Autor Téma: Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?  (Přečteno 28514 krát)
peter mlynarcik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




WWW
« kdy: 08.10.2008, 06:30 »

Preco odbavuje prudovy chranic  pri spojeni PE  s N   Hněv  ,  zapojene je vsetko v poriadku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #1 kdy: 08.10.2008, 07:11 »

PE a N nesmíte v soustavě TN-S po jeho oddělení již nikdy znovu propojit. To platí i v případě, že obvod není vybaven chráničem, v případě použití chrániče dochází k jeho vybavení, protože není dodržena podmínka, že proud procházející chráničem jedním vodičem (L) se musí druhým vodičem(N) vracet zpět ke zdroji ( pro zjednodušení uvažuji jen dvojpolový chránič). Vodič PE se přes chránič nesmí vést a tudíž jeho spojením s PE dojde k tomu, že část proudu odtéká vodičem PE ( v ideálním případě by to byla polovina) a dojde k vybavení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 08.10.2008, 07:14 »

Protože část proudu, který má procházet pracovními vodiči přes proudový chránič, odvedete ochranným vodičem mimo chránič.

PS: pan Václav 3 byl rychlejší
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 08.10.2008, 09:15 »

Pan Mlynarcik je dle dotazu laik. Tak snad ještě jiný způsob vysvětlení:
1. do dřezu vám přiteče kohoutkem 5l vody
2. odpadem přes sifon by vám mělo odtéci též 5l vody
3. pokud dřez bude děravý a nebo děravý odpad mezi dřezem a sifonem, samozřejmě vám něco odteče bokem.
A teď: Ten kohoutek je fázový vodič, odpad je střední (nulový) vodič a ta dírka v dřezu je porucha instalace či spotřebiče a dírka v odpadu nad sifonem je spojení N s PE.
Proudový chránič porovnává obě množství vody přes kohoutek a přes sifon (čili proudy) a pokud zjistí nesoulad, kohoutek i odpad do stoupačky (fázi i N) zavírá (odepíná).
Ventil odpadu u stoupačky samozřejmě neexistuje, ale zkusme si ho tam představit. A proč se zavírá ? Představme si zahlcenou odpadní stoupačku, t.j. přerušené N někde v přízemí, pak by nám fekálie z horních pater zaflákali kuchyň přes ty dírky.  Je to sice kumulace poruch (ucpaná stoupačka a ta dírka v dřezu),  ale čert nikdy nespí. Jen někteří výrobci chráničů nevypínají N, ale myslím, že moc na odbyt v ČR nejdou, spíše na export
To přirovnání k vodě je trochu zjednodušené, ale snad pochopitelnějš í.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 08.10.2008, 18:51 »

TO:peter mlynarcik
proudový chránič dělá problém i starým fachmanům elektrikářům.. .
je tomu asi 15 let kdy pracovníci /musím uznat dobří/ bývalé formy EZ Praha všechno uměli OK...ale zapojit proud. chránič na motor spínaný stykačem-neřešitelný problém!!! Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
peter mlynarcik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 11.10.2008, 08:51 »

Dakujem  za vycerpavajucu odpoved ,  tuto zradu mi robil elektricky biler, ktory bol  hoci novy ,  ale spirala bola poskodena. po vymene bolo vsetko OK. aj ked som elektrikar ,  prekvapenia sa najdu stale. preto sa stale ucim , . este raz diky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 11.10.2008, 18:44 »

Ano ,  ano. To bývá bolestí podobných spotřebičů. Začíná to boilerem, pokračuje akumulačkami a končí třeba počítačema. Všude je nějaký unikající proud, který se postupně sčítá a nakonec dojde k spadnutí chrániče.
Někdy dokonce až po ohřátí těles. Proto se snažíme použít raději více chráničů a ne jeden centrální. Při poruše funguje alespoň část rozvodu.(viz boiler) Většinou ale rozhodnou peníze.
Všichni se neustále učíme. Zde od sebe navzájem. Osobní zkušenosti kolegů jsou opravdu často nedocenitelné a ušetří spoustu starostí a času.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
ucen
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 30.11.2008, 10:31 »

Prečo odbavuje prudovy chranic  pri spojeni PE  s N ,  zapojene je všetko v poriadku? a prečo niekedy nevybaví.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #8 kdy: 30.11.2008, 12:35 »

Prečo odbavuje prudovy chranic  pri spojeni PE  s N ,  zapojene je všetko v poriadku? a prečo niekedy nevybaví.....

Přečtěte si odpovědi nad vaším dotazem.

Pokud jste skutečně učeň,  máte jedinečnou šanci pochopit jednou provžy princip proudového chrániče. Nakreslete si jeho zapojení (i vnitřní). Uvědomte si, kudy tečou proudy za normálních okolností a kudy při poruše.

