« Odpověď #1 kdy: 08.10.2008, 07:11 » |
|
PE a N nesmíte v soustavě TN-S po jeho oddělení již nikdy znovu propojit. To platí i v případě, že obvod není vybaven chráničem, v případě použití chrániče dochází k jeho vybavení, protože není dodržena podmínka, že proud procházející chráničem jedním vodičem (L) se musí druhým vodičem(N) vracet zpět ke zdroji ( pro zjednodušení uvažuji jen dvojpolový chránič). Vodič PE se přes chránič nesmí vést a tudíž jeho spojením s PE dojde k tomu, že část proudu odtéká vodičem PE ( v ideálním případě by to byla polovina) a dojde k vybavení.
|
|
|
|
|
|
Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #3 kdy: 08.10.2008, 09:15 » |
|
Pan Mlynarcik je dle dotazu laik. Tak snad ještě jiný způsob vysvětlení: 1. do dřezu vám přiteče kohoutkem 5l vody 2. odpadem přes sifon by vám mělo odtéci též 5l vody 3. pokud dřez bude děravý a nebo děravý odpad mezi dřezem a sifonem, samozřejmě vám něco odteče bokem. A teď: Ten kohoutek je fázový vodič, odpad je střední (nulový) vodič a ta dírka v dřezu je porucha instalace či spotřebiče a dírka v odpadu nad sifonem je spojení N s PE. Proudový chránič porovnává obě množství vody přes kohoutek a přes sifon (čili proudy) a pokud zjistí nesoulad, kohoutek i odpad do stoupačky (fázi i N) zavírá (odepíná). Ventil odpadu u stoupačky samozřejmě neexistuje, ale zkusme si ho tam představit. A proč se zavírá ? Představme si zahlcenou odpadní stoupačku, t.j. přerušené N někde v přízemí, pak by nám fekálie z horních pater zaflákali kuchyň přes ty dírky. Je to sice kumulace poruch (ucpaná stoupačka a ta dírka v dřezu), ale čert nikdy nespí. Jen někteří výrobci chráničů nevypínají N, ale myslím, že moc na odbyt v ČR nejdou, spíše na export To přirovnání k vodě je trochu zjednodušené, ale snad pochopitelnějš í.
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #4 kdy: 08.10.2008, 18:51 » |
|
TO:peter mlynarcik proudový chránič dělá problém i starým fachmanům elektrikářům.. . je tomu asi 15 let kdy pracovníci /musím uznat dobří/ bývalé formy EZ Praha všechno uměli OK...ale zapojit proud. chránič na motor spínaný stykačem-neřešitelný problém!!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #6 kdy: 11.10.2008, 18:44 » |
|
Ano , ano. To bývá bolestí podobných spotřebičů. Začíná to boilerem, pokračuje akumulačkami a končí třeba počítačema. Všude je nějaký unikající proud, který se postupně sčítá a nakonec dojde k spadnutí chrániče. Někdy dokonce až po ohřátí těles. Proto se snažíme použít raději více chráničů a ne jeden centrální. Při poruše funguje alespoň část rozvodu.(viz boiler) Většinou ale rozhodnou peníze. Všichni se neustále učíme. Zde od sebe navzájem. Osobní zkušenosti kolegů jsou opravdu často nedocenitelné a ušetří spoustu starostí a času.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
ucen
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 30.11.2008, 10:31 » |
|
Prečo odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N , zapojene je všetko v poriadku? a prečo niekedy nevybaví.....
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #8 kdy: 30.11.2008, 12:35 » |
|
Prečo odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N , zapojene je všetko v poriadku? a prečo niekedy nevybaví.....
