Autor Téma: Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?  (Přečteno 31721 krát)
JOZEF KUSNIAR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 20.10.2008, 23:54 »

MAM KANCELARIU S 8 PC A CHCEM TAM DAT CHRANIC, LEN NEVIEM AKY. nECHCEM DO TOHO VELA INVESTOVAT AK NEBUDEM MUSIET. ROZMYSLAL SOM O TYCH CHRANICOVH KTORE SU VOLNR DOSTUPNE V PREDAJI, ZASUNU SA DO ZASUVKY A MAJU DALSIE 6 YASUCIEL CCA 1200SK
PROSIM O RADU, CI JE TO SPOLAHLIVE A NA CO SI MAM DAT POZOR
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #1 kdy: 21.10.2008, 06:05 »

chranice pro PC nejsou zase az tak moc vhodne.v pripade ze bude mit PC vetsi unikajici proud na PE tak Vam mohou vybavovat.Otaz ka zni co tim chcete docilit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #2 kdy: 21.10.2008, 07:03 »

1) Vypněte si CAPS-LOCK, nedá se to číst a navíc to vypadá, že na nás hulákáte.
2) Chránič občas vybaví bez zjevné příčiny. Máte zajištěno, že nepřijdete o data?
3) Chcete za málo peněz hodně muziky. To je nejkratší cesta k problémům. Jakou máte soustavu v zásuvkách (tzn. kolik drátů do zásuvky vede)? Nešel by chránič dodat do pojistkové skříně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 21.10.2008, 08:28 »

Chránič na PC není moc vhodné řešení..
Dal bych tam komplexní přepětou ochranu ....tímto ochráníte u PC  více jak klasickýcm chráničem.... podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 21.10.2008, 11:49 »

Chránič na PC není moc vhodné řešení..
Dal bych tam komplexní přepětou ochranu ....tímto ochráníte u PC  více jak klasickýcm chráničem.... podivej

Tazatel sice píše "chránič",  ale zjevně má na mysli prodlužovačky s přepěťovou ochranou (svodičem stupně 3 resp. D).
Mně se osvědčily výrobky APC, viz třeba
http://www.alza.cz/apc-surgearrest-pf8vnt3-fr-d61628.htm
Instalací těchto ochran nemůžete nic zkazit. Pokud ale chcete mít solidní ochranu před přepětím, tak potřebujete ještě v instalaci mít předřazené stupně 1 a 2 (po staru B a C).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 21.10.2008, 12:31 »

Jak píše kolega FUK ....Pokud se jedná o koupi prodlužováku s přepěťovou ochrannou tak si spíše můžete uškodit pokud nemáte přepěťovky B a C.
Pokud vám "vlítne" přepětí bez těchto ochran tak "D" se zničí i z PC.
B a C vám zmenší přepětí na přijatelnou hodnotu kterou je už schopno "D" zpracovat bez poškození a tím i uchránit PC!
Ono je to trochu složitější komplexně ochránit ještě přívod datové linky a podobně....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 21.10.2008, 13:02 »

1 x PC = cca 10 000 CZK (spíš víc)
8 x PC = cca 80 000 CZK
a chcete se spolehnout na ochranu za cca 1/80 z chráněné hodnoty?
http://elektrika.cz/data/clanky/zzzh040224  Mrknutí
Zastávám názor, když už, tak už.
Poloviční ochrana proti přepětí je v podstatě drahá žádná ochrana.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 21.10.2008, 16:28 »

Pokud  chcete chránit  PC spolehlivě ,tak větší  investice vás neminou...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 21.10.2008, 17:54 »

Pokud se jedná o koupi prodlužováku s přepěťovou ochrannou tak si spíše můžete uškodit pokud nemáte přepěťovky B a C.
Pokud vám "vlítne" přepětí bez těchto ochran tak "D" se zničí i z PC.

Zastávám názor, když už, tak už.
Poloviční ochrana proti přepětí je v podstatě drahá žádná ochrana.

