Autor Téma: Bude fungovat test lamp v tomto zapojení?  (Přečteno 2238 krát)
Petr Trefny
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.11.2005, 14:59 »

bude fungovat test kontrolek na desce rozvaděče, aniž by došlo ke spuštění pohonů? V příloze dva různé výkresy. Bude test lamp fungovat v obou případech?


* lamptest.PDF (76.44 KB - staženo 128 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 10.11.2005, 16:48 »

V prvním schematu to je dobře, ve druhém stykače sepnou.
Pro tento způsob zkoušení je nevyhnutelné použít dvě diody (1. zabrání  vstupu ovládacího napětí  stykače  na testovací  sběrnu, 2. zabrání  vstupu testovacího napětí na cívku).  U druhého  schema tyto druhé diody prostě chybí, takže se "vydrátováním" nedá nic vymyslet, jedině ty diody doplnit.
Ale ještě systémovou, elektrikářskou poznámku:
LEDky na vašich schematech nesignalizují sepnuté stykače, nýbrž jen to, že na cívku bylo přivedeno napětí. A to není jedno a totéž.
Kdyby signalizace byla brána z kontaktu stykače, nejen že by to bylo jednoznačné, ale zabránilo by se také nechtěnému spuštění při zkoušení LEDek a při "prošvihnuté" diodě č.2. U stykačů by neměl být problém "ověsit je" pomocnými kontakty. Předpokládám, že se nejedná o relé, mnohokontaktní relé (RP47, RP300) jsou minulostí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Ivan Ševc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.11.2005, 10:52 »

Souhlas s panem Doležalem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 21 dotazů.