Jak zjistit příčinu vybavování proudové ochrany?
tondys1:
Na stroji se šesti motory (jeden je i s měničem) a napájením 3x400V50Hz občas (v průměru asi 1xdenně) vypadává fíčko (30mA).
Zatím jsem měřil tyto motory, za napěťovýma ochranama, vždy po poruše megmetem DT-5500, a vše OK.
Fíčko i měnič jsem zkoušel vyměnit, stále stejné...
Existuje nějaký chytrý způsob zjištění závady? Stroj je ostře sledovaný, co nejkratší prostoje:-).
ALCR:
Příčinou bude s největší pravděpodobnos tí svodový proud při startu měniče, který je na hraně hodnoty vybavení chrániče a někdy ho vybaví, zkusil bych tam dát chránič charakteristik y G "zpožděný"
Doporučuji článek
http://www..../index.php?id_document=34837
Miroš Jan:
TO : tondys1
Nevím co to je megmet DT-5500 ?
To co psal kolega „ALCR“ pře de mnou, vám asi ten problém moc nevyřeší. Proudový chránič v provedení „G“ znamená _ zpožděné vybavení – počáteční doba necitlivosti min. 10 ms. Pokud by opravdu měl frekvenční měnič při startu tak velký únik na vodič PE, to „G“ neřeší.
Máte několik možností co s tím.
1) zkusil bych měřit proudy unikající na vodič PE, stačí k tomu klíšťák s dobrou citlivostí a s rozsahem začínajícím na 1 mA
2) použít proudový chránič v provedení „U“. Tento typ, odvozený od typu S/A, výrazně potlačuje nežádoucí vybavení, (například Moeller)
Proč je tam vlastně vřazen „FI“, s Idn = 30 mA
Vladimír Šťavík:
Příčina bude v kombinaci proudového chrániče a frekvenčního měniče. Nejsou to moc velcí "kamarádi". Svodové proudy filtrů a dalších částí měniče mohou vybavovat proudový chránič. U některých měničů se daly v takových případech některé čási vyblokovat.
Záleží na konkrétním zapojení daného měniče. Navrhoval bych tuto situaci konzultovat s výrobcem (dodavatelem) frekvenčního měniče. Měničů je spousta typů a ne každý je vhodný pro kombinaci s proudovým chráničem 30mA.
Kamil Novák:
Citace: Miroš Jan 15.10.2008, 21:35
Proč je tam vlastně vřazen „FI“, s Idn = 30 mA
To je správná otázka ! Proč ? ??
Navigace
[0] Index zpráv