Rozhodně nesouhlasím, že by pouze kompletní instalace přepěťových ochran se vším všudy do objektu, byla tím jediným správným řešením  nenene

 Objekt s Vaší kanceláří nemusí být vždy zasažen plnou dardou až se bude ze stupně "B" hulit jak jím potečou desítky kA  jupí naopak je větší pravděpodobnos t že budete někde na okraji postižené oblasti, protože ta je větší než epicentrum. Pokud vás například zasáhne napěťová špička menší než 600V proti zemi, stupeň "B" si toho ani nevšimne - bude zbytečný.
I poloviční ochrana je poloviční ochrana  Úsměv a než mě začnou kolegové kamenovat  za drzost poklona  Mrknutí dám příklad abych nebyl špatně pochopen:

  Pokud si koupíte jen prodlužovák s posledním stupněm je to podobné jako když jdete ven a máte sebou jen takový malý dětský deštníček: proti malé jarní přepršce bude stačit.
  Pokud si necháte nainstalovat kompletní ochranu do celé budovy, je to jako když sedíte v bezpečí teplého kanclu a pozorujete oknem jak venku běsní živly.

Pro úplnost doplním statistiky příčin škod, které si vedou pojišťovny, takže i laik si může udělat svůj názor jaké řešení je pro něho nejlepší:
vichřice 0.78%
krádeže 7.01%
požár 4.88%
voda 6.2%
nedbalost 22.67%
přepětí 31%  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 21.10.2008, 18:06 »

Pro úplnost doplním statistiky příčin škod, které si vedou pojišťovny, takže i laik si může udělat svůj názor jaké řešení je pro něho nejlepší:
vichřice 0.78%
krádeže 7.01%
požár 4.88%
voda 6.2%
nedbalost 22.67%
přepětí 31%  Smích

Bylo by prosím možné uvést zdroj ?
(Nemám na mysli ani tak zdroj přepětí, jako pramen tohoto přehledu  Mrknutí )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #10 kdy: 21.10.2008, 18:08 »

No kamenovat nebudu, ale pro zásuvkový adaptér používám trošku jiný příměr:
Jako když si v autě místo pásů, nalepíte na čelo molitanovou houbu.  A pásy a deformační  zóny necháte těm, co mají strach umřít.
PS: Pokud jsem měl na mysli poloviční ochranu, tak jsem myslel SPD v zásuvce. Mám jednu složku na HDD pojmenovanou , ,černá kronika,,   a je větší a větší. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 21.10.2008, 18:11 »

Jak píše kolega FUK ....Pokud se jedná o koupi prodlužováku s přepěťovou ochrannou tak si spíše můžete uškodit pokud nemáte přepěťovky B a C.

Takhle jsem to neřekl. Řekl jsem, že instalací toho prodlužováku nemůže nic zkazit. Ono zase když si uvědomíme, že ten prodlužovák má poměrně tenký přívod, tak ochrana, kterou poskytuje, není tak úplně marná - lepší než žádná.

Kolega Jindra to vystihl krásně  Palec vzhůru

(teď vidím, že kolega Hájek byl rychlejší - souhlas, SPD přímo v zásuvce to schytá víc natvrdo)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 21.10.2008, 18:30 »

Bylo by prosím možné uvést zdroj ?
(Nemám na mysli ani tak zdroj přepětí, jako pramen tohoto přehledu  Mrknutí )

Zhruba v 1/5 nadpis: Jaký podíl na škodách má přepětí?
http://www.prepeti.cz/index.php?menu=2&art=ooch

P.S. Jsou to stránky Vladimíra Broka  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 21.10.2008, 19:03 »

Zhruba v 1/5 nadpis: Jaký podíl na škodách má přepětí?
http://www.prepeti.cz/index.php?menu=2&art=ooch

P.S. Jsou to stránky Vladimíra Broka  Mrknutí

Díky za odkaz.
Bohužel na uvedených stránkách žádný zdroj inormací není, takže je zapotřebí tyto údaje brát se značnou rezervou.  Smutek

