Je nutný proudový chránič pro přívodní kabel osvětlení chodniku u RD?

(1/4) > >>

RAKOS:
Mohl bych připojit ke stávajícímu svítidlu instalovanému na venkovni zdi svítidlo osvětlující chodník
(kabelem v zemi 4m)

U stavajícího svítidla neni chránič.
Je to v síti TNC.
Starší instalace.
Je nutné přidání proudového chrániče?..

František Leopold:
Vzhledem k tomu, že je to instalace ve venkovním prostředí, chránič by měl být. Ideální by bylo, kdyby šlo světlo ven natáhnout z nějakého obvodu, kde chránič je, pokud ani to ne, zjistit, zda by se přívod pro něj nedal zatáhnout do nějakého rozvaděče a tam ten chránič instalovat. Pokud tedy ani to ne, vést kabel od stávajícího světla v zemi v chráničče dostatečně hluboko a pokud možno zkusit vybrat světlo ze sortimentu celoplastových .

Čermák Marek:
Proč by tam měl být chránič?
Jistič stačí.
Svítidlem ve II se nic nezkazí.

ALCR:
Citace: Čermák Marek  22.10.2008, 22:13

Proč by tam měl být chránič ??Jistič stačí.Svítidle m ve II se nic nezkazí.

[email][/email]

Venkovní prostředí je zvlášť nebezpečné a ochrana proudovým chráničem, nebo malým napětím je vždy namístě i když se jedná o zařízení II. třídy.

Hlávka:
podrobně v ČSN 33 2000-7-714