Jak zjistit příčinu vybavování proudové ochrany?

<< < (2/2)

tondys1:
DT-5500 je digitální měřič izolace...
FI-čko je použito i na dalších pěti stejných strojích, je to dáno výrobcem.
Měnič (Allen-Bradley, Powerflex 4M) startuje pouze při spuštění výrobního procesu, stroje jsou CNC automaty.
Zkusím ten klešťák a konzultaci s výrobcem měniče. Je pravda, že tenhle typ měniče je použitý pouze u tohohle stroje, na jiných je jiný typ (Powerflex 4).
 (poklona)  za odpovědi, zdarec, T

Rozmahel Vladimír:
Kolega Miroš správně udeřil hřebík na hlavičku. Jen bych ještě dodal, že by jste mohl zkontrolovat, kde a jak je naposledy uzemněn PEN nebo PE.

tondys1:
Měnič jsem zkusmo zapojil bez FI-čka, jen s motorovým spouštěčem, mašina jede již druhý den bez poruchy:-)
Po měniči jsem šel hned napoprvé, bohužel jsem ho prohodil se stejným typem, a zmátlo mě i to, že přes půl roku fungoval bezchybně...
Takže se pokusím sehnat proudový chránič typu U pro frekvenční měniče.
 a názory, zdarec, T


Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana