřebiče 3L+N je pětikolíková vidlice s nezapojeným PE do plně zapojené zásuvky 3L+PE+N. Cokoliv jinýho je u mě pokus o zabití z nedbalosti...


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Jan Kelbich 12.09.2013, 17:59
Pokud by 4P chránič vypínal i PE, je to průšvih ...

A proč by měl chránič vypínat PE ? Do chrániče PE přeci vůbec nejde.



Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.09.2013, 19:46
Dokáži si představit situace, kdy by rozpínání PE nebylo úplně špatným řešením, normy s tím ale nepočítají


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.09.2013, 21:11
Dokáži si představit situace, kdy by rozpínání PE nebylo úplně špatným řešením, normy s tím ale nepočítají
Norma pro spínání a odpojování počítá s odpojováním PE pomocí zásuvky a vidlice, zkus navrhnout přepracování a doplnění, aby se mohl nejen "odpojovat",  ale za nějakých definovaných podmínek i vypínat...


Název: Re: A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 13.09.2013, 07:30
Pokud je zapotřebí se provizorně a krátkodobě připojit do nějaké cizí, neznámé elektroinstala ce, která je už od pohledu v bídném stavu, bezpečnější je použít TT, samozřejmě v kombinaci s proudovým chráničem.
Nějaké uzemnění se většinou najde - ať už strojené nebo přirozené, v nejhorším případě se dá vytvořit.
Když už nic jiného, nebude na kostrách spotřebičů tř. I nebezpečné napětí.