Na vaší otázku vám odpovím takto:
Až si to nakreslíte, co se stane, když okruhem nebude protékat proud (žádný spotřebič není zapnutý) a když bude? Jak velký proud poteče "spojeným" vodičem PE a jaký vodičem N?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
ucen
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 30.11.2008, 14:47 »

pravdepodobne sa nerozumieme, myslím vysvetliť konkrétne- stojím pred zásuvkou ktorá je chránená prud. chráničom, nulový odber -
merám  skúšačkou ZN1    L- proti N- namerám
                                      L- proti Pe- vypadne-OK
                                      PE- proti N -nevypadne,  ale stalo sa že pri inom druhu chrániča vypadol, toto mi nieje jasné ďakujem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #10 kdy: 30.11.2008, 15:30 »

Co tou vadaskou měříte? Mezi PE/N nezměříte nic.
Je-li spojeno PE s N, pak proudový chránič vypadne pouze v okamžiku, kdy je na některé zásuvce odběr. Vadaskou spojíte PE a N přez nízký odpor měřící cívky. Protože při měření odebírá proud max. 30mA (při 230VAC),  při měření mezi PE/N si můžete hodit korunou, zda chránič vybaví nebo ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
ucen
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 30.11.2008, 15:38 »

při měření mezi PE/N si můžete hodit korunou, zda chránič vybaví nebo ne


to je to čomu sa snažím pochopiť -nechápem - zda chránič vybaví nebo ne

vadaskou nechcem namerať vôbec nič, len som demonštroval situáciu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #12 kdy: 30.11.2008, 16:45 »

Pokud někde v instalaci spojíte PE a N, dostáváte se do nedefinovatelné situace. Jak se bude dělit pracovní proud mezi oba vodiče? Pokud vodičem PE poteče >30mA, chránič spadne. Pokud <30mA chránič nespadne. Poměr proudů bude v poměru ZPE/ZN.

Pokud vložíte vadasku mezi PE a N, teoreticky by nic padat nemělo (při nulové zátěži!). Jenom pokud přiložíte hroty mezi L1 a N, nebo pokud je mezi PE a N velký úbytek napětí (to je špatně).

Víc už nevím, jak vám to vysvětlit. Změřte si, kolik proudu teče měřícími hroty a pak se zamyslete nad tím, kde se ten proud vzal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #13 kdy: 30.11.2008, 17:15 »

Já to zkusím vysvětlit takto, triviálněji, ale v podstatě stejné jako J.Š.S. :
1. shodneme se snad na tom, že žádný spotřebič nesmí mít spojen N s PE
2. neboli, vy s tím spojením N a PE přes vadasku simulujete poruchu
3. váš zásuvkový obvod je bez zátěže, nebo dokonce může být odepnut jednopólovým jističem a přesto i v tomto případě chránič vypne.
4. neteče přes něj fáze, takže musí přes něj téci proud přes N
5. a kde se vezme ? Z jiného obvodu. Jeho pracovní proud se přes N vrací do distribuční sítě. Někde  ( i třeba u vás v rozvodnici ) je však N a PE spojen na PEN. Odtud si vracející proud může rozdělit směrem do distribuční sítě rozvodných závodů po PEN a zčásti přes vaše N do vašeho PE. Máte je totiž spojené tou vadaskou
6. např. při proudu 3A jde jen o 1% = 30mA
7. nahodilost vypínání je dána velikostí té cizí zátěže a u 3f rozvodů taktéž jeho symetrií (kdy nemusí do N nic neodtékat)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
ucen
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 30.11.2008, 18:20 »

Já to zkusím vysvětlit takto, triviálněji, ale v podstatě stejné jako J.Š.S. :
1. shodneme se snad na tom, že žádný spotřebič nesmí mít spojen N s PE
2. neboli, vy s tím spojením N a PE přes vadasku simulujete poruchu
3. váš zásuvkový obvod je bez zátěže, nebo dokonce může být odepnut jednopólovým jističem a přesto i v tomto případě chránič vypne.
4. neteče přes něj fáze, takže musí přes něj téci proud přes N
5. a kde se vezme ? Z jiného obvodu. Jeho pracovní proud se přes N vrací do distribuční sítě. Někde  ( i třeba u vás v rozvodnici ) je však N a PE spojen na PEN. Odtud si vracející proud může rozdělit směrem do distribuční sítě rozvodných závodů po PEN a zčásti přes vaše N do vašeho PE. Máte je totiž spojené tou vadaskou
6. např. při proudu 3A jde jen o 1% = 30mA
7. nahodilost vypínání je dána velikostí té cizí zátěže a u 3f rozvodů taktéž jeho symetrií (kdy nemusí do N nic neodtékat)





pozdravujem

1, OK
2,presne tak to myslím!!!!simulujem poruchu a niekedy chránič nereaguje, ale už som sa stretol s chráničom ktorí vybavil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #15 kdy: 30.11.2008, 20:35 »

U některých instalací může nastat situace, že impedance mezi L a PE je menší než impedance mezi L a N. Typicky je to v instalacích, kde je bod rozdělení PEN na samostatný N a PE relativně "daleko" a vodič PE je dobře přizemněný, např. přes ochranné pospojování.
U takovýchto instalací může nežádoucí vypínání chrániče způsobovat nejen přímé propojení mezi N a PE, ale i propoj přes nějakou impedanci, relativně vysokou.
I když propojení N a PE vadaskou (typický odebíraný proud mezi L a N je kolem 50 - 70 mA) je vypnutí chrániče trochu zvláštní a může to signalizovat nějaký problém s N vodičem.
Nebylo by od věci prověřit impedanci mezi L a N, tzv. "vnitřní odpor sítě". 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
ucen
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 30.11.2008, 22:17 »

Ďakujem za odpovede.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?
 Jak proudový chránič na tři fáze zpracovává fázový posun proudů?
 Jaké jsou vlastně požadavky na proudový chránič typu A?
 Neměly by být spotřebiče chráněny samostatnými chrániči?
 Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?
 Je normální zapojovat na vstup proudového chrániče zeleno/žlutý místo modrého?
 Existuje napěťově nezávislý proudový chránič do zásuvky?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.