Ptal jsem se hlavně proto, že se mi údaj 31% nezdá být pravdivý.
Předpokládám, že pojišťovny uvádějí v podobných statistikách skutečně zjištěné příčiny škod.
Tedy ne JPP (jedna paní povídala).
Je známa oblíbená praxe pojišťoven, že uznávají pouze prokázané poškození přímým zásahemNerozhodný
A takové "štěstí" v neštěstí má jen málokdo. Narozdíl od škod sekundárních, kde by podobná cifra mohla souhlasit, které se ovšem nehradí.   placu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #14 kdy: 21.10.2008, 19:06 »

Statistiky pojišťoven oscilují mezi 30%-60%. Vše se odvíjí od referenční skupiny, zaměření pojišťovny a jestli se bere počet událostí, nebo jejich celková částka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 21.10.2008, 19:25 »

Statistiky pojišťoven oscilují mezi 30%-60%. Vše se odvíjí od referenční skupiny, zaměření pojišťovny a jestli se bere počet událostí, nebo jejich celková částka.

30-90 %  to cumim
No statistika je mocná kouzelnice a je známo, že vyjde takový výsledek, jaký je zrovna očekáván.  Mrknutí
Asi nemá smysl to teď tady pitvat, ale mám 3 známe pojišťováky, tak se jim pokusím (pod nějakou záminkou) vnutit domácí úkol.


Kdybych neměl porcelánovou nemoc, tak před pár týdny se nějaká čísla na toto téma na netu objevila .
Něco podobného jako např. zde :
Citace
Události po úderu blesku, které často nahlašují klienti pojišťoven, jsou z 90 procent škodami způsobenými vlivem přepětí v souvislosti s úderem blesku někde v okolí. Pouze minimum lidí je však na přepětí pojištěno a jen málokterý majitel smlouvy o pojištění domácnosti ví, zda zničení spotřebičů nepřímým účinkem blesku, které je za bouřky nejpravděpodob nější, je v ní obsaženo či nikoliv. "Většina pojištění kryje ve svém základu pouze přímý zásah blesku, který zanechá viditelné škody, avšak takových případů je jen velmi málo," uvádí Olga Kobilková, odbornice na pojištění.

Blesk si nevybírá a každý majitel domácnosti nebo nemovitosti by ve svém vlastním zájmu měl včas do svého pojištění nahlédnout a zkontrolovat všechna nebezpečí, proti nimž je, nebo není pojištěním ochráněn a raději v předstihu případné nedostatky smlouvy napravit. Připojistit elektrospotřeb iče, např. elektroniku, proti riziku přepětí v důsledku úderu blesku lze i zvlášť. Tuto možnost zatím využívá jen malý zlomek klientů pojišťoven. Přitom následky podobné pojistné události v běžně vybavené domácnosti mohou dosahovat značné výše.

Cena připojištění proti přepětí se u našich pojišťoven pohybuje řádově okolo 300 korun ročně a záleží i na výši pojistné částky, která může jít až do limitu 100 000 korun. Existuje samozřejmě i levnější varianta, a to při bouřce vytáhnout ze zásuvek všechny elektrospotřeb iče, ovšem, kdo to dělá? (Ani já ne). Pozor si dejte na starší smlouvy, ty ještě přepětí nenabízely, ale dnes již není problém u velkých pojišťoven přepětí pojistit. Někde se sice pojišťuje zvlášť (např. Česká pojišťovna, Allianz),  ale v jiných případech je i součástí celého pojištění domácnosti (Kooperativa).


zdroj : http://www.finexpert.cz/default.aspx?textart=1&article=19892
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 21.10.2008, 20:42 »

Já osobně mám nejlepší zkušenost s tím když je PC napájeno přes slušnou UPS. Ta funguje jako třetí stupeň přepěťovek a omezí také poruchy vzniklé při kolísání napětí v síti. Pokud přijde přepětí tak to nejspíš odnese ta UPS a aby to odnesl počítač tak aby došlo ke ztrátě dat jsem na vlastní oči ještě neviděl, to by musel být už opravdu přímý zásah a s tím počítat se vyplatí až u opravdových hodnot a ne u osmi počítačů po deseti tisících.
Ochrana před přepětím by měla být úměrná chráněným hodnotám a pravděpodobnos ti vzniku přepětí. Daleko častější příčinou ztráty dat a tím i financí je nezálohování, mizerné kondenzátory a poruchy disků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Brejcha
« Odpověď #17 kdy: 01.01.2009, 20:30 »

Pokládám za podstatné  definovat míru rizika   - tj. situování kanceláře, vztah nebo vliv dalších možných zdrojů rušení -  vnější i vnitřní  -   jaké jsou hrozby z dalšího vývoje v kanceláři a okolí.  Hodnotu PC netvoří je HW  ,ale celkové ztráty z jejich nefunkčnosti.
Může stačit na společném rozvodu "prodlužovák - pes" s filtrem a přepěťovou ochranou s vhodným jištěním a nemusí stačit i třístupňová ,ale neudržovaná (bez signalizace ) přepěťová ochrana  s vysokou intenzitou rušení.
Také je to jako s připojištěním  a poznatky a názory těch co ho již využili.
Mne zachránil jen citovaný PES ve venkovním domku - soused ho neměl ...
Brejcha  EMCas
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je přepěťová ochrana povinná ?
 Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Co si počnut s prepäťovými ochranami pri reviziach?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Zná někdo zásuvky 230V s přepěťovou ochranou pro soustavu TNC?
 Různé přepěťové ochrany mají různé funkce ?
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku nedostatečná ochrana?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?
 Musí být v novostabách od roku 2009 instalovány svodiče přepětí?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vzdušné-kabelové vedení nn?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Jak správně umístit přepěťové ochrany dle tříd?
 Je vhodné dávať obvod osvetlenia terasy pred prepäťovú ochranu?
 Ako najlepšie uzemniť prepeťovú ochranu B/C umiestnenú v HR?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Kdo vyrábí sdružené přepěťové ochrany?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Chrání přepěťová ochrana před rázy/špičkami?
 HAKEL: Měření a revize svodičů přepětí? Dnes již není problémem.
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 OEZ: Ochrana proti přepětí
 Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
 Instalujete SPD stupeň III. ke 3f sklokeramickým deskám?
 Jaký je rozdíl mezi přepěťovými ochranami OEZ SJBC a SVBC?
 Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?
 Kdo má z účastníků diskuze instalovánu přepěťovou ochranu typu T1 ?
 PHOENIX CONTACT: Přepěťová ochrana a EMC
 Jak správně realizovat vypínání přepěťové ochrany?
 Môžu byť dve prepäťové ochrany tr.3 zapojené za sebou?
 Může být i přepěťová ochrana inteligentní?
 Kde je miliampérový bod u Weidmuller PU I 3 R?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jaká je správná minimální a maximální vzdálenost mezi svodiči přepětí A-B-C?
 Jaký způsob kombinace přepěťových ochran a svodičů považujete za dokonalejší?
 Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 ŘEŠENÍ: Jak automaticky po shutdown serveru jej odpojit galvanicky od sítě?
 Plugtrab IQ - inteligentní systémová přepěťová ochrana
 KANCLSERVIS: Acar přepěťová ochrana 24xRJ45
 Už jste viděli nový design přepěťovek OBO V20 a V50?
 Může umístění svodiče před/za chráničem ovlivnit jeho funkci?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Ake je zapojenie PE u prepetovej ochrany v TN-C-S sustave?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Jakou přepěťovou ochranu třídy III.používáte při jištění jističem C16?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit do bytové rozvodnice?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 PHXC: Inteligentní přepěťové ochrany s mikroprocesorem
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Jaké jsou výhody či nevýhody v zapojení svodičů přepětí do série?
 OBO: Inovace svodičů
 K čemu se hodí patice DEHNguard PCB?
 Mám umiestnit zvodič prepätia za alebo pred hlavný prúdový chránič?
 Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
 Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
 DEHN: Novinky DEHNbloc MAXI CI a DEHNvario 2 BY S 150 FM
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Aku SPD pouzit do RE?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Může být přívod na přepěťovou ochranu PE veden z kostry rozvaděče?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?
 Je mozne pouzit prepatovu ochranu s oznacenim TT v sieti TNC-S ?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 ARisk#25 Jaká ochrana proti přepětí je ve vícenásobné zásuvce?
 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Jak umístit přepěťové ochrany dle typů?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 S jakými kombinacemi přepěťových ochran pro sítě TN-S a TN-C se setkáváte vy?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Jaký je minimální průřez vodičů při použití SPD typ 1?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?
 Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
 Jak vnímáte dodavatele kteří neposkytují technickou podporu a pouze nabízí nižší cenu?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
 Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
 Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
 Lze přepěťová ochrana SPD 1+2 s ochranou SPD 3 použít v jednom rozvaděči?
 OEZ: Aplikační příručka Přepěťové ochrany
 Sortiment výrobků SALTEK rozšiřuje nové SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S)
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?
 Když stoupá napětí ... řady svodičů V20/V50 OBO BETTERMANN.
 DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak velkou ochranu poskytují přepěťové ochrany do zásuvky?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Lze umístit přepěťovku do krabice společně s MET ?
 eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Q: Musíme chránit IT zařízení před přepětím i když je již ochrana obsažená?
 Jak opticky zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Jaké jsou výhody Y zapojení varistorů?
 Malý, flexibilní, všestranný DEHNcord 3P
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?
 Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?
 Poradí nám KIWA spíše jako lídr nebo následovník?
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66
 Využijete pro ochranu kamer doporučovanou nebo jinou přepěťovou ochranu?
 Lze umístit přepěťové ochrany i mimo rozvaděč?
 Jaká rizika představuje umístění přepěťovek mimo rozvaděč s přívodním vedením?
 Používá se přepěťovka typu 3(D) i v kuchyni?
 Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?
 Použili byste přepěťovkul SALTEK pro LED ke chránění i jiných zařízení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si vybrat typ svodiče přepětí?
 Proč chalupář zemřel zásahem blesku když byl v ochranné zóně hromosvodu?
 Jak ochráním PC a Audio/Video techniku před přepětím (způsobené jakkoliv)?
 Lze instaloval ochranu, která řeší i případ, kdy se na nuláku objeví přepětí?
 Musí se udělat nová instalace po zásahu kulovým bleskem?
 Jak spojit zemnící drát se zemnící pásovinou?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Je možné dokázat konkrétní škody po úderu blesku?
 Bude tato varianta uzemnění hromosvodu a rozvaděče bezpečná a funkční ?
 Lze kombinovat napěťovou a proudovou ochranu u zásuvek?
 Je vzdálenost 20cm svodu hromosvodu od plynového vedení v pořádku?
 Opravdu tato přepěťová ochrana ochrání spotřebiče před zničením?
 Bylo by možné realizovat ochranu před bleskem u rodinného domu v dubnu 2009 ?
 Odpojovat televizní přijímač před bouřkou?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?
 Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?
 Co dělat, když je opravdu nejvyšším bodem na domu anténa?
 Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
 Kto má zabezpečiť ochranu pred bleskom, při dodatečné montáži klima na střechu?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jaká musí být vzdálenost svodu od zateplené fasády domu?
 Jaký svodič přepětí tř. C na UPC Internet?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Ako spravne chranit tento typ kominu proti blesku?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Bude dobré umiestniť prepetovú ochranu tr. B a C mimo hl. rozvadzača?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Jak chránit el. instalaci před bleskem do blízkého stožáru?
 Jaký má význam vypnutí hlavního vypínače uvnitř domu za bouřky?
 Je nebezpečné za bouřky v Praze nosit deštník?
 Je tato ochrana parabolickej antény pred úderom blesku urobená dobre?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Jak ochránit plechovou buňku před bleskem?
 Je třeba chránit kolo, resp. cyklistu před bleskem?
 Akú ochranu termokábla proti blesku?
 Může nést někdo zodpovědnost za to, že "poslal přepětí k sousedovi"?
 Je blesk opravdu nevyzpytatelný?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Sledujete blesky kolem vás?
 Mohla bouřka narušit elektrický obvod v garáži?
 Byl příčinou požáru v Rovni odpojený svod hromosvodu?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Proč uhodil blesk potřetí do přibližně stejného místa?
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být strom v těsné blízkosti budovy nebezpečím z hlediska úderu blesku?