Přečtěte si odpovědi nad vaším dotazem. Pokud jste skutečně učeň, máte jedinečnou šanci pochopit jednou provžy princip proudového chrániče. Nakreslete si jeho zapojení (i vnitřní). Uvědomte si, kudy tečou proudy za normálních okolností a kudy při poruše. Na vaší otázku vám odpovím takto: Až si to nakreslíte, co se stane, když okruhem nebude protékat proud (žádný spotřebič není zapnutý) a když bude? Jak velký proud poteče "spojeným" vodičem PE a jaký vodičem N?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
ucen
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 30.11.2008, 14:47 » |
|
pravdepodobne sa nerozumieme, myslím vysvetliť konkrétne- stojím pred zásuvkou ktorá je chránená prud. chráničom, nulový odber - merám skúšačkou ZN1 L- proti N- namerám L- proti Pe- vypadne-OK PE- proti N -nevypadne, ale stalo sa že pri inom druhu chrániča vypadol, toto mi nieje jasné ďakujem.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #10 kdy: 30.11.2008, 15:30 » |
|
Co tou vadaskou měříte? Mezi PE/N nezměříte nic. Je-li spojeno PE s N, pak proudový chránič vypadne pouze v okamžiku, kdy je na některé zásuvce odběr. Vadaskou spojíte PE a N přez nízký odpor měřící cívky. Protože při měření odebírá proud max. 30mA (při 230VAC), při měření mezi PE/N si můžete hodit korunou, zda chránič vybaví nebo ne.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
ucen
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 30.11.2008, 15:38 » |
|
při měření mezi PE/N si můžete hodit korunou, zda chránič vybaví nebo ne
to je to čomu sa snažím pochopiť -nechápem - zda chránič vybaví nebo ne
vadaskou nechcem namerať vôbec nič, len som demonštroval situáciu
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #12 kdy: 30.11.2008, 16:45 » |
|
Pokud někde v instalaci spojíte PE a N, dostáváte se do nedefinovatelné situace. Jak se bude dělit pracovní proud mezi oba vodiče? Pokud vodičem PE poteče >30mA, chránič spadne. Pokud <30mA chránič nespadne. Poměr proudů bude v poměru ZPE/ZN.
Pokud vložíte vadasku mezi PE a N, teoreticky by nic padat nemělo (při nulové zátěži!). Jenom pokud přiložíte hroty mezi L1 a N, nebo pokud je mezi PE a N velký úbytek napětí (to je špatně).
Víc už nevím, jak vám to vysvětlit. Změřte si, kolik proudu teče měřícími hroty a pak se zamyslete nad tím, kde se ten proud vzal.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
ucen
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 30.11.2008, 18:20 » |
|
Já to zkusím vysvětlit takto, triviálněji, ale v podstatě stejné jako J.Š.S. : 1. shodneme se snad na tom, že žádný spotřebič nesmí mít spojen N s PE 2. neboli, vy s tím spojením N a PE přes vadasku simulujete poruchu 3. váš zásuvkový obvod je bez zátěže, nebo dokonce může být odepnut jednopólovým jističem a přesto i v tomto případě chránič vypne. 4. neteče přes něj fáze, takže musí přes něj téci proud přes N 5. a kde se vezme ? Z jiného obvodu. Jeho pracovní proud se přes N vrací do distribuční sítě. Někde ( i třeba u vás v rozvodnici ) je však N a PE spojen na PEN. Odtud si vracející proud může rozdělit směrem do distribuční sítě rozvodných závodů po PEN a zčásti přes vaše N do vašeho PE. Máte je totiž spojené tou vadaskou 6. např. při proudu 3A jde jen o 1% = 30mA 7. nahodilost vypínání je dána velikostí té cizí zátěže a u 3f rozvodů taktéž jeho symetrií (kdy nemusí do N nic neodtékat)
pozdravujem 1, OK 2,presne tak to myslím!!!!simulujem poruchu a niekedy chránič nereaguje, ale už som sa stretol s chráničom ktorí vybavil.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #15 kdy: 30.11.2008, 20:35 » |
|
U některých instalací může nastat situace, že impedance mezi L a PE je menší než impedance mezi L a N. Typicky je to v instalacích, kde je bod rozdělení PEN na samostatný N a PE relativně "daleko" a vodič PE je dobře přizemněný, např. přes ochranné pospojování. U takovýchto instalací může nežádoucí vypínání chrániče způsobovat nejen přímé propojení mezi N a PE, ale i propoj přes nějakou impedanci, relativně vysokou. I když propojení N a PE vadaskou (typický odebíraný proud mezi L a N je kolem 50 - 70 mA) je vypnutí chrániče trochu zvláštní a může to signalizovat nějaký problém s N vodičem. Nebylo by od věci prověřit impedanci mezi L a N, tzv. "vnitřní odpor sítě".
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
ucen
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 30.11.2008, 22:17 » |
|
Ďakujem za odpovede.
|
|